13.10.2019 в 08:13:29

Об ошибках которые совершают самостройщики и заказчики частных домов по своей вине и по вине производителей и продавцов систем СФТК Мокрый Фасад. В частности много вопросов к недобросовестной рекламе производителей ЭППС, к их рекомендациям использовать экструдер на фасадах, к продавцам строительных материалов, кто обманывает заказчиков и самостройщиков, есть вопросы к самим самостройщикам, к их желанию выполнить работы и не оплатить за них в полном объёме. !#[https://www.youtube.com/watch?v=-YYpS_ZTX7M&t=24s]

0
nadegniy
nadegniy
Резидент

Регистрация: 08.08.2009

Москва

Сообщений: 10467

16.10.2019 в 08:33:11

При проверке качества фасадных работ выяснилось, что при устройстве базового армирующего слоя из клея и Фасадной стеклотканевой сетки рабочие нарушили технологию, нет нахлёста рулона на рулон. Технология предусматривает минимальный нахлёст 100мм и больше. !#[https://www.youtube.com/watch?v=NqxiiVy9MjE&t=5s]