14.03.2007 в 18:47:49
Здравствуйте
Составил схему электрического щитка.
Что имеется. В общей прихожей установлен входной автомат В32А+щётчик+ 3 автомата (25А, 16А, 16А). В прихожей был ремонт полгода назад, и были заменены все магистральные кабеля, счетчики и автоматы. Всё опломбировано и сделаны проекты.
Так что в прихожей что-то менять, скорее всего, не дадут. У нас квартирное товарищество и за этим следят.
В ходе ремонта заменены в квартире кабеля и проложен до щитка новый кабель 5*6.
Хочу в квартиру поставить свой дополнительный щиток, что бы удобней коммутировать и безопасней было.
Пожалуйста, прокомментируйте мою схему. Что переделать и почему.
Сразу же скажете что на ванную надо 2P25A/10mA, но у ABB и Moeller таких номиналов нет, советуют ставить на 30mA.
В планах заменить плиту, на варочную поверхность с духовкой. Тогда заменю или поставлю сейчас сразу у себя в квартире 32А автомат на плиту. Духовку подключу с ПМ на одну линию. Если подъездный 25А автомат будет выбивать, то и буду с квартирным товариществом разбираться по поводу замены на большие номиналы. Как вы думаете, входной 40А и на плиту 32А будет нормально? 16А менять? Надо же заранее знать, о чём договариваться ;)
14.03.2007 в 21:02:07
Kolyan_est написал : проложен до щитка новый кабель 5*6
У Вас одна фаза и три линии, Вам нужен не кабель 5*6, а один кабель 3*6 (формально, реально достаточно 3*4) до плиты и пара кабелей 3*2.5.
14.03.2007 в 21:09:50
2ВТБ! Дык уже проложен - как раз с трех автоматов в щитке.... 2Kolyan_est На ванную лучше всё же 10ма - смотрите у других производителей.
Внутриквартирный автомат на плиту на 25А имеет смысл поменять на УЗО 30ма 40А.
15.03.2007 в 10:16:56
Kolyan_est написал : Составил схему электрического щитка. Что имеется. В общей прихожей установлен входной автомат В32А+щётчик+ 3 автомата (25А, 16А, 16А).
Так что в прихожей что-то менять, скорее всего, не дадут.
Хочу в квартиру поставить свой дополнительный щиток, что бы удобней коммутировать и безопасней было. Пожалуйста, прокомментируйте мою схему. Что переделать и почему. Сразу же скажете что на ванную надо 2P25A/10mA, но у ABB и Moeller таких номиналов нет, советуют ставить на 30mA.
Зачем Вам в квартире геморой с доп. щитком, селективности не будет,
при любой аварии придется бегать в общю прихожую.
Поставте на всю квартиру УЗО 63А на 30мА и последовательно или
параллельно на цепи ванны 25А на 10Ма Multi9.
15.03.2007 в 11:36:16
filvik написал : Зачем Вам в квартире геморой с доп. щитком, селективности не будет, при любой аварии придется бегать в общю прихожую. Поставте на всю квартиру УЗО 63А на 30мА и последовательно или
параллельно на цепи ванны 25А на 10Ма Multi9.
И куда я поставлю на всю квартиру УЗО 63А на 30мА?
После какого или перед каким автоматом?
В подъездный щиток добавлять ничего нельзя!
15.03.2007 в 11:45:31
Kolyan_est написал : В подъездный щиток добавлять ничего нельзя!
Вам надо три кабеля.
15.03.2007 в 11:47:47
ВТБ! написал : Вам надо три кабеля.
Kolyan_est написал : В ходе ремонта заменены в квартире кабеля и проложен до щитка новый кабель 5*6.
15.03.2007 в 11:52:57
ВТБ! написал : Вам надо три кабеля.
Звени, не понял, куда надо 3 кабеля? Если от своего щитка до подъездного, то там уже проложен 5*6
15.03.2007 в 11:53:25
BV
Я это вижу - и в третий раз повторю: надо три кабеля.
15.03.2007 в 11:54:33
2ВТБ! Не понял. Поясни плиз....
15.03.2007 в 11:55:22
Kolyan_est написал : там уже проложен 5*6
Замечательно, один кабель уже есть и он вполне годится для линии электроплиты. Надо ещё два.
У Вас в щитке три автомата? Три. Вот и линии обеспечьте тоже три.
15.03.2007 в 11:56:49
bv написал : Не понял.
Что нельзя совмещать ни рабочие, ни защитные нули разных групп?
15.03.2007 в 12:01:35
ВТБ! написал : Что нельзя совмещать ни рабочие, ни защитные нули разных групп?
Надо ПУЭ посмотреть.... Нельзя точно рабочие после УЗО или 2p автомата совмещать.
Защитные на мой взгляд можно всегда.
15.03.2007 в 12:02:17
ВТБ! написал : Замечательно, один кабель уже есть и он вполне годится для линии электроплиты. Надо ещё два.
У Вас в щитке три автомата? Три. Вот и линии обеспечьте тоже три.
А что по 5 кабелям нельзя обеспечить питание с 3 автоматов? 1 кабель Pe (общий) 2 кабель N (общий) 3 кабель L1 (1 автомат) 4 кабель L2 (2 автомат) 5 кабель L2 (3 автомат)
15.03.2007 в 12:04:41
Kolyan_est написал : А что по 5 кабелям нельзя обеспечить питание с 3 автоматов?
По пяти жилам? Нельзя, запрещено - и не без оснований.