Здравствуйте
Составил схему электрического щитка.
Что имеется. В общей прихожей установлен входной автомат В32А+щётчик+ 3 автомата (25А, 16А, 16А). В прихожей был ремонт полгода назад, и были заменены все магистральные кабеля, счетчики и автоматы. Всё опломбировано и сделаны проекты.
Так что в прихожей что-то менять, скорее всего, не дадут. У нас квартирное товарищество и за этим следят.
В ходе ремонта заменены в квартире кабеля и проложен до щитка новый кабель 5*6.
Хочу в квартиру поставить свой дополнительный щиток, что бы удобней коммутировать и безопасней было.
Пожалуйста, прокомментируйте мою схему. Что переделать и почему.
Сразу же скажете что на ванную надо 2P25A/10mA, но у ABB и Moeller таких номиналов нет, советуют ставить на 30mA.
В планах заменить плиту, на варочную поверхность с духовкой. Тогда заменю или поставлю сейчас сразу у себя в квартире 32А автомат на плиту. Духовку подключу с ПМ на одну линию. Если подъездный 25А автомат будет выбивать, то и буду с квартирным товариществом разбираться по поводу замены на большие номиналы. Как вы думаете, входной 40А и на плиту 32А будет нормально? 16А менять? Надо же заранее знать, о чём договариваться ;)