Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6710493

Здравствуйте.Стоит котёл Протерм рысь 24. Уже 8лет.В последнее время, в режиме отопления, днем работает нормально а 20,00 +- начинает отключаться. Выдает ошибку f04. Перезапуск не помогает. Поработает немного и опять ошибка. Утром запускается и работает нормально до вечера. И так уже дня четыре. Подскажите что может быть с ним. Стоит стабилизатор. Напряжение ночью 235-240. Заранее спасибо всем за советы

jenek75, вызывайте сервисника по котлам.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

jenek75, такой внешней причиной может быть только низкое давление газа. Я не слышал, чтобы его начинали в России бодяжить, но это вторая возможная причина. Понаблюдайте за горение газовой плиты до и после 20 часов.

Спасибо за ответы. Котёл стоит у родителей в Украине.Сервисники приходили уже два раза. То давление воды поднимут то что то почистили. За давление думал. Сейчас газ там могут бодяжить.
Какие мысли ещё есть

jenek75, дымоход проверяли?

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

jenek75 написал:
Сейчас газ там могут бодяжить.

Возможно, после восьми вечера никто газ не проверяет, и местные его разбавляют ещё больше. Горение газа в это время не более шумное, чем днём?

Дымоход проверяли. С газом проблемы. Вечером иногда языки пламени оранжевые. Сегодня опять сервисник приходил. Почистил, попылесосил. Сказали что б давление газа может поднять,а он говорит что давление газа в этих котлах не выстовляется. Будем наблюдать бальше

jenek75 написал:
Вечером иногда языки пламени оранжевые.

А днём какого цвета? Давление газа проверяли днём?

Опять выключился. Днём языки голубого цвета. Давление он не проверял. Будем вызывать опять

jenek75, попробуйте в проблемное время открыть форточку. Это частный дом или многоквартирка?

Это 2-х подъездный, 2-х этажный жилой дом. А форточку зачем. Он же турбо. Закрытая камера. И всё так же выключается. Опять сэрвисника ждем. Походу и он ни черта не знает, что с ним.

jenek75, Вам хотя бы изначально настраивали давление газа на максимум и минимум на газовом модуляторе котла?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

jenek75 написал:
А форточку зачем. Он же турбо

Ах, простите нижайше! Я должен был догадаться!

jenek75 написал:
А форточку зачем. Он же турбо. Закрытая камера. И всё так же выключается.

Может птички в дымыходе гнездо свили?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал:
Может птички в дымыходе гнездо свили?

Возможно, тот дымоход окажется коллективным,и после 8-ми вечера народ начинает мыться. А то и вовсе отключают отопление до прихода с работы.

Всем спасибо за советы. Поменяли плату и всё стало нормально работать.