Мария_2 написал:
Если "2-х трубная" означает, что к одной батарее подходят две трубы с разных сторон, то да, так и есть
Да - это так.
Мария_2 написал:
Но "звучать" трубы начали только в прошлом сезоне.
Ну значит добили коллективно систему до полусмерти.
Мария_2 написал:
Если предположить, что ваша версия верна, какие есть способы решения проблемы?
Почти каждый день есть такие и похожие темы. Поищите.
Мария_2 написал:
Поможет ли, например, замена штатного радиатора на биметаллический?
По шуму нет, а вот теплее и комфортнее может стать.
Мария_2 написал:
Чем может помочь проход по всему стояку и проверка всех батарей в квартирах с 1 по 13 этаж?
Если сможете убедить соседей переделать тот ужас что они натворили, то Вам повезло и поход был не зря.
Но как правило ... это фантастика.
Мария_2 написал:
Или надо решать проблему автономно, путем изоляции себя от шума? Если так, то какие варианты такой шумоизоляции есть в наличии?
Да Вы можете зашить в гипсокартон стояк с отоплением. Это поможет. Но, конечно, не решит всех проблем.
Также Ваша УК может установить специальные регулировочные вентили на стояк и это существенно улучшит проблему.
Современные такие системы есть даже с удаленным доступом, т.е. можно поставить их много по всему ЖК, а обслуживать/настраивать в ЦТП.
Да - они стоят сотни тысяч рублей. И поэтому нужно убедить УК в том что Вам это нужно. Обычно битва заканчивается в Вашу пользу, т.к. все законы на стороне жителей, а деньги лишнии в УК всегда есть.