Аватар пользователя
ReSt0R

Местный

Регистрация: 19.10.2019

Томск

Сообщений: 8

21.10.2019 в 17:10:35

В итоге нашёл проблемное место - колодка через которую подключен светильник. Моножильный подводящий провод соединили винтовой колодкой с многожильным проводом светильника. Причём запаять / обжать многожильный провод никто не удосужился. Поматерился, пропял провода со светильника, подключил обратно. Всё заработало. Бонусом проверил распредкоробки - там винтовые колодки (и моножилы). Проверил протяжку всех клемм - одна чуть подтянулась. Всем спасибо за ответы!

0
Аватар пользователя
ADM05

Местный

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12240

21.10.2019 в 18:17:15

ReSt0R написал: Я померил ток на цоколе - 64 вольт.

Напряжение

ReSt0R написал: Лампочка на одну лампочку

Цоколь на одну лампочку

ReSt0R написал: Ввод однофазный. Провод ввода один. В розетка 240 В.

Один кофе и один булка ;) Alex___dr оказался прав - в распаечной коробке ослаб контакт.

0

ИМХО (IMHO)

Аватар пользователя
ReSt0R

Местный

Регистрация: 19.10.2019

Томск

Сообщений: 8

21.10.2019 в 19:49:42

ADM05 написал: Напряжение

Померил одну из существующих характеристик электрического тока. Если в вольтах, то напряжение, естественно. Не вижу причин излишне уточнять.

ADM05 написал: Цоколь на одну лампочку

Тут был сарказм. Перечитайте вопрос на который я ответил.

ADM05 написал: Один кофе и один булка ;)

Один кофе (хотя сейчас вроде как допустимо и "одно") и "одна" булка.

ADM05 написал: Alex___dr оказался прав - в распаечной коробке ослаб контакт.

Нет, не в распаечной коробке. В месте соединения вводного провода и проводов светильника, за натяжным потолком.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу