Аватар пользователя
Julia_92

Местный

Регистрация: 30.10.2019

Москва

Сообщений: 7

30.10.2019 в 15:09:10

Здравствуйте. Столкнулась тут с небольшой проблемой, раньше с таким не приходилось работать) Нужно подключить один объект (щит, не важно), мощность около 7 кВт. В тех условиях на подключение сказано напряжение питания - "сеть с изолированной нейтралью (IT), 3х220В". Объект требуется подключить на одну фазу (фазу и ноль, глухозаземленная нейтраль). В организации, от которой подключение идет, сказали что нужно чтобы я запроектировала в проекте повышающий трансформатор с 230 до 380. Отсюда вопрос - подскажите какой трансформатор нужно использовать? Нашла только повышающие 220/380, а 230/380 нет нигде. Или подскажите как можно по-другому выйти из ситуации.

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

30.10.2019 в 15:29:25

Julia_92, Кто вы, по отношению к проблеме? Собственник, арендатор, интегратор, подрядчик, заказчик?..

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

30.10.2019 в 15:33:07

Julia_92, опять хозяйка вопросы задаёт .... печалька.

Julia_92 написал: подскажите какой трансформатор нужно использовать

А чем объясняют "в организации, от которой подключение идет" именно такой тр-р? Как вариант заказать ссылка со своими параметрами.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Julia_92

Местный

Регистрация: 30.10.2019

Москва

Сообщений: 7

30.10.2019 в 15:35:53

Ixtim, я делаю проект по электроснабжению megrad, объясняют что это один из способов перейти с изолированной нейтрали на глухозаземленную

0
Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

30.10.2019 в 15:45:18

Julia_92, «... питания - "сеть с изолированной нейтралью (IT), 3х220В" ...»

Уточнить бы надо, похоже на треугольник с межфазным напряжением 220В.

«230/380»

Таких номинальных напряжений не встречается, либо 230/400, либо 220/380. Впрочем, встречается регулировка коэффициента трансформации, тем или иным макаром. Так что настроить по документации именно так проблем быть не должно.

«... Объект требуется подключить на одну фазу (фазу и ноль, глухозаземленная нейтраль). В организации, от которой подключение идет, сказали что нужно чтобы я запроектировала в проекте повышающий трансформатор с 230 до 380...»

Ну, глухозаземленная нейтраль и заземляющее устройство трансформатора, это часть вашего проекта. А вот слово «повышающий» выглядит вдвойне странно, тогда уж «понижающий», но, скорее всего, разделительный 220/220.

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

30.10.2019 в 15:50:07

Julia_92 написал: ...я делаю проект по электроснабжению

вы проектировщик? или студент? если проектировщик - откажитесь от проекта, он для вас слишком сложен.. если студент - вэлкам за консультациями в свою академию...

Julia_92 написал: объясняют что это один из способов перейти с изолированной нейтрали на глухозаземленную

ну в целом, правильно объясняют..

0
Аватар пользователя
Julia_92

Местный

Регистрация: 30.10.2019

Москва

Сообщений: 7

30.10.2019 в 15:57:01

Serge3leo, по поводу изолированной нейтрали - цитата из ТУ и сотрудники той организации говорили мне ту же информацию насколько я понимаю, у меня есть питание 3 фазы по 220В (3х220В), мне нужно к объекту подвести те же 220В. но где мне взять ноль, если подключение с изолированной нейтралью? как вариант запроектировать трансформатор треугольник - звезда (или звезда с нулем?)?

0
Аватар пользователя
Julia_92

Местный

Регистрация: 30.10.2019

Москва

Сообщений: 7

30.10.2019 в 15:58:59

Ixtim, проектировщик. в том числе чтобы набраться опыта, нужно браться за сложные проекты. сама разобраться не смогла, поэтому обратилась в вашу "академию". если вы не в силах помочь советом - не засоряйте, пожалуйста, тему

0
Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

30.10.2019 в 16:07:53

Julia_92, у них и уточнить, что межфазное 220В. Кто-ж Вам посоветовал 230/380, возможно у него были на то основания, и там 3х380. В этом мире встречаются всякое разное.

Ну Вам же нужна одна фаза, зачем переплачивать за две пары дополнительных обмоток, если нет каких-то специальных требований? Так что разделительный трансформатор 220/220, один отвод заземлить должным образом и назвать его PEN. ;)

0
Аватар пользователя
Julia_92

Местный

Регистрация: 30.10.2019

Москва

Сообщений: 7

30.10.2019 в 16:19:44

Serge3leo написал: Ну Вам же нужна одна фаза, зачем переплачивать за две пары дополнительных обмоток, если нет каких-то специальных требований? Так что разделительный трансформатор 220/220, один отвод заземлить должным образом и назвать его PEN. ;)

а если требуют 3ф тр-р, то какой подключать разделительный трансформатор? мне вот что рекомендовали - взять 3 фазы, после тр-ра взять одну, а ноль взять с существующего контура заземления, но трансформатор предлагали 230/380 (видимо, что-то перепутали) А смущают меня эти 230В, потому что у них РУ называется "РУ-0,23кВ"

0
Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

30.10.2019 в 16:48:43

Julia_92, как бы, если требуют 3ф трансформатора, а собираются использовать только одну фазу, то, возможно, есть какая-либо засада требующая расчёта и обоснования. Например, нужно 7 кВт на одной фазе, а дают три фазы и требуют не превышать определённый процент перекоса фаз или что-то ещё.

А если не требуют, то забыть про лишнюю третью фазу и растереть. У нас глобальное потепление, люминь, медь и трансформаторное железа надо экономить, как и деньги заказчика.

А 220 от 230 отличается меньше 5%. Так что, если реально требуется, полагаю, среди трансформаторов 7..15 кВт можно подобрать такой, у которого коэффициент трансформации можно отрегулировать с достаточной точностью как требуется. Всё равно ж будет падение напряжения под нагрузкой, которое надо будет, по-хорошему, рассчитать и компенсировать.

0
Аватар пользователя
Julia_92

Местный

Регистрация: 30.10.2019

Москва

Сообщений: 7

31.10.2019 в 09:56:22

Спасибо всем, кто попытался помочь мне с моей проблемой. С помощью советов и просмотра интернета я пришла к следующему решению (вдруг потом кто-то будет гуглить и наткнется на данную тему), которое одобрил заказчик и электроснабжающая организация. Напряжение питания дают 3х220 с изолированной нейтралью, после точки подключения требуется установить повышающий трехфазный трансформатор 220/380 (треугольник/звезда). Со стороны НН беру 1 фазу и ноль с трансформатора.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20160

31.10.2019 в 10:10:40

Julia_92 написал: Спасибо всем, кто попытался помочь мне с моей проблемой. С помощью советов и просмотра интернета я пришла к следующему решению (вдруг потом кто-то будет гуглить и наткнется на данную тему), которое одобрил заказчик и электроснабжающая организация. Напряжение питания дают 3х220 с изолированной нейтралью, после точки подключения требуется установить повышающий трехфазный трансформатор 220/380 (треугольник/звезда). Со стороны НН беру 1 фазу и ноль с трансформатора.

Julia_92, Вы схему своего решения, нарисуйте для наглядности .

0
Аватар пользователя
Ixtim

Местный

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

31.10.2019 в 14:41:29

Julia_92 написал: проектировщик...

Julia_92 написал: С помощью советов и просмотра интернета я пришла к следующему решению...

рука-лицо... :( куда катится этот мир...

0
Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

31.10.2019 в 18:41:44

Julia_92 написал: трехфазный трансформатор 220/380 (треугольник/звезда). Со стороны НН беру 1 фазу и ноль с трансформатора

трансформатор берите по максимальному току нагрузки, то есть раза в 3 мощней объекта пс. но, вероятно, дешевле объект перевести на изолированную нейтраль или на 3ф

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.