Спасибо всем, кто попытался помочь мне с моей проблемой. С помощью советов и просмотра интернета я пришла к следующему решению (вдруг потом кто-то будет гуглить и наткнется на данную тему), которое одобрил заказчик и электроснабжающая организация. Напряжение питания дают 3х220 с изолированной нейтралью, после точки подключения требуется установить повышающий трехфазный трансформатор 220/380 (треугольник/звезда). Со стороны НН беру 1 фазу и ноль с трансформатора.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20659

31.10.2019 в 10:10:40

Julia_92 написал: Спасибо всем, кто попытался помочь мне с моей проблемой. С помощью советов и просмотра интернета я пришла к следующему решению (вдруг потом кто-то будет гуглить и наткнется на данную тему), которое одобрил заказчик и электроснабжающая организация. Напряжение питания дают 3х220 с изолированной нейтралью, после точки подключения требуется установить повышающий трехфазный трансформатор 220/380 (треугольник/звезда). Со стороны НН беру 1 фазу и ноль с трансформатора.

Julia_92, Вы схему своего решения, нарисуйте для наглядности .

0
Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

31.10.2019 в 14:41:29

Julia_92 написал: проектировщик...

Julia_92 написал: С помощью советов и просмотра интернета я пришла к следующему решению...

рука-лицо... :( куда катится этот мир...

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

31.10.2019 в 18:41:44

Julia_92 написал: трехфазный трансформатор 220/380 (треугольник/звезда). Со стороны НН беру 1 фазу и ноль с трансформатора

трансформатор берите по максимальному току нагрузки, то есть раза в 3 мощней объекта пс. но, вероятно, дешевле объект перевести на изолированную нейтраль или на 3ф

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 121668

31.10.2019 в 19:21:43

Julia_92 написал: Напряжение питания дают 3х220 с изолированной нейтралью, после точки подключения требуется установить повышающий трехфазный трансформатор 220/380 (треугольник/звезда). Со стороны НН беру 1 фазу и ноль с трансформатора.

Если не делать "на вырост" - звезда не нужна. Впрочем это уже говорили...

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1448

01.11.2019 в 01:15:43

Julia_92 написал: Спасибо всем, кто попытался помочь мне с моей проблемой. С помощью советов и просмотра интернета я пришла к следующему решению (вдруг потом кто-то будет гуглить и наткнется на данную тему), которое одобрил заказчик и электроснабжающая организация. Напряжение питания дают 3х220 с изолированной нейтралью, после точки подключения требуется установить повышающий трехфазный трансформатор 220/380 (треугольник/звезда). Со стороны НН беру 1 фазу и ноль с трансформатора.

Ну, не НН, а ВН. А, вообще - глупость, кто бы (заказчик и электроснабжающая организация) что ни говорили. Вам выше правильно писали:

Serge3leo написал: Так что разделительный трансформатор 220/220, один отвод заземлить должным образом и назвать его PEN. ;)

BV написал: Если не делать "на вырост" - звезда не нужна. Впрочем это уже говорили...

0