BV, Спасибо Вам большое за советы Подскажите пожалуйста На каких вариантах ремонтных работ мне нужно требовать от ук для решения данной ситуации Спасибо!
03.11.2019 в 12:24:27
BV, Спасибо Вам большое за советы Подскажите пожалуйста На каких вариантах ремонтных работ мне нужно требовать от ук для решения данной ситуации Спасибо!
03.11.2019 в 12:30:24
Максим13а, любое уменьшение расхода через соседние стояки слегка улучшит расход на проблемных - но переток-то между подачей и обраткой идёт по этажам! Так что картина в целом, увы, не изменится - как не работало отопление у половины, так и не будет. Надо поэтажно балансировать систему. Ну хотя бы шайб изготовить и вложить в каждый шаровой, если без заметных работ в квартирах.
А подъезд и лестничные клетки не оттого ли греют, что на их радиаторах сохранилась штатная арматура?
03.11.2019 в 13:12:16
Mazayac, Возможно вы правы Только вот проблема по всему дому почти именно по кухонном стояку у всех. На данный момент температуру в стоке кухонном опустили до градусов 20 подача и обратка и при этом радиатор тоже 20 градусов примерно Получается что при малой подачи тепла он работает а при подачи большего тепла перестает работать
03.11.2019 в 13:58:02
Максим13а, 20 градусов везде, тупо равновесное состояние - и почему-то Вы делаете вывод, что радиатор греет, хех.
Чего переливать из пустого в порожнее, если причина проблемы кристалльно ясна, способы устранения - 100% известны. На чудо надеетесь? Попа позовите, нынче есть тренд.
03.11.2019 в 14:15:46
Mazayac, когда в стояке повысят температуру пройти по соседям по данному стоку и выяснить до какого этажа работает отопления Можно от этого делать вывод ?
03.11.2019 в 15:29:08
Максим13а написал: когда в стояке повысят температуру
Этого ждать не нужно.
Максим13а написал: пройти по соседям по данному стоку и выяснить до какого этажа работает отопления Можно от этого делать вывод ?
Если соседи позволят, то контактным термометром измерить температуру обраток отопительных приборов.
По результатам измерений можно делать вывод.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
03.11.2019 в 15:35:26
Inch1964, подача из подвала идет 37, до квартиры тоже доходит 37 А обратка 23. Попробую попасть к соседям ниже.
03.11.2019 в 15:57:58
Максим13а написал: подача из подвала идет 37, до квартиры тоже доходит 37 А обратка 23.
Температура в комнате какая? Какой у Вас этаж скольки этажного дома?
Желательно измерить не только температуру стояков но и подачу и обратку отопительных приборов.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
03.11.2019 в 16:00:50
Inch1964, ДоМ 17 эт Я живу на 9 Температура в квартире не менее 25 гр. В 2 комнатах радиаторы работают хорошо.кухня холодная Подача в радиаторе идет 37 Обратка 30 А обратка на самом стояке не более 25
03.11.2019 в 16:04:36
Максим13а написал: Температура в квартире не менее 25 гр.
Тогда непонятно, что Вас не устраивает. Норма температуры в комнатах 18-20 градусов.
Или тоже ошибочно считаете, что радиатор должен быть равномерно прогрет по всей поверхности?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
03.11.2019 в 16:07:09
Inch1964, У меня 3 радиатора в квартире 2 из них работают как я написал 37 на входе 30 на выходе. А 3 радиатор полностью холодный. При том что стояк идет 37 гр. А обратка не более 25
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу