02.11.2019 в 19:33:14
Devirt написал: если вы про то как распределена нагрузка по фазам - то никак.
напишите мощность ВАШИХ нагрузок на каждую линию и распределите по фазам
02.11.2019 в 19:52:58
MaSeVi написал: Devirt, Я правильно понимаю что все хотелки надо впихнуть в имеющийся щит?...
MaSeVi,
в тот щит ничего не впихнешь. В новый.
02.11.2019 в 19:59:31
Devirt, Линии света нельзя переложить по новой ? Что за потолок в доме ?
02.11.2019 в 20:01:08
Devirt написал:
MaSeVi написал: Devirt, Я правильно понимаю что все хотелки надо впихнуть в имеющийся щит?...
MaSeVi,
в тот щит ничего не впихнешь. В новый.
Devirt, тогда свет и розетки под разные автоматы...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
02.11.2019 в 20:16:13
ИМХО тема - очередная попытка сделать из г. конфетку. Неподходящий провод, замоноличенный прямо в штукатурку и затоптанный сапогами, тачками и лопатами в стяжку без оболочки. Возможно - с повреждениями изоляции - проверять, не ...дорого. Возможно и срощенный под штукатуркой или стяжкой, и наверняка с ответвлениями, т.к. про коробки пока не прозвучало.... Проложенный неизвестными маршрутами, возможно сикось накось... "картинку повесить - дрель - бабах" Возможно проложенный по трубам или рядом... Недостаточное количество линий на кухню. Не подходящий по размерам щит.... Кроилово, попадалово, спеца на место позвать... не, не слышали...
02.11.2019 в 20:23:55
Devirt написал:
BV написал:
Devirt написал: если вы про то как распределена нагрузка по фазам - то никак.
напишите мощность ВАШИХ нагрузок на каждую линию и распределите по фазам
BV,
Devirt, все эти "распределения нагрузок" - пустая болтовня, не имеющая никакого практического смысла.
На деле оказывается, что "страшные" установленные мощности используются лишь эпизодически, либо кратковременно, либо вообще сезонно. Либо вообще никогда.
Просто ставьте по узо на фазу и цепляйте под них всё, как вы раньше рисовали. Это обеспечит прекрасную, спокойную жизнь без головняков и геморроев.
02.11.2019 в 20:26:15
Radio, да, я это пропустил, но у меня к Вам просьба - полегче в выражениях, ОК?
02.11.2019 в 20:26:56
BV,
провод в ПНД трубе под стяжкой. Да поднимается к подрозетникам без трубы просто в штробах.
Где я писал что проверять дорого ? Вот что я писал точно - так что разветвления в глубоких подрозетниках и что щит будет меняться. Эта тема именно о НОВОМ щите.
02.11.2019 в 20:29:53
BV, а это не мое выражение, если что. Это вы от одного из авторов почетно заслужили. ©
И очень обоснованно, доложу я вам, т.к. в стремлении дать "грамотную консультацию" ваши пальцы всегда обгоняют не только глаза, но и подумать.
Честно говоря, одна и та же бесконечная их песня напрягает. Все у вас жлобы, все жмут на нормальное, на ..., на ..., на ... и еще вот на это, и на грамотных специалистов (особенно на них! :a )
02.11.2019 в 20:30:38
dokar написал: Devirt, Линии света нельзя переложить по новой ? Что за потолок в доме ?
dokar,
ну где-то можно. в паре комнат. Если это сильно повлияет на что-то. В санузлах потолок уже натянут. В спальне и зале гипсокартон прикручен и покрашен. А ну придется ж еще стены штробить к выключателям. Тоже перешпаклевывать. Да уже как есть. На мой век хватит
02.11.2019 в 20:31:50
Devirt, не надо ничего перекладывать, соберите щит и спокойно живите.
02.11.2019 в 20:34:26
И так и не понял - на линиях (всех?) есть проводник PE ?