nskalex
nskalex
Новичок

Регистрация: 20.03.2019

Новосибирск

Сообщений: 26

04.11.2019 в 20:43:00

Новостройка, имеется стандартная розетка для плиты (см. фото). Техника встраиваемая. Нюанс в том, что духовка будет далеко от варочной поверхности и для неё нужна новая розетка. Правильно ли я понимаю, что розетку эту нужно будет запитывать (каскадным подключением) именно от розетки для плиты (вследствие потенциального энергопотребления духовки до 3.5 кВт)?

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9509

04.11.2019 в 21:04:49

nskalex написал: Правильно ли я понимаю

Неправильно, 16 амперного автомата и медного кабеля 2,5мм2 вполне достаточно для духовки.

0
nskalex
nskalex
Новичок

Регистрация: 20.03.2019

Новосибирск

Сообщений: 26

04.11.2019 в 21:24:52

strider1978, спасибо за ответ! Всё логично, только меня вот что смущает: розетка для плиты - на отдельной линии, там, как водится, автомат 25 А. все остальные кухонные розетки - на другой линии, там, естественно, 16 А. И если духовку запитать от этой "другой" линии, то в ходе её работы, по-видимому, включенный чайник приведет к срабатыванию автомата (а ведь там ещё и ПММ будет). Вот я и подумал, что розетку для духовки разумнее будет запитать от розетки для плиты (естественно, поставив между этими двумя розетками автомат на 16 А). Логично ведь?

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 9509

04.11.2019 в 21:27:42

У Вас старая проводка?

Тогда так

nskalex написал: поставив между этими двумя розетками автомат на 16 А

Но одновременно варочную и духовку линия не потянет.

0
nskalex
nskalex
Новичок

Регистрация: 20.03.2019

Новосибирск

Сообщений: 26

04.11.2019 в 21:41:01

strider1978, да нет, проводка новая. Да, понимаю, что одновременно 4 конфорки + духовку никакая линия не потянет, но так же не бывает...

Спасибо! Сделаю тогда розетку для духовки по вышеобозначенной схеме, через 16 А автомат. И, видимо, для ПММ (2400 Вт мощность) от неё же, по такой же схеме.

Иначе чайник (2400 Вт), включенный одновременно с ПММ, вызовет сработку автомата, бегать не хотелось бы... А вот одновременная работа ПММ, духовки и варочной поверхности исключена точно. Максимум ПММ + одна конфорка варочной или ПММ + духовка.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21308

04.11.2019 в 21:47:56

nskalex написал: да нет, проводка новая.

Именно поэтому новую проводку сразу меняют на нормальную.

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

04.11.2019 в 21:53:20

nskalex написал: Да, понимаю, что одновременно 4 конфорки + духовку никакая линия не потянет, но так же не бывает...

У вас для подобной работы знаний маловато, а работа ответственная.

0
nskalex
nskalex
Новичок

Регистрация: 20.03.2019

Новосибирск

Сообщений: 26

04.11.2019 в 22:09:58

AndyMirror, да, вы правы. Конечно, сам монтаж будет делать профессионал, я просто хотел спланировать.

0
nskalex
nskalex
Новичок

Регистрация: 20.03.2019

Новосибирск

Сообщений: 26

04.11.2019 в 22:21:33

Ну и по расположению розеток... тема многократно обсуждалась, но хочется утвердиться в желании не делать их в цоколе. Мой аргумент - при замене розетки (мало ли) не разбирать же кухню... туда же не подлезть нормально. Хочу сделать за задними стенками нижних шкафов. Правильно?

0
AndyMirror
AndyMirror
Резидент

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

04.11.2019 в 22:26:21

nskalex написал: при замене розетки (мало ли)

Вы шутите? Это всё должно спокойно прослужить пару десятков лет.

В шкафах придётся делать из-за длины провода варочной.

0
nskalex
nskalex
Новичок

Регистрация: 20.03.2019

Новосибирск

Сообщений: 26

04.11.2019 в 22:33:34

AndyMirror, вы хотели сказать - "длины провода духовки"?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу