04.11.2019 в 22:13:13

Добрый день! В 10- этажном доме не прогревается стояк идущий в кухнях. Система однотрубная. Визуально все 10 квартир обследованы, нарушений нет, кроме одной квартиры установившей кран на байпасс. Но кран находится в открытом состоянии. Если какая то методика поиска? Есть электронный лазерный термометр, может пройтись по этажам сверху вниз, как идет подача, померять температуру. Или что посоветуете предпринять?

Мы сами ТСЖ, так что свои проблемы решаем своими силами.

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

04.11.2019 в 22:22:17

VAssya написал: не прогревается стояк идущий в кухнях.

VAssya написал: все 10 квартир обследованы, нарушений нет

На стояке подачи может и нет, но как дела со второй его частью , которая опускается?

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10774

04.11.2019 в 23:15:07

VAssya написал: Система однотрубная. Визуально все 10 квартир обследованы, нарушений нет

Тут бы в динамике проверить - все ли байпасы действующие, байпас ведь тоже может забиться.

VAssya написал: одной квартиры установившей кран на байпасс. Но кран находится в открытом состоянии.

Тут бы проверить кран открыт или только ручка повёрнута/крутиться.

VAssya написал: Или что посоветуете предпринять?

Тут только разбираться, ведь бывают вовсе комичные и вместе с тем сложно диагностируемые проблемы, например, в стакане соединающем трубы стояка может камешек болтаться, который при малом расходе ни чему не мешает, а при усилении потока перекрывать стояк наглухо.

VAssya написал: Мы сами ТСЖ, так что свои проблемы решаем своими силами.

Тем не менее это не помеха вызвать специалиста, если свои силы не помогли.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

04.11.2019 в 23:52:49

VAssya, мало информации. Надо фото: низа этой ветки в подвале со всеми запорными и дренажными устройствами, верха тоже со всеми кранами на чердаке и радиатора с подключениями в квартире (одной, если все одинаковые). А, ещё точное знание, откуда подача, сверху или снизу.

Термометр не поможет.

0
VAssya
VAssya
Местный

Регистрация: 13.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 428

05.11.2019 в 17:00:11

Mazayac написал: VAssya, мало информации. Надо фото: низа этой ветки в подвале со всеми запорными и дренажными устройствами, верха тоже со всеми кранами на чердаке и радиатора с подключениями в квартире (одной, если все одинаковые). А, ещё точное знание, откуда подача, сверху или снизу.

Термометр не поможет.

Mazayac, Спасибо, понял. попытаемся сфотографировать. Я просто думал, что если засор, то с помощью термометра мы сможем выловить это место. Например измерение температуры в одной квартире, у самого потолка и пола. Получение дельты t. Сравнение этой дельты по этажно. Там где будет отличие , там и искать причину.

0
VAssya
VAssya
Местный

Регистрация: 13.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 428

05.11.2019 в 17:01:51

ser000 написал:

VAssya написал: Система однотрубная. Визуально все 10 квартир обследованы, нарушений нет

Тут бы в динамике проверить - все ли байпасы действующие, байпас ведь тоже может забиться.

VAssya написал: одной квартиры установившей кран на байпасс. Но кран находится в открытом состоянии.

ser000, А как проверить байпас в динамике?

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10774

05.11.2019 в 17:10:40

VAssya написал: А как проверить байпас в динамике?

Включили отопление, байпас прогревается? Перекрыли батареи, стояк при этом всё ещё горячий или остыл. Если стояк остыл, то байпасы не работают, а может где-то и вовсе вместо байпаса самый натуральный лом.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123843

05.11.2019 в 17:32:50

VAssya написал: Если какая то методика поиска?

для начала проверить запорные и регулирующие на этом стояке

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

05.11.2019 в 18:23:21

VAssya, какие дельты t Вы будете смотреть, если весь стояк равномерно холодный сверху донизу? Или нет? Да даже если один конец горячее, то градиент будет равномерным, независмо от места расположения проблемы. Низкая скорость циркуляции либо её отсутствие термометром не выявляются.

Надо проверять расход в динамике. Это, например, открытие сливного крана в подвале при закрытом стояковом. И открытие дренажного на чердаке при точно так же перекрытом сверху стояке (тут шланг и ёмкость под воду нужны). Сравнивать напор с соседними исправными.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123843

05.11.2019 в 18:30:10

Mazayac, Низкая скорость циркуляции как раз и выявляется термометром, это причина низкой скорости - не выявляется :)

0
VAssya
VAssya
Местный

Регистрация: 13.03.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 428

05.11.2019 в 22:26:32

Mazayac написал: VAssya, какие дельты t Вы будете смотреть, если весь стояк равномерно холодный сверху донизу? Или нет? Да даже если один конец горячее, то градиент будет равномерным, независмо от места расположения проблемы. Низкая скорость циркуляции либо её отсутствие термометром не выявляются.

Надо проверять расход в динамике. Это, например, открытие сливного крана в подвале при закрытом стояковом. И открытие дренажного на чердаке при точно так же перекрытом сверху стояке (тут шланг и ёмкость под воду нужны). Сравнивать напор с соседними исправными.

Mazayac,

Стояк тепленький, сейчас померял у себя 33 градуса ,против 45-47 на других стояках.