квазимодо4
квазимодо4
Местный

Регистрация: 27.10.2011

Тюмень

Сообщений: 326

08.11.2019 в 12:42:08

dokar,
Или у него вводной в здание кабель за стенкой . ))).

Практически так и есть. Но тема не об этом.

tyuk написал: квазимодо4, По моему вы придумываете проблему там где ее нет. Производители утверждают что коммутационная способность связки УЗО+АВ соответствует отключающей способности АВ.

tyuk, Вот это по делу.

Я и не утверждал, что есть проблема, просто производители редко указываю исчерпывающую информацию в своих документах.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.11.2019 в 12:44:00

квазимодо4 написал: просто производители редко указываю исчерпывающую информацию в своих документах.

Все нормальные производители это указывают

0
квазимодо4
квазимодо4
Местный

Регистрация: 27.10.2011

Тюмень

Сообщений: 326

08.11.2019 в 12:47:21

ebf, Тогда выходит HAGER не нормальный :), буду знать.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.11.2019 в 13:08:33

квазимодо4 написал: ebf, Тогда выходит HAGER не нормальный :), буду знать.

квазимодо4, Вы лучше каталоги читайте и он станет и для вас нормальным

0
tyuk
tyuk
Местный

Регистрация: 29.04.2017

Нижний Новгород

Сообщений: 734

08.11.2019 в 13:32:00

dokar, 4кА все же многовато для этажного щита. Но в 2кА ОКЗ вполне верю при близкой ТП 1000кВА

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21662

08.11.2019 в 14:01:58

tyuk написал: dokar, 4кА все же многовато для этажного щита. Но в 2кА ОКЗ вполне верю при близкой ТП 1000кВА

tyuk, Подождем пока BV купит прибор , у него как раз такая ситуация . )

0

Да, ни фига.

Ixtim
Ixtim
Резидент

Регистрация: 17.10.2012

Кемерово

Сообщений: 1869

08.11.2019 в 14:51:34

Rumato написал: Бред сумасшедшего.

солидарен, ТСа в бан за троллинг :mad:

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

08.11.2019 в 17:09:50

квазимодо4,

  1. Где именно Вы намерили 2КА?
  2. Где именно ОТКЗ, по Вашим сведениям, составляет 4кА?
0
квазимодо4
квазимодо4
Местный

Регистрация: 27.10.2011

Тюмень

Сообщений: 326

08.11.2019 в 17:44:24

Извиняйте други,троллить не хотел, просто хотел разобраться в непонятном вопросе. Дискуссию о килоамперах продолжать не буду. Если будут точные замеры ОКЗ то выложу.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135486

08.11.2019 в 21:35:49

квазимодо4 написал: Выходит, что возникновения сверхтоков при КЗ на землю, УЗО буде соревноваться в скорости размыкания линии с ВА и кто быстрей разомкнет цепь, еще вопрос.

может посмотреть характеристики приборов по времени и закрыть сразу этот вопрос...?

квазимодо4 написал: и статистике попадания бура перфоратора в кабель, после которого гаснет подстанция 1000 кВа и пол микрорайона.

Можно про это подробно рассказать?

квазимодо4 написал: Согласно видео с Ютуба "Заметки электрика" при 5 кратном дифференциальном токе, некоторые УЗО размыкаются 6-8 миллисекундах, при большем токе вероятно электромеханическое УЗО выключиться еще быстрее.

А за какое время выключится АВ?

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

08.11.2019 в 22:40:01

квазимодо4 написал: Как обеспечить координацию (селективность) работы УЗО и автоматического выключателя (ВА) при коротком замыкании (КЗ) на землю?

квазимодо4 написал: В квартире в которой сейчас живу, ТКЗ на вводе в квартиру около 4 кА, в квартире в которой сейчас делаю ремонт порядка 1.5-2 кА.

Неясно в чём проблема. К сожалению Вы не написали конкретно кого с кем. Возьмём некий АВ третьего класса токоограничения: ABB S201, 6kV, B32/B40/C32/C40, согласно документации при ожидаемом ТКЗ 4 кА сквозь него пройдёт не более 20000 А²с при этом ударный ток не превысит 2500 А. (Пик тока придётся примерно на 1.5..2 мс, всё закончится за 10 мс).

квазимодо4 написал: При этом на законных основаниях УЗО может отправиться к проотцам.

Любое ВДТ 63А/6000А согласно ГОСТ IEC 61008-1-2012 обязано выдерживать, как минимум, 25000 А²с и 4050 А.

Если оно неселективное, оно сработает уже практически при нулевом токе. Если оно селективное или из нестандартных B/F/ASI, которые обязаны не реагировать на 3000А импульсов 8/20, то неясно, сработает или нет, т.к. импульс помехи будет заметно шире, хотя и ниже: 2500А 1500/6000.

Неясно кто и по каким ТУ выпускает ВДТ которые гарантированно не сработают в этих условиях. Или Вы какую-то иную селективность ищете?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу