квазимодо4 написал:
Как обеспечить координацию (селективность) работы УЗО и автоматического выключателя (ВА) при коротком замыкании (КЗ) на землю?
квазимодо4 написал:
В квартире в которой сейчас живу, ТКЗ на вводе в квартиру около 4 кА, в квартире в которой сейчас делаю ремонт порядка 1.5-2 кА.
Неясно в чём проблема. К сожалению Вы не написали конкретно кого с кем. Возьмём некий АВ третьего класса токоограничения: ABB S201, 6kV, B32/B40/C32/C40, согласно документации при ожидаемом ТКЗ 4 кА сквозь него пройдёт не более 20000 А²с при этом ударный ток не превысит 2500 А. (Пик тока придётся примерно на 1.5..2 мс, всё закончится за 10 мс).
квазимодо4 написал:
При этом на законных основаниях УЗО может отправиться к проотцам.
Любое ВДТ 63А/6000А согласно ГОСТ IEC 61008-1-2012 обязано выдерживать, как минимум, 25000 А²с и 4050 А.
Если оно неселективное, оно сработает уже практически при нулевом токе. Если оно селективное или из нестандартных B/F/ASI, которые обязаны не реагировать на 3000А импульсов 8/20, то неясно, сработает или нет, т.к. импульс помехи будет заметно шире, хотя и ниже: 2500А 1500/6000.
Неясно кто и по каким ТУ выпускает ВДТ которые гарантированно не сработают в этих условиях. Или Вы какую-то иную селективность ищете?