BV написал: за какое время выключится АВ?
Это нужно смотреть ГОСТ. Если мне не изменяет память, АВ типа В - 15-20мсек., С - 80-90мсек, Д - 35-40мсек. Разумеется, это при токах, соответствующих характеристикам. По моим наблюдениям, УЗО, как правило, срабатывает быстрее АВ. Разумеется, бывает и одновременно. При этом, УЗО чаще, чем АВ накрывается после К.З. Именно поэтому предпочитаю брать УЗО на ступень выше, чем АВ.