Relaw
Relaw
Новичок

Регистрация: 28.04.2019

Бар

Сообщений: 20

13.11.2019 в 04:14:31

Приветствую,

Щит на площадке. Счетчик новый однотарифный оставляем. Перед счетчиком каждой квартиры установлен старый вводной пакетный выключатель (ПВ) его оставляем? Далее меняем фазный провод к счетчику(ПВ-1 4 кв.мм) Устанавливаем АВ 2П 25А Заводим кабель 3х4 - Конкорд ВВГнг(А)-LSLTx 3х4 (N. PE)

Электрик из УК сказал брать 3х4. Квартиры оборудованы газом, соответственно мощность выделяется до 5,5 кВт, скорее всего.

Работы в этажном щите будет проводить электрик из УК. В энергосбыте написал заявление и оплатил пошлину 300 руб. на последующее опломбирование, после проведенных работ.

В чем проложить кабель от щита, через стену, в квартиру - металлорукав, гофра ПНД?

Стены тонкие, поэтому щит будет навесной. Внутренности щита:

Вводной АВ на 2П 25А - EZ9F34225 Реле напряжения - RBUZ D40t 40А (или другое?) 2 УЗО - 2П 40А 30мA - EZ9R34240 АВ 16А - EZ9F34116 АВ 10А - EZ9F34110

Диф. АВ 1P+N 16А 30мА - EZ9D34616 на санузел(стриралка, лампа, вытяжка)?

Помогите распределить потребителей по группам.

На освещение желательно УЗО? Возможно ли ограничиться одним УЗО на всех потребителей, и одним диф. АВ для санузла?

Разводка по потолку кабелем ВВГнг-LS(А) 3х2.5 и 3х1.5 (N, PE) - Угличкабель (NEXANS) Соединения проводов в распред. коробках хочу выполнить опрессовкой, если не найду подходящего подрядчика, придется купить инструмент и делать самому. А вот сборку щита, я бы себе не доверил. Квартира находится в поселке и мне, пока, встречались электрики из прошлого века.

Заземление в хрущевках, пишут везде по разному, но вывод пока такой: PE проводник не подключать к общей шине PE в квартирном щите, чтобы потенциал с одного корпуса не перешел на другие не подключать в розетках и светильниках PE проводник

и, главное, PE проводник не подключать в этажном щите на "болт"(шину)?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

13.11.2019 в 10:34:46

Relaw написал: Приветствую,

взаимно .

Relaw написал: установлен старый вводной пакетный выключатель (ПВ) его оставляем?

я бы убрал , щит позволяет .

Relaw написал: Далее меняем фазный провод

А нейтральный ?

Relaw написал: Электрик из УК сказал брать 3х4.

я бы 3х6 заводил , на всякий случай .

Relaw написал: В чем проложить кабель от щита, через стену, в квартиру

Вы хотите просверлить насквозь из щита ? Я бы взял ПуГВ 1х6 и в 25 гофре ПВХ .

Relaw написал: Диф. АВ 1P+N 16А 30мА - EZ9D34616 на санузел(стриралка, лампа, вытяжка)?

Зачем ? ВДТ справятся .

Relaw написал: На освещение желательно УЗО?

хуже не будет .

Relaw написал: Возможно ли ограничиться одним УЗО на всех потребителей, и одним диф. АВ для санузла?

Да .

Relaw написал: PE проводник не подключать к общей шине PE в квартирном щите,

С точностью до наоборот - подключать , а вот у потребителей - нет .

Relaw написал: не подключать в розетках и светильниках PE проводник

Да.

Relaw написал: и, главное, PE проводник не подключать в этажном щите на "болт"(шину)?

Состояние магистрали говорит - да , не подключать .

Relaw написал: А вот сборку щита, я бы себе не доверил.

если верно

Relaw написал: встречались электрики из прошлого века.

то вряд ли вы хуже соберёте . Relaw, я бы с удовольствием вам помог собрать , но Пермь очень далеко . И кстати - я бы на изи не собрал , уж тогда Hager или Chint .

0

И это пройдёт ...

Relaw
Relaw
Новичок

Регистрация: 28.04.2019

Бар

Сообщений: 20

13.11.2019 в 22:07:22

serj12 написал: я бы убрал , щит позволяет .

а разве в место старого пакетника встанет выключатель нагрузки? и какого номинала?

serj12 написал: А нейтральный ?

да, я просто хотел узнать про марку провода, так скажем "подогнать" электрику из УК. ПВ-1 сечением 4 кв.мм хватит?

serj12 написал: я бы 3х6 заводил , на всякий случай .

дело в том, что я уже купил АВ на 25А и вводной кабель 3х4, а так же АВ на 10А и 16А, и под этот вводной уже начал определяться с наполнением и номиналами квартирного щита

кстати, я еще потом перезвонил, и спросил, что точно 4 квадрата хватит, он сказал, что "держит" 10-11 кВт (видимо, не совсем помнит) ну, скорее он исходил из соображений выделенной мощности на квартиру с газом)

serj12 написал: Вы хотите просверлить насквозь из щита ? Я бы взял ПуГВ 1х6 и в 25 гофре ПВХ .

горизонтально проштробить вверх и забуриться, чуть выше щита, коридор, как раз за стеной

serj12 написал: я бы с удовольствием вам помог собрать , но Пермь очень далеко

благодарю, эх, в городе миллионнике, скорее всего, уже нашел мастера, и не тратил бы время на освоение новой специальности)

Я так понимаю, не критично будет делать ввод с таким сечением? Не включать духовой шкаф(3-3,5 кВт) и стиралку, к примеру, в одно время, единственная рекомендация?

1
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

13.11.2019 в 22:38:37

"...эх, в городе миллионнике ..."


Relaw, в городе миллионнике электрики иногда такое делают, что не в каждом селе увидеть можно. Так что не расстраивайтесь.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22088

13.11.2019 в 23:56:43

Relaw написал: Не включать духовой шкаф(3-3,5 кВт) и стиралку, к примеру, в одно время, единственная рекомендация?

Можете включать их абсолютно невозбранно.

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1478

14.11.2019 в 00:45:09

Relaw написал: не критично будет делать ввод с таким сечением?

Поскольку у Вас ввод 25А - 3х4 вполне проходит. Мне вот что не понятно:

Relaw написал: 2 УЗО - 2П 40А 30мA; АВ 16А; АВ 10А; Диф. АВ 1P+N 16А 30мА

Зачем 2 УЗО на 2АВ? Хотя, в Вашем списке вроде забито 5 АВ 16А и 3 АВ 10. Правда, где диф - не понятно. Вы уж определитесь, сколько у Вас чего. На мой взгляд, АВ на лампу - расточительно. Но, деньги Ваши.

0
Relaw
Relaw
Новичок

Регистрация: 28.04.2019

Бар

Сообщений: 20

14.11.2019 в 04:06:43

Abrikos написал: в городе миллионнике электрики иногда такое делают, что не в каждом селе увидеть можно.

да, но тут уже можно отобрать тех, кто знаком с такими понятиями, как портфолио/отзывы, наличие договора и гарантийных обязательств, аргументация предложенных решений исходя из бюджета)

Radio написал: Можете включать их абсолютно невозбранно.

хорошо, мне уже советовали брать 3х6, но я не питал надежды на скорую реконструкцию, и послушав электрика УК, взял 3х4

igor1 написал: Зачем 2 УЗО на 2АВ?

это я писал к тому, какую автоматику выбрал и указал артикулы смотрите на таблицу эксель, там я выделил каждую группу

и, задался вопросом, - ставить два УЗО и один диф. АВ на сан. узел, или одно УЗО на всех потребителей и один диф. АВ на сан. узел

вот, сейчас нагляднее

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

14.11.2019 в 11:46:06

Relaw написал: разве в место старого пакетника встанет выключатель нагрузки?

А на хрена его туда вставлять ? Цель ваших манипуляций в щите какая ? Вот 12 или 13 год

питание взято от магистрали , подано на 2 р автомат и с него в счётчик , а с счётчика - в квартиру , причём это делал не я - а мастер с УК ( использовали прокалывающие сжимы так как последний этаж , а не сжим - орех ) .

Relaw написал: и какого номинала?

ВН хоть на 100 А , ВА на 25 А .

Relaw написал: ПВ-1 сечением 4 кв.мм хватит?

да.

Relaw написал: Не включать духовой шкаф(3-3,5 кВт) и стиралку, к примеру, в одно время, единственная рекомендация?

А вы попробуйте , я пробовал - ничего не отшибает , всё прекрасно работает .

0

И это пройдёт ...

Relaw
Relaw
Новичок

Регистрация: 28.04.2019

Бар

Сообщений: 20

14.11.2019 в 17:46:28

serj12 написал: Цель ваших манипуляций в щите какая ?

так я исходил из логики, что защитная панель, в абонентском отделе, не будет убираться насовсем, а 2П выключатель нагрузки и 2П вводной АВ на дин рейку не сядут, ведь там всего три паза

т.е. можно сделать как вы показали, взять один хороший 2П 25А АВ (кажется этот Арт. - A9F79225 ?, или ABB Арт. - 2CDS252001R0254, чуть дешевле) и, уже от счетчика делать ввод напрямую в квартиру, а там уже такие модули, на бюджетной серии Easy9:

Вводной 2П АВ 25А Реле напряжения - 40А Два УЗО - 2П 40А 30мA Пять АВ - 1П 16А Два АВ - 1П 10А

"страшные" у вас соседи

ввод в гофре ПВХ d=25

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18358

14.11.2019 в 17:55:25

Relaw написал: Реле напряжения - 40А

Зачем?

Relaw написал: Два УЗО - 2П 40А 30мA

Зачем?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9182

14.11.2019 в 23:14:01

Relaw написал: "страшные" у вас соседи

это не у меня :sorry:

0

И это пройдёт ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу