ibser написал: места под водоразборный узел мало и не везде есть возможность поставить на потребителях запорный кран
Ээээ.. Вы сами себе противоречите. Если места мало - исчезновение коллекторов как раз поможет. Про "не везде есть возможность" - приведите пример, пожалуйста. Единственное такое место - смеситель ванны, при большом желании решается эксцентриками со встроенными ШК.
Mazayac, гигиенический душ, как вариант. Термостат ванны будет встроенный, но для него запорные краны могут быть в доступе из люка под саму ванну. Что скажете про 18 трубу на душ и водонагреватель?
16.11.2019 в 18:58:33
ibser, на водонагреватель точно не нужна. Это же всего лишь ГВС, условная половина от общего расхода. Душ тоже не будет определяться диаметром подводящей трубы, а будет определяться параметрами самого смесителя.
16.11.2019 в 19:55:30
Mazayac написал: ibser, на водонагреватель точно не нужна. Это же всего лишь ГВС, условная половина от общего расхода. Душ тоже не будет определяться диаметром подводящей трубы, а будет определяться параметрами самого смесителя.
Mazayac, планируется термостат Grohe Grohtherm SmartControl 29126000. Распределение расхода: Выход a = 23 л/мин (излив ванны) Выход b = 27 л/мин (тропический душ) Выход c = 23 л/мин (лейка) Ему хватит 15 или лучше 18?
16.11.2019 в 19:59:31
ibser, хватит 15-ти.
22.11.2019 в 10:23:06
"18 трубу на душ и водонагреватель?" - явно избыточное решение. Насколько я видел бытовых колонок - они все имеют ввод 1/2 " , в внутри ещё и зауженных мест дофига и больше. На душ - ну если только "Душ Шарко" собираетесь ставить :-))