Здравствуйте!

Квартира в панельном 5-и этажном доме. На кухне одна стена - это шахта естественной вентиляции, в ней идет 5 независимых вентканалов: отдельный вентканал на каждую квартиру.

На моем вентканале вот такое отверстие:

Сейчас размер этого отверстия 26 х 13 см. Я хочу его чуть уменьшить.

Какого размера должно быть это отверстие, чтобы обеспечивать достаточную вентиляцию? Размеры вентканала внутри - 16 х 12 см. Площадь кухни - 9 м2. Есть какие-нибудь нормы, требования, которые регламентируют размер вентиляционного отверстия?

Также есть такое же вентотверстие в туалете, там такая же стена с вентшахтой. Площадь всей квартиры 60 м2.

0
Аватар пользователя
tvmaster

Местный

Регистрация: 06.05.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2973

13.11.2019 в 13:33:30

Решётки на этот периметр продаются стандартные. Под такую решетку можно оформить отверстие аккуратно. У себя я сначала так и сделал. У меня в отверстие выведена гофра с воздухоочистителя на кухне. В туалете стоит вытяжной вентилятор. После этого с вентиляцией наладилось.

0
Аватар пользователя
tiger960

Местный

Регистрация: 28.03.2018

Псков

Сообщений: 893

13.11.2019 в 19:45:46

Я ошибся. Размер отверстия у меня 26 х 13 см (а не 16 х 13, как я написал в первом сообщении).

tvmaster написал: Решётки на этот периметр продаются стандартные.

Под этот размер бывают решетки?

0
Аватар пользователя
tiger960

Местный

Регистрация: 28.03.2018

Псков

Сообщений: 893

13.11.2019 в 19:47:10

Хотя решетка наверно не пойдет. Так как я планировал на это отверстие поставить обратный клапан, чтобы блокировать поток воздуха из вентканала в квартиру. Вряд ли бывают обратные клапана такого размера.

0
Аватар пользователя
Легкий

Местный

Регистрация: 08.08.2014

Жуковский

Сообщений: 753

14.11.2019 в 10:23:09

tiger960, диаметр 125-160 или прямоугольный эквивалент сечения. Так же учесть, что решетка обладает меньшим полезным сечением, ограниченным площадью жалюзи. Так что чем больше, тем лучше. Обратный клапан ставить на ВЕ без вентилятора не целесообразно.

0
Аватар пользователя
tiger960

Местный

Регистрация: 28.03.2018

Псков

Сообщений: 893

14.11.2019 в 12:05:59

Легкий написал: Обратный клапан ставить на ВЕ без вентилятора не целесообразно.

А почему? Что даст вентилятор?

У меня тяга в вентканал хорошая, в вентиляторе в принципе нету необходимости.

Мне нужно перекрыть поток воздуха из вентканала, очень редко но такое бывает. Вот для этого и нужен обратный клапан.

0
Аватар пользователя
tiger960

Местный

Регистрация: 28.03.2018

Псков

Сообщений: 893

14.11.2019 в 12:08:24

Легкий написал: или прямоугольный эквивалент сечения

А бывают ли прямоугольные обратные клапана с вертикальным расположением? Если да, можете подсказать хорошую марку?

0
Аватар пользователя
Легкий

Местный

Регистрация: 08.08.2014

Жуковский

Сообщений: 753

14.11.2019 в 12:22:49

tiger960 написал:

Легкий написал: или прямоугольный эквивалент сечения

А бывают ли прямоугольные обратные клапана? Если да, можете подсказать хорошую марку?

tiger960, для бытовой вентиляции не бывает

0
Аватар пользователя
Легкий

Местный

Регистрация: 08.08.2014

Жуковский

Сообщений: 753

14.11.2019 в 12:25:17

tiger960 написал:

Легкий написал: Обратный клапан ставить на ВЕ без вентилятора не целесообразно.

А почему? Что даст вентилятор?

У меня тяга в вентканал хорошая, в вентиляторе в принципе нету необходимости.

Мне нужно перекрыть поток воздуха из вентканала, очень редко но такое бывает. Вот для этого и нужен обратный клапан.

tiger960, Это конечно все индивидуально. Но тяги ВЕ часто не хватает для открытия клапана. И в этом случае вентиляции нет.

0
Аватар пользователя
tiger960

Местный

Регистрация: 28.03.2018

Псков

Сообщений: 893

14.11.2019 в 12:29:48

А все-таки какой должен быть минимальный размер отверстия для моей кухни и квартиры, чтобы обеспечивался необходимый уровень вентиляции?

Если прямоугольное вентиляционное отверстие (которое сейчас имеет размер 26 х 13 см) я заделаю до круглого отверстия диаметром 125 мм - этого будет достаточно или мало для моей площади?

0
Аватар пользователя
tiger960

Местный

Регистрация: 28.03.2018

Псков

Сообщений: 893

14.11.2019 в 12:31:09

Легкий написал: Но тяги ВЕ часто не хватает для открытия клапана

Хм... Это плохо. Получается всегда должен работать вентилятор?

0
Аватар пользователя
Легкий

Местный

Регистрация: 08.08.2014

Жуковский

Сообщений: 753

14.11.2019 в 12:44:45

tiger960, А в идеале приточную вентиляцию. А если её нет, ВЕ это рулетка.

0
Аватар пользователя
Легкий

Местный

Регистрация: 08.08.2014

Жуковский

Сообщений: 753

14.11.2019 в 12:46:44

tiger960 написал: А все-таки какой должен быть минимальный размер отверстия для моей кухни и квартиры, чтобы обеспечивался необходимый уровень вентиляции?

Если прямоугольное вентиляционное отверстие (которое сейчас имеет размер 26 х 13 см) я заделаю до круглого отверстия диаметром 125 мм - этого будет достаточно или мало для моей площади?

tiger960, Я же ответил. Лучше 160-150. 125 это минимум.

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10192

14.11.2019 в 12:52:06

tiger960 написал: А все-таки какой должен быть минимальный размер отверстия для моей кухни и квартиры, чтобы обеспечивался необходимый уровень вентиляции?

Если прямоугольное вентиляционное отверстие (которое сейчас имеет размер 26 х 13 см) я заделаю до круглого отверстия диаметром 125 мм - этого будет достаточно или мало для моей площади?

tiger960, проверка без расчетов по месту. Сейчас зима, поэтому возможно проверить работу ЕВ. В безветренный день откройте в каждой комнате окно, посмотрите как вытягивается воздух в канал. Скорость зацените на глазок, если нет оборудования. Хоть ароматическую палочку дымящую поставьте и смотрите за струей дыма. После этого наложите на вентотверстие картонку с предполагаемым отверстием, посмотрите за изменением движения воздуха. Если на глаз разницы не заметите, то и в быту разницы чувствовать не будете.

Затем полностью закройте окна и повторите эксперимент. Затем оставьте окна в режиме форточки или микропроветривания. Все результаты наблюдений и дадут вам ответ на ваши вопросы. Большего малыми затратами вы все равно сделать не сможете.

На работу ЕВ (при условии чистого канала) больше влияет нормальный приток (окна или искуственное приточное отверстие/канал).

Рекомендую аккуратно подготовить максимально большое по размерам канала отверстие под установку закладной в виде пластика (двойной сендвич, фанерка, гипрокартон...) с отверстием под ваш клапан. После чистовой отделки при необходимости в этой заглушке-закладной будет проще вырезать отверстие бОльшего размера без шума и пыли. К ней же легко крепить решетку, в отличие от бетонной стены.

0
Аватар пользователя
tiger960

Местный

Регистрация: 28.03.2018

Псков

Сообщений: 893

14.11.2019 в 13:17:09

Легкий написал: Лучше 160-150. 125 это минимум.

А как рассчитать эквивалентные им прямоугольные размеры?

Ширину отверстия я не могу делать больше 13 см, так как это ширина самого канала. А вот увеличить отверстие в высоту - могу.