13.11.2019 в 13:16:44
Здравствуйте!
Квартира в панельном 5-и этажном доме. На кухне одна стена - это шахта естественной вентиляции, в ней идет 5 независимых вентканалов: отдельный вентканал на каждую квартиру.
На моем вентканале вот такое отверстие:
Сейчас размер этого отверстия 26 х 13 см. Я хочу его чуть уменьшить.
Какого размера должно быть это отверстие, чтобы обеспечивать достаточную вентиляцию? Размеры вентканала внутри - 16 х 12 см. Площадь кухни - 9 м2. Есть какие-нибудь нормы, требования, которые регламентируют размер вентиляционного отверстия?
Также есть такое же вентотверстие в туалете, там такая же стена с вентшахтой. Площадь всей квартиры 60 м2.
13.11.2019 в 13:33:30
Решётки на этот периметр продаются стандартные. Под такую решетку можно оформить отверстие аккуратно. У себя я сначала так и сделал. У меня в отверстие выведена гофра с воздухоочистителя на кухне. В туалете стоит вытяжной вентилятор. После этого с вентиляцией наладилось.
13.11.2019 в 19:45:46
Я ошибся. Размер отверстия у меня 26 х 13 см (а не 16 х 13, как я написал в первом сообщении).
tvmaster написал: Решётки на этот периметр продаются стандартные.
Под этот размер бывают решетки?
13.11.2019 в 19:47:10
Хотя решетка наверно не пойдет. Так как я планировал на это отверстие поставить обратный клапан, чтобы блокировать поток воздуха из вентканала в квартиру. Вряд ли бывают обратные клапана такого размера.
14.11.2019 в 10:23:09
tiger960, диаметр 125-160 или прямоугольный эквивалент сечения. Так же учесть, что решетка обладает меньшим полезным сечением, ограниченным площадью жалюзи. Так что чем больше, тем лучше. Обратный клапан ставить на ВЕ без вентилятора не целесообразно.
14.11.2019 в 12:05:59
Легкий написал: Обратный клапан ставить на ВЕ без вентилятора не целесообразно.
А почему? Что даст вентилятор?
У меня тяга в вентканал хорошая, в вентиляторе в принципе нету необходимости.
Мне нужно перекрыть поток воздуха из вентканала, очень редко но такое бывает. Вот для этого и нужен обратный клапан.
14.11.2019 в 12:08:24
Легкий написал: или прямоугольный эквивалент сечения
А бывают ли прямоугольные обратные клапана с вертикальным расположением? Если да, можете подсказать хорошую марку?
14.11.2019 в 12:25:17
tiger960 написал:
Легкий написал: Обратный клапан ставить на ВЕ без вентилятора не целесообразно.
А почему? Что даст вентилятор?
У меня тяга в вентканал хорошая, в вентиляторе в принципе нету необходимости.
Мне нужно перекрыть поток воздуха из вентканала, очень редко но такое бывает. Вот для этого и нужен обратный клапан.
tiger960, Это конечно все индивидуально. Но тяги ВЕ часто не хватает для открытия клапана. И в этом случае вентиляции нет.
14.11.2019 в 12:29:48
А все-таки какой должен быть минимальный размер отверстия для моей кухни и квартиры, чтобы обеспечивался необходимый уровень вентиляции?
Если прямоугольное вентиляционное отверстие (которое сейчас имеет размер 26 х 13 см) я заделаю до круглого отверстия диаметром 125 мм - этого будет достаточно или мало для моей площади?
14.11.2019 в 12:31:09
Легкий написал: Но тяги ВЕ часто не хватает для открытия клапана
Хм... Это плохо. Получается всегда должен работать вентилятор?
14.11.2019 в 12:44:45
tiger960, А в идеале приточную вентиляцию. А если её нет, ВЕ это рулетка.
14.11.2019 в 12:46:44
tiger960 написал: А все-таки какой должен быть минимальный размер отверстия для моей кухни и квартиры, чтобы обеспечивался необходимый уровень вентиляции?
Если прямоугольное вентиляционное отверстие (которое сейчас имеет размер 26 х 13 см) я заделаю до круглого отверстия диаметром 125 мм - этого будет достаточно или мало для моей площади?
tiger960, Я же ответил. Лучше 160-150. 125 это минимум.
14.11.2019 в 12:52:06
tiger960 написал: А все-таки какой должен быть минимальный размер отверстия для моей кухни и квартиры, чтобы обеспечивался необходимый уровень вентиляции?
Если прямоугольное вентиляционное отверстие (которое сейчас имеет размер 26 х 13 см) я заделаю до круглого отверстия диаметром 125 мм - этого будет достаточно или мало для моей площади?
tiger960, проверка без расчетов по месту. Сейчас зима, поэтому возможно проверить работу ЕВ. В безветренный день откройте в каждой комнате окно, посмотрите как вытягивается воздух в канал. Скорость зацените на глазок, если нет оборудования. Хоть ароматическую палочку дымящую поставьте и смотрите за струей дыма. После этого наложите на вентотверстие картонку с предполагаемым отверстием, посмотрите за изменением движения воздуха. Если на глаз разницы не заметите, то и в быту разницы чувствовать не будете.
Затем полностью закройте окна и повторите эксперимент. Затем оставьте окна в режиме форточки или микропроветривания. Все результаты наблюдений и дадут вам ответ на ваши вопросы. Большего малыми затратами вы все равно сделать не сможете.
На работу ЕВ (при условии чистого канала) больше влияет нормальный приток (окна или искуственное приточное отверстие/канал).
Рекомендую аккуратно подготовить максимально большое по размерам канала отверстие под установку закладной в виде пластика (двойной сендвич, фанерка, гипрокартон...) с отверстием под ваш клапан. После чистовой отделки при необходимости в этой заглушке-закладной будет проще вырезать отверстие бОльшего размера без шума и пыли. К ней же легко крепить решетку, в отличие от бетонной стены.
14.11.2019 в 13:17:09
Легкий написал: Лучше 160-150. 125 это минимум.
А как рассчитать эквивалентные им прямоугольные размеры?
Ширину отверстия я не могу делать больше 13 см, так как это ширина самого канала. А вот увеличить отверстие в высоту - могу.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу