31.01.2020 в 15:59:52
Evgenii Anatolyevich написал: Печь сделать как было, остальное на двухпроводку посадить,
Если уж делать - то все. По крайней мере - все кабели трехпроводные....
31.01.2020 в 16:16:00
Evgenii Anatolyevich написал: вариант соседи отпадает
ну так сделайте за свои им - засранцам. Есть вариант взбодрить ДЭЗ.... ну и немного отблагодарить электрика...
Evgenii Anatolyevich написал: Боюсь подцеплять корпуса...
Ну тогда надо сидеть на попе ровно, ничего не делать, и продолжать бояться...
31.01.2020 в 16:17:39
BV написал:
Evgenii Anatolyevich написал: вариант соседи отпадает
ну так сделайте за свои им - засранцам. Есть вариант взбодрить ДЭЗ.... ну и немного отблагодарить электрика...
Evgenii Anatolyevich написал: Боюсь подцеплять корпуса...
Ну тогда надо сидеть на попе ровно, ничего не делать, и продолжать бояться...
BV, все решил, сделаю как было, печь посажу на трёхпроводку, остольное пока на двух будут.
31.01.2020 в 16:22:10
Evgenii Anatolyevich написал: все решил, сделаю как было, печь посажу на трёхпроводку, остольное пока на двух будут.
Забавно,так вы и плиту тогда не подключайте,чего уж там половинчатые меры :)
31.01.2020 в 16:23:00
Evgenii Anatolyevich, при отваленном нуле на щите - от плиты также прекрасно ударит током.
Еще раз - щит надо перебрать! Хотя бы контакты нуля и земли привести в порядок. Остальное пусть горит - х.р с ним :)
31.01.2020 в 16:36:20
BV написал: Evgenii Anatolyevich, при отваленном нуле на щите - от плиты также прекрасно ударит током.
Еще раз - щит надо перебрать! Хотя бы контакты нуля и земли привести в порядок. Остальное пусть горит - х.р с ним :)
BV, по факту ноль и земля в щите это одна шина, ноль подцеплен прямо к щиту т.е. весь щит это ноль, он надёжно закреплён, сама шина в печальном состоянии конечно.
31.01.2020 в 16:40:50
Evgenii Anatolyevich написал: по факту ноль и земля в щите это одна шина,
спасибо, КЭП :)
Evgenii Anatolyevich написал: сама шина в печальном состоянии конечно.
речь о том, как стояковая нейтраль прикреплена к корпусу щита.
А винтики, что сделал Ваш электрик - руки бы ему оторвать... кинул, куда бык поссал, хотя может и контачат ...пока...
31.01.2020 в 16:50:18
BV написал:
Evgenii Anatolyevich написал: по факту ноль и земля в щите это одна шина,
спасибо, КЭП :)
Evgenii Anatolyevich написал: сама шина в печальном состоянии конечно.
речь о том, как стояковая нейтраль прикреплена к корпусу щита.
А винтики, что сделал Ваш электрик - руки бы ему оторвать... кинул, куда бык поссал, хотя может и контачат ...пока...
BV, на фото видно где стояковая прикручена, последний этаж. Винтики ;) высверлю под болты и притяну хорошо.
31.01.2020 в 16:54:03
Evgenii Anatolyevich, Поставьте 2 ореха(сжима) на нейтраль и успокойтесь
31.01.2020 в 16:56:03
Evgenii Anatolyevich написал: Винтики ;) высверлю под болты и притяну хорошо.
Винтики то ладно... пружинные шайбы, зачищенная краска, смазка от окисления...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу