Петр18.10.94
Петр18.10.94
Новичок

Регистрация: 20.11.2019

Ульяновск

Сообщений: 16

20.11.2019 в 06:58:27

У меня такая проблема: Имеется квартира площадью 58 кв.м., Котёл стоит настенный, установлен коллектор на 5 точек. Первая точка змеевик в ванной. Вторая точка теплый пол в ванной (5 кв.м) Третяя точка теплый пол в прихожей (4 кв.м) Четвертая точка батарея на кухне Пятая точка это теплый пол на балконе (9 кв.м)

И проблема в том что на балконе тёплый пол греет местами только.температура на котле стоит 70 градусов.На подаче труба горячая,а на обратке с лекга прям тёплая.,В чём может быть причина, подскажите пожалуйста.

0
Hitgher
Hitgher
Резидент

Регистрация: 12.04.2015

Москва

Сообщений: 4090

20.11.2019 в 07:23:55

Петр18.10.94, Фото коллектора. А то по вашему описанию всё висит на обычном коллекторе, и три контура пола и Полотенчик и радиатор отопления. Естественно вода идёт по кратчайшему пути и по трубе большего диаметра. И не хочет в длинную тонкую трубу тёплого пола.

0
Петр18.10.94
Петр18.10.94
Новичок

Регистрация: 20.11.2019

Ульяновск

Сообщений: 16

20.11.2019 в 08:05:32

Hitgher,

0
Петр18.10.94
Петр18.10.94
Новичок

Регистрация: 20.11.2019

Ульяновск

Сообщений: 16

20.11.2019 в 08:06:20

Hitgher, трубы на всех 5 контурах одинаковые диаметром

0
Петр18.10.94
Петр18.10.94
Новичок

Регистрация: 20.11.2019

Ульяновск

Сообщений: 16

20.11.2019 в 08:10:54

Hitgher, температуру на котле поставил 65, тёплые полы не греются

0
Петр18.10.94
Петр18.10.94
Новичок

Регистрация: 20.11.2019

Ульяновск

Сообщений: 16

20.11.2019 в 08:12:55

Hitgher, а возможно такое что перепутали на коллекторе подачу и обратку? расходомер стоит на обратке потому что.

0
АПОСТОЛ
АПОСТОЛ
Резидент

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 2971

20.11.2019 в 08:17:08

Петр18.10.94, фото нижнего коллектора крупным планом???не видно расходомеры. По ощущениям нужна балансировка.

0

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

Петр18.10.94
Петр18.10.94
Новичок

Регистрация: 20.11.2019

Ульяновск

Сообщений: 16

20.11.2019 в 08:20:59

АПОСТОЛ, пока не дома, расходомеры стоят на 0.открыть или закрыть, всё равно на 0 стоят

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

20.11.2019 в 09:13:22

Петр18.10.94 написал: Котёл стоит настенный,

Имя есть у котла? Иначе не ясно где подача и обратка....

Петр18.10.94 написал: а возможно такое что перепутали

Вот и решится вопрос.

0
Петр18.10.94
Петр18.10.94
Новичок

Регистрация: 20.11.2019

Ульяновск

Сообщений: 16

20.11.2019 в 09:15:46

касимов, котёл навьен Делюкс 24

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

20.11.2019 в 09:24:51

Петр18.10.94 написал: навьен Делюкс 24

Слева подача, справа обратка...

Коллекторный блок, менять местами.

0