У меня такая проблема:
Имеется квартира площадью 58 кв.м.,
Котёл стоит настенный, установлен коллектор на 5 точек.
Первая точка змеевик в ванной.
Вторая точка теплый пол в ванной (5 кв.м)
Третяя точка теплый пол в прихожей (4 кв.м)
Четвертая точка батарея на кухне
Пятая точка это теплый пол на балконе (9 кв.м)

И проблема в том что на балконе тёплый пол греет местами только.температура на котле стоит 70 градусов.На подаче труба горячая,а на обратке с лекга прям тёплая.,В чём может быть причина, подскажите пожалуйста.

Петр18.10.94,
Фото коллектора.
А то по вашему описанию всё висит на обычном коллекторе, и три контура пола и Полотенчик и радиатор отопления. Естественно вода идёт по кратчайшему пути и по трубе большего диаметра. И не хочет в длинную тонкую трубу тёплого пола.

Hitgher,

Hitgher, трубы на всех 5 контурах одинаковые диаметром

Hitgher, температуру на котле поставил 65, тёплые полы не греются

Hitgher, а возможно такое что перепутали на коллекторе подачу и обратку? расходомер стоит на обратке потому что.

Петр18.10.94, фото нижнего коллектора крупным планом???не видно расходомеры.
По ощущениям нужна балансировка.

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

АПОСТОЛ, пока не дома, расходомеры стоят на 0.открыть или закрыть, всё равно на 0 стоят

Петр18.10.94 написал:
Котёл стоит настенный,

Имя есть у котла? Иначе не ясно где подача и обратка....

Петр18.10.94 написал:
а возможно такое что перепутали

Вот и решится вопрос.

касимов, котёл навьен Делюкс 24

Петр18.10.94 написал:
навьен Делюкс 24

Слева подача, справа обратка...

Коллекторный блок, менять местами.

касимов, расходомеры должны быть на подаче,а кранники на обратке правильно?

Петр18.10.94 написал:
расходомеры должны быть на подаче,а кранники на обратке правильно?

Обязательно.

Петр18.10.94, в котле нет перепускного байпаса. Один контур отопительной системы должен быть всегда открыт. Это ежели задумаете упаковать все автоматикой...

касимов, мне интересно,а почему она греет местами тогда, змеевик и радиатор они работают как Надо,греются

Петр18.10.94 написал:
почему она греет местами

Утеплителя нет под стяжкой теплого пола. Плита бетонная балконная может быть не цельно литой..Х.З. Скорость теплоносителя маленькая ( все клапана работают против шерсти), там где тонко в плите - там и холодно.

Петр18.10.94 написал:
змеевик и радиатор они работают как Надо,греются

Внутри квартиры видать хватает и этого... Но скоро зима , переделывайте срочно!
И еще не упустите из виду совет ув. АПОСТОЛ выше:По ощущениям нужна балансировка.

касимов, делали так, утеплили пол 5 см, потом маты для теплого пола, потом трубы для теплого пола, стяжка.

касимов, а балансировка делается на расходомерах?

Петр18.10.94 написал:
делается на расходомерах?

Выставите их все ровно. Самый длинный контур будет основой настройки.

Петр18.10.94 написал:
, утеплили пол 5 см, потом маты для теплого пола,

Петр, Ульяновск не Крымнаш....

касимов, в смысле?)))

Петр18.10.94 написал:
в смысле?)))

5см ,я укладываю внутри помещения! У Вас сикока сейчас на улице?

касимов, -12

Петр18.10.94, Завидую! Я ледостава не дождусь.... По теме: менять подачу с обраткой - по любому! Сейчас попробуйте прижать все горячие контура, дабы на балкон пошустрей двинулся теплоноситель.

котёл навьен Делюкс 24 Петр18.10.94,У Вас на фото обвязки котла, нет ФГО(фильтр грубой очистки). Не надо верить в стерильность системы! Паспорт котла показывает на наличие штатного фильтра очистки. Может он уже забит? посему и получили снижение потока....

касимов, когда я закрыл все контура,кроме теплого пола на балконе,у меня котёл перестал греть вообще,ну он как бы работает,но возгорания не происходит

Петр18.10.94 написал:
, когда я закрыл все контура,кроме теплого пола на балконе

Вариант что прихватило трубу этого контура....

Петр18.10.94 написал:
он как бы работает,но возгорания не происходит

Он нагрел сам себя и выключился. Подача в этот контур горячая? обратка какая?

касимов, подача горячая,а обратка прям чуть чуть тёплая

Петр18.10.94, проверять нужно расходомер на подаче и клапан на обратке. Что то тормозит поток именно в этой ветке.