#6734593

Добрый вечер, подскажите кто что думает.
Установил 3 радиатора отопления,2 работают отлично
А 1 не работает совсем
У соседей по данному стояку сверху и с низу отопление работает но прогревается только верх, низ прохладный.
Сам стояк горячий а обратная еле теплая.
Стояк 1/2 вывод верхний 1/2 до крана после 3/4
А обратка стояк идет 1/2 к нему в варено 3/4 до крана и после крана идет 3/4.
В чем у меня может быть причина?

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

Ну вот и еще одна убитая шаровыми кранами двухтрубка. Печально это все...

Ну тут хоть место оставили для вентиля. Можно переделать, закрыв краны ...

Максим13а, горячая труба нижняя или Верхняя?

Тел.+7(926)27-39-400
Viber~WhatsApp
С Уважением Юрий

АПОСТОЛ, верхняя.
Подача идет из подвала.
Из ук советуют сделать прямое подключение говарят что возможно за работает.
Повторюсь что в 2 других комнатах стоят 16 и 20 секций радиаторы и все работает отлично

КМК причина в гидравлике, попробуйте переделать подачу с правой стороны, под обраткой.

Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.

Crazyhorse, может как то обратку поджать попробовать, не поможет?

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

Да если нет перепада давления, все это мертвому припарки, на этой ветке кто-то из соседей устроил короткое замыкание и все. Если они выше, то можно по однотрубной схеме хотя бы. Какой этаж? И интересно другие радиаторы, греющие, глянуть.

Mandalore105, этаж 9 .дом 17 эт.
На 10 работает у соседей но греет только верх
На 7 работает радиатор
На 8 ни кто не живет попасть не могу.
А другие радиаторы сделаны точно так же, только 16 секций и 20 секций

Максим13а написал:
А другие радиаторы сделаны точно так же

В общем, почти весь дом поставил только шаровые краны. Установить всем вентиля.
И в подвале отрегулировать перепад давления. Если есть чем. Если нет ничего такого, то поставить.

SergSB, в подвале только можно спустить воздух с подачи и обратке
Каким способом можно отрегулировалть?

Например, автоматическим балансировочным клапаном от Данфосс, установленным в подвале.

SergSB, ук говарит что у них система от балансированна.
В подвале клапан стоит только на обратке на элеваторе и все.а все остальные 8 стокяков только с шаровыми кранами для сливания и все

SergSB написал:
Ну тут хоть место оставили для вентиля. Можно переделать, закрыв краны ...

SergSB, и что это даст, если у остальных шаровые?

Максим13а написал:
Из ук советуют сделать прямое подключение говарят что возможно за работает.

В УК работают дебилы, ни черта не понимающие в отоплении.

Максим13а написал:
Crazyhorse, может как то обратку поджать попробовать, не поможет?

Максим13а,
На форуме есть поиск или поиском яндекса по форуму по словам "убитая двухтрубка" и читать темы до наступления просветления.
В 100500-й раз переписывать лично для Вас, то, что уже разобрано до деталей - смысла нет.
Коротко - система отопления на стояке, или во всем доме убита неквалифицированным вмешательством жильцов с попустительства УК.
Увы, при нашем подходе к ЖКХ это практически не лечится. Есть ооооооочень редкие исключения.

Максим13а написал:
SergSB, в подвале только можно спустить воздух с подачи и обратке
Каким способом можно отрегулировалть?

Максим13а,
Если есть Ваше горячее желание, желание других жильцов и УК - систему можно привести в порядок, но нужен доступ во все квартиры, подвал, чердак. Могу за вознаграждение курировать эти работы.
Мелкими локальными попытками "подкрутить" Вы ничего не добьетесь.

Максим13а написал:
ук говарит что у них система от балансированна.
В подвале клапан стоит только на обратке на элеваторе и все.а все остальные 8 стокяков только с шаровыми кранами для сливания и все

УК Вам врет. У них даже нечем ее регулировать. Да и при такой массе шаровых кранов это сделать почти нереально. Когда 2-3 квартиры из 17 таких успех возможен. Т.ч. только компекс работ - установка вентилей и АБК.

BV написал:
Могу за вознаграждение курировать эти работы.

Скорее всего достаточно 1 раз в реале все посмотреть. И далее будет понятно - есть ли шанс у жильцов или нет. Если есть, то хорошо.

SergSB,
Подскажите пожалуйста
Раньше у меня стоял такой конвектор

Если у себя вместо верхнего шарового установлю клапан

А с низу так и оставлю шаровый, есть смысл?

Спасибо!

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

Максим13а, смысл есть тольько если остальные соседи по стояку сделают то же самое, причем еще надо снизу всем поставить регулировочный клапан и у всех отбалансировать. Тогда заработает.

Да у Вас стоял раньше Данфоссовский вентиль.
Покупать если прямой, то лучше RA-G = там серая крышка.
Что сделать ?! Закрыть кран - выкрутить кусок трубы наверху после крана - отнести на рынок где при Вас за 5 минут отрежут лишнее болгаркой и нарежут резьбу. Все. Разумеется нужен вентиль - иначе как они узнают сколько нужно отрезать.
И тоже самое сделать всем Вашим соседям по стояку.
После этого долбить УК, чтобы они поставили АБК и все отбалансировали.
Теоретически не сложно. Практически терпения хватает у единиц.

Mandalore105,
Донести это до всех ученье тяжело
И сделать это думаю 60% не захотят, у них не много работает и хорошо

SergSB,
Скажите пожалуйста если поставить обратный клапан на нижней трубе обрати, не продават все равно?

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

Максим13а, вы просто не понимаете принципа двухтрубки, в вашей обратке сейчас такое же давление, как и в подаче, так как подача давит в вашу обратку через шаровые краны соседей. Никакой клапан этого не решит. Что сделать - выше.

Mandalore105,
Один инженер утверждает что если я вместо шарового верхнего крана поставлю данный клапан, а с низу оставлю шаровой
Что у меня будет все работать

Какое Ваше мнение на это?
Спасибо за советы!

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

Максим13а, А инженер не говорит, каким образом это восстановит нужный перепад давления между стояками, убитый кранами соседей? тогда будет еще хуже, так как сейчас хоть как-то что-то проходит, раз верх радиатора горячий. Если поставить только вам, он встанет вообще, так как термоклапан для двухтрубки имеет мизерное сечение.
Еще раз, либо всем этажам его ставить без исключения, либо перевариваться на однотрубный гравитационный без смещения байпаса

Mandalore105,
На однотрубку УК не дает добро
Говорит что не работает у меня.
Т.к. стояк горячий и все, что у меня не работает это мои проблемы
На след недели пригласил главного их инженера и буду проводить замеры подачи и обрати
Что бы для всех прояснилась ситуация
Правильно делаю?
И радиатор весь холодный и низ и верх.
Только нижняя труба обрати под радиатором еле теплая

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

Максим13а, Каков инженер, такое и отопление, тут нечего делать, я выше написал, либо по всем этажам пройтись и убрать краны, либо однотрубка, либо мерзните и продолжайте верить их инженеру, которому ни горячо, ни холодно от неработы вашего радиатора, и делать ему больше нечего, чем проверять этажи все.

Mandalore105,
Люди не хотят что то пределывать
УК все устраивает
Как мне теперь быть
Как заставить их что то делать?

SergSB написал:
Покупать если прямой, то лучше RA-G = там серая крышка

Где логика ставить на Двухтрубную систему клапан для однотрубной?

Максим13а написал:
Mandalore105,
Донести это до всех ученье тяжело
И сделать это думаю 60% не захотят, у них не много работает и хорошо

Максим13а,
тогда АМИНь.
Может как-то криво косо и будет работать у кого-то ...

Максим13а написал:
SergSB,
Скажите пожалуйста если поставить обратный клапан на нижней трубе обрати, не продават все равно?

Максим13а,
Почему не свечку в церкви?

Максим13а написал:
Mandalore105,
Один инженер утверждает что если я вместо шарового верхнего крана поставлю данный клапан, а с низу оставлю шаровой
Что у меня будет все работать

Какое Ваше мнение на это?
Спасибо за советы!

Максим13а, инженер = не инженер, может бывший пастух, а может просто неуч - двоечник

Mandalore105 написал:
либо перевариваться на однотрубный гравитационный без смещения байпаса

"Умнейший" совет Как блин просто!
А ничего, что в однотрубке скорости больше и сечения?
Что количество секций рассчитывается по остыванию теплоносителя и тд....

Максим13а написал:
На след недели пригласил главного их инженера и буду проводить замеры подачи и обрати

Чем и что замерять? Температуру пальцем?

Максим13а написал:
Правильно делаю?

Да делайте что хотите....
Без понимания Вами и Ими - как оно работает БЕСПОЛЕЗНО.
Про остальное бесполезное уже написано сто пятьсот раз, но Вам же нужны свои личные грабли, правда?

Максим13а написал:
Люди не хотят что то переделывать
УК все устраивает

Ничего нового... все как везде....

Максим13а написал:
Как мне теперь быть

Самое разумное - продать квартиру...

Максим13а написал:
Как заставить их что то делать?

А энергии хватит двигать эту серую массу?

BV,
Замерять не температуру
А давление на подачи и обратке сняв радиатор