Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16875

29.12.2019 в 10:36:28

am02rus, Ставьте 3Р...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111548

29.12.2019 в 12:09:38

am02rus написал: Щит почти собрал, но пока не ясность вылезла с автоматикой в подъезде, будет или 25А или 32А. Смотрю различные схемы трехфазных щитов, кто-то ставит на входе трехполюсные автоматы, кто-то четырехполюсные. Вопрос. Какой лучше ставить 3Р или 4Р?

am02rus, чем меньше коммутации в нуле, тем больше вероятность, что она не потеряет контакт

0
Аватар пользователя
am02rus

Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 185

01.01.2020 в 10:16:52

Всех с НГ. Всем огромное спасибо. Ставлю 3Р.

0
Аватар пользователя
DLG700

Местный

Регистрация: 10.09.2019

Москва

Сообщений: 277

08.01.2020 в 00:14:12

Я вот тоже сейчас собирают себе трёхфазный щит (в первый раз). Однофазные раньше собирал, и надо сказать успешно. И я тоже подумываю как бы мне всё это упростить. Ну вот зачем УЗО (или дифавтомат) на верхний свет? Если проводка сделана качественно, то какой шанс, что юзер коснётся чего-то другого, кроме выключателя? На встраиваемые приборы и на розетки - да конечно, а на свет - непонятно зачем. В ванной комнате я вообще розетки не ставлю из прицнипа, и даже не высчитываю в какой зоне они могли бы стоять. У меня вся ванная по определению зона 0. В жилых комнатах - я считаю надо смотреть что конкретно люди будут включать. Я знаю, что ничего кроме зарядки для телефона, слабенького компьютера и телевироза включать не буду. Зачем мне отдельная линия и УЗО почти на каждую розетку?

Я в трёшке сейчас считаю как мне сделать трёхфазный щиток и всю проводку на одном дифавтомате (варочная панель), трёх УЗО и 7-8 двухполюсных автоматах. И всё. Просто, компактно, недорого и надёжно. Ну то есть, я надеюсь, потому что пока рисую, думаю и считаю. Посмотрим что получится.

ПС: Я недавно чинил стиралку и не одключил её из розетки. Разобрал и начал разъёмы дергать. На одном меня ввинтило так прилично. УЗО (Легранд) не сработало. Понимаю, что такое возможно, но стало обидно за потраченные деньги :) Стиралку кстати починил. Один из разъёмов надо было почистить.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

08.01.2020 в 00:17:50

DLG700,

Ну вот зачем УЗО (или дифавтомат) на верхний свет?

Может быть для того, что большинство смертельных случаев от электричества в быту происходит при замене лампочки?

0
Аватар пользователя
DLG700

Местный

Регистрация: 10.09.2019

Москва

Сообщений: 277

08.01.2020 в 00:23:58

Rumato написал: Может быть для того, что большинство смертельных случаев от электричества в быту происходит при замене лампочки?

Не спорю, возможно. Но можете описать процесс с точки зрения физики? Ну то есть, полез человек менять лампочку и прикоснулся к А, а там...БВГД. Как это происходит? И вы уверены, что УЗО сработает в таких случаях?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

08.01.2020 в 00:49:36

DLG700, От нагрева изоляция у патрона разрушилась, человек берётся рукой за металлический корпус светильника, начинает другой рукой выкручивать лампу, патрон шевелится и провод замыкает на корпус. Я даже видел трупы, которые считали что такого произойти не может. Да, я уверен УЗО поможет.

0
Аватар пользователя
DLG700

Местный

Регистрация: 10.09.2019

Москва

Сообщений: 277

08.01.2020 в 01:31:45

Rumato написал: От нагрева изоляция у патрона разрушилась, человек берётся рукой за металлический корпус светильника, начинает другой рукой выкручивать лампу, патрон шевелится и провод замыкает на корпус. Да, я уверен УЗО поможет.

Логично. Но вот как я описывал двумя постами выше, я коснулся фазы в разобраной стиралке и УЗО не сработало. Тест на нём работает. УЗО хорошое, дорогое. Может я коснулся и фазы и нуля одновременно? Но я так не думаю. Насчёт света, впрочем, убедили. Бережёного бог бережёт.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

08.01.2020 в 02:02:38

DLG700, На той линии до которой Вы докоснулись, могло вообще не быть тока, вот УЗО и не отключилось. И величина "шарахнула", достаточно относительная. Электрика требует конкретных цифр.

0
Аватар пользователя
DLG700

Местный

Регистрация: 10.09.2019

Москва

Сообщений: 277

08.01.2020 в 02:19:58

Rumato написал: Электрика требует конкретных цифр.

Да обычный эффект, когда прикасаешься к фазе. Винт в руку на пол-секунды и быстро рефлекс. По идее, УЗО должно было сработать. Ток через меня потёк в пол и вполне чуствительный. Уверяю вас, совсем не то-же самое, как квадратную батарейку на язык проверить (если кто помнит такой трюк :)).

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

08.01.2020 в 02:29:22

230В/ 1000 Ом=0,23А По идее должно. Неплохо бы ещё УЗО батарейкой проверить. Возможно Ваше сопротивление было больше, или руку отдёрнули слишком быстро...

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16875

08.01.2020 в 09:22:43

Rumato написал: 230В/ 1000 Ом=0,23А По идее должно. Неплохо бы ещё УЗО батарейкой проверить. Возможно Ваше сопротивление было больше, или руку отдёрнули слишком быстро...

Rumato, Коллега - с праздником! Не продолжайте гон чей-то ерунды!)))…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
am02rus

Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 185

24.02.2020 в 20:32:31

Завершил таки сборку трехфазного щита. Отчитываюсь, а то смотрю мало кто результат выкладывает. Всем огромное спасибо. Считаю, что для человека впервые собирающего щит вполне неплохо. Если увидите в щите критические ошибки своими профессиональными взглядами, то с радостью выслушаю. П.С. Проводки с бирками, это чтоб на объекте не путаться, просто все подписано, что и куда втыкать.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.02.2020 в 15:20:39

am02rus написал: Отчитываюсь, а то смотрю мало кто результат выкладывает.

Благодарю. Есть всё таки адекватные люди. Сборку обмыли (объели)? :)

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
am02rus

Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 185

25.02.2020 в 22:08:19

megrad написал:

am02rus написал: Отчитываюсь, а то смотрю мало кто результат выкладывает.

Благодарю. Есть всё таки адекватные люди. Сборку обмыли (объели)? :)

megrad, Нет еще пока, не обмыл. Осталось стены построить, проводку проложить, щит установить, все расключить и проверить. А уже потом обмыть.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу