29.12.2019 в 10:36:28
am02rus, Ставьте 3Р...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
29.12.2019 в 12:09:38
am02rus написал: Щит почти собрал, но пока не ясность вылезла с автоматикой в подъезде, будет или 25А или 32А. Смотрю различные схемы трехфазных щитов, кто-то ставит на входе трехполюсные автоматы, кто-то четырехполюсные. Вопрос. Какой лучше ставить 3Р или 4Р?
am02rus, чем меньше коммутации в нуле, тем больше вероятность, что она не потеряет контакт
01.01.2020 в 10:16:52
Всех с НГ. Всем огромное спасибо. Ставлю 3Р.
08.01.2020 в 00:14:12
Я вот тоже сейчас собирают себе трёхфазный щит (в первый раз). Однофазные раньше собирал, и надо сказать успешно. И я тоже подумываю как бы мне всё это упростить. Ну вот зачем УЗО (или дифавтомат) на верхний свет? Если проводка сделана качественно, то какой шанс, что юзер коснётся чего-то другого, кроме выключателя? На встраиваемые приборы и на розетки - да конечно, а на свет - непонятно зачем. В ванной комнате я вообще розетки не ставлю из прицнипа, и даже не высчитываю в какой зоне они могли бы стоять. У меня вся ванная по определению зона 0. В жилых комнатах - я считаю надо смотреть что конкретно люди будут включать. Я знаю, что ничего кроме зарядки для телефона, слабенького компьютера и телевироза включать не буду. Зачем мне отдельная линия и УЗО почти на каждую розетку?
Я в трёшке сейчас считаю как мне сделать трёхфазный щиток и всю проводку на одном дифавтомате (варочная панель), трёх УЗО и 7-8 двухполюсных автоматах. И всё. Просто, компактно, недорого и надёжно. Ну то есть, я надеюсь, потому что пока рисую, думаю и считаю. Посмотрим что получится.
ПС: Я недавно чинил стиралку и не одключил её из розетки. Разобрал и начал разъёмы дергать. На одном меня ввинтило так прилично. УЗО (Легранд) не сработало. Понимаю, что такое возможно, но стало обидно за потраченные деньги :) Стиралку кстати починил. Один из разъёмов надо было почистить.
08.01.2020 в 00:17:50
DLG700,
Ну вот зачем УЗО (или дифавтомат) на верхний свет?
Может быть для того, что большинство смертельных случаев от электричества в быту происходит при замене лампочки?
08.01.2020 в 00:23:58
Rumato написал: Может быть для того, что большинство смертельных случаев от электричества в быту происходит при замене лампочки?
Не спорю, возможно. Но можете описать процесс с точки зрения физики? Ну то есть, полез человек менять лампочку и прикоснулся к А, а там...БВГД. Как это происходит? И вы уверены, что УЗО сработает в таких случаях?
08.01.2020 в 00:49:36
DLG700, От нагрева изоляция у патрона разрушилась, человек берётся рукой за металлический корпус светильника, начинает другой рукой выкручивать лампу, патрон шевелится и провод замыкает на корпус. Я даже видел трупы, которые считали что такого произойти не может. Да, я уверен УЗО поможет.
08.01.2020 в 01:31:45
Rumato написал: От нагрева изоляция у патрона разрушилась, человек берётся рукой за металлический корпус светильника, начинает другой рукой выкручивать лампу, патрон шевелится и провод замыкает на корпус. Да, я уверен УЗО поможет.
Логично. Но вот как я описывал двумя постами выше, я коснулся фазы в разобраной стиралке и УЗО не сработало. Тест на нём работает. УЗО хорошое, дорогое. Может я коснулся и фазы и нуля одновременно? Но я так не думаю. Насчёт света, впрочем, убедили. Бережёного бог бережёт.
08.01.2020 в 02:02:38
DLG700, На той линии до которой Вы докоснулись, могло вообще не быть тока, вот УЗО и не отключилось. И величина "шарахнула", достаточно относительная. Электрика требует конкретных цифр.
08.01.2020 в 02:19:58
Rumato написал: Электрика требует конкретных цифр.
Да обычный эффект, когда прикасаешься к фазе. Винт в руку на пол-секунды и быстро рефлекс. По идее, УЗО должно было сработать. Ток через меня потёк в пол и вполне чуствительный. Уверяю вас, совсем не то-же самое, как квадратную батарейку на язык проверить (если кто помнит такой трюк :)).
08.01.2020 в 02:29:22
230В/ 1000 Ом=0,23А По идее должно. Неплохо бы ещё УЗО батарейкой проверить. Возможно Ваше сопротивление было больше, или руку отдёрнули слишком быстро...
08.01.2020 в 09:22:43
Rumato написал: 230В/ 1000 Ом=0,23А По идее должно. Неплохо бы ещё УЗО батарейкой проверить. Возможно Ваше сопротивление было больше, или руку отдёрнули слишком быстро...
Rumato, Коллега - с праздником! Не продолжайте гон чей-то ерунды!)))…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
24.02.2020 в 20:32:31
Завершил таки сборку трехфазного щита. Отчитываюсь, а то смотрю мало кто результат выкладывает. Всем огромное спасибо. Считаю, что для человека впервые собирающего щит вполне неплохо. Если увидите в щите критические ошибки своими профессиональными взглядами, то с радостью выслушаю. П.С. Проводки с бирками, это чтоб на объекте не путаться, просто все подписано, что и куда втыкать.
25.02.2020 в 15:20:39
am02rus написал: Отчитываюсь, а то смотрю мало кто результат выкладывает.
Благодарю. Есть всё таки адекватные люди. Сборку обмыли (объели)? :)
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
25.02.2020 в 22:08:19
megrad написал:
am02rus написал: Отчитываюсь, а то смотрю мало кто результат выкладывает.
Благодарю. Есть всё таки адекватные люди. Сборку обмыли (объели)? :)
megrad, Нет еще пока, не обмыл. Осталось стены построить, проводку проложить, щит установить, все расключить и проверить. А уже потом обмыть.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу