Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

08.01.2020 в 00:49:36

DLG700, От нагрева изоляция у патрона разрушилась, человек берётся рукой за металлический корпус светильника, начинает другой рукой выкручивать лампу, патрон шевелится и провод замыкает на корпус. Я даже видел трупы, которые считали что такого произойти не может. Да, я уверен УЗО поможет.

0
DLG700
DLG700
Местный

Регистрация: 10.09.2019

Москва

Сообщений: 277

08.01.2020 в 01:31:45

Rumato написал: От нагрева изоляция у патрона разрушилась, человек берётся рукой за металлический корпус светильника, начинает другой рукой выкручивать лампу, патрон шевелится и провод замыкает на корпус. Да, я уверен УЗО поможет.

Логично. Но вот как я описывал двумя постами выше, я коснулся фазы в разобраной стиралке и УЗО не сработало. Тест на нём работает. УЗО хорошое, дорогое. Может я коснулся и фазы и нуля одновременно? Но я так не думаю. Насчёт света, впрочем, убедили. Бережёного бог бережёт.

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

08.01.2020 в 02:02:38

DLG700, На той линии до которой Вы докоснулись, могло вообще не быть тока, вот УЗО и не отключилось. И величина "шарахнула", достаточно относительная. Электрика требует конкретных цифр.

0
DLG700
DLG700
Местный

Регистрация: 10.09.2019

Москва

Сообщений: 277

08.01.2020 в 02:19:58

Rumato написал: Электрика требует конкретных цифр.

Да обычный эффект, когда прикасаешься к фазе. Винт в руку на пол-секунды и быстро рефлекс. По идее, УЗО должно было сработать. Ток через меня потёк в пол и вполне чуствительный. Уверяю вас, совсем не то-же самое, как квадратную батарейку на язык проверить (если кто помнит такой трюк :)).

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

08.01.2020 в 02:29:22

230В/ 1000 Ом=0,23А По идее должно. Неплохо бы ещё УЗО батарейкой проверить. Возможно Ваше сопротивление было больше, или руку отдёрнули слишком быстро...

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16985

08.01.2020 в 09:22:43

Rumato написал: 230В/ 1000 Ом=0,23А По идее должно. Неплохо бы ещё УЗО батарейкой проверить. Возможно Ваше сопротивление было больше, или руку отдёрнули слишком быстро...

Rumato, Коллега - с праздником! Не продолжайте гон чей-то ерунды!)))…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

am02rus
am02rus
Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 185

24.02.2020 в 20:32:31

Завершил таки сборку трехфазного щита. Отчитываюсь, а то смотрю мало кто результат выкладывает. Всем огромное спасибо. Считаю, что для человека впервые собирающего щит вполне неплохо. Если увидите в щите критические ошибки своими профессиональными взглядами, то с радостью выслушаю. П.С. Проводки с бирками, это чтоб на объекте не путаться, просто все подписано, что и куда втыкать.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

25.02.2020 в 15:20:39

am02rus написал: Отчитываюсь, а то смотрю мало кто результат выкладывает.

Благодарю. Есть всё таки адекватные люди. Сборку обмыли (объели)? :)

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

am02rus
am02rus
Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 185

25.02.2020 в 22:08:19

megrad написал:

am02rus написал: Отчитываюсь, а то смотрю мало кто результат выкладывает.

Благодарю. Есть всё таки адекватные люди. Сборку обмыли (объели)? :)

megrad, Нет еще пока, не обмыл. Осталось стены построить, проводку проложить, щит установить, все расключить и проверить. А уже потом обмыть.

0
Rumato
Rumato
Эксперт

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

26.02.2020 в 00:07:35

am02rus, Щит должен начинаться с вводного коммутационного аппарата, а не с клемм. Разбивка фаз по рейкам крайне мудрое решение.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.02.2020 в 18:26:13

am02rus написал: Осталось стены построить, проводку проложить, щит установить, все расключить и проверить. А уже потом обмыть.

Вы не правы - каждое обмывается (объедается) :confused:

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.