02.12.2019 в 15:25:58
bnmuyt написал: но стиралка с духовкой
Стиралка - потребляет в зависимости от программы. 10 А - это мах. Духовка в режиме нагрева 5-10 мин. то есть при 3,5 кВт\220=15А потом только догоняет и опять же в зависимости от программы.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
03.12.2019 в 19:27:25
Radio написал: А по факту это 12,1 А. :confused: Чудеса.
У меня с чудесами хуже. Одна-единственная духовка в режиме верх+низ дает 15 А. Нет, после прогрева периодически будет 0 А. Но вряд ли это тянет на чудо. :)
megrad написал: Стиралка - потребляет в зависимости от программы. 10 А - это мах.
В зависимости от программы это кВт*ч. 10 А это мощность ТЭН, неизменная.
megrad написал: Духовка в режиме нагрева 5-10 мин. то есть при 3,5 кВт\220=15А потом только догоняет и опять же в зависимости от программы.
А вот у духовки в отличии от стиралки ТЭН несколько. О том и речь. Если у духовки работает один ТЭН на 1000 Вт, а стиралка уже подогрела воду, то можно и 6 А увидеть. Или 2 А, если у духовки тоже перерыв. :)
03.12.2019 в 19:50:09
bnmuyt, Наверное такие "чудеса" лучше прокатывают на форумах домохозяек :)
03.12.2019 в 20:23:17
dokar написал:
BV написал: белья под завязку и хлопок 95...
Зимой. ;)
dokar, на даче времянкой стоит 16А автомат "на все", к счастью - в неотапливаемом помещении.
Периодически есть необходимость и помыться (в тепле и теплой водой) и постирать и покушать и посуду помыть. Приборы: Чайник Мощная микроволновка Два водогрея Тепловентилятор Стиралка Электроплита на два блина.
Так вот я к чему - очень полезно знать на практике времятоковые характеристики автомата, время нагрева воды стиралкой, потребляемые приборами токи и время их работы. Незнание, склероз и несоблюдение "временного графика" иногда карается путешествием в намыленном виде из душа до вводного щитка по улице :)
Так что в чудеса ( и деда Мороза:) ) я уже давно не верю ...
04.12.2019 в 00:08:41
Я по прежнему не знаю ответ на свой главный вопрос :( Прочитал все ваши обсуждения. Дам больше информации, возможно это что-то даст.
Дом 12 этажный. С Газом (да именно с газом, не пол дома с электричеством, а весь с газом). Всего 2 подъезда. Для каждого подъезда свой стояк. Всего в подъезде 48 квартир. По 16 штук каждого вида 1, 2, 3х комнатных.
Общий кабель идет алюминиевый многожильный. Кажется 8 жил, но это не точно. Не знаю на сколько визуально можно определить что это за кабель..
На счет проседания электричества, за которые все так сильно зацепились. Проседание до 160 было 1 раз, когда на улице было холодно но еще не начат отопительный сезон. Все "топили" электричеством. Тогда же "падала" сеть на минут 10. Рубильник где-то видимо таки сработал.
В обычном режиме это около 200 в вечернее время.
И все же. Какие автоматы оптимально стоит установить имея счетчик и стабилизатор напряжения на 50 А, мощность стабилизатора 11 кВт. Кабель на ввод 3х6.
Конечно же я не хочу ничего спалить, ни дом ни стояк электричества) Но переделывать потом все снова я крайне не хочу. Делается ремонт во всей квартире который уже очень надоел. И хочется сделать с запасом на будущее.
Спасибо
04.12.2019 в 00:49:01
dokar написал: Легко лечится реле приоритета .
Да не, там все проще... 1й вводной 40А - осталось только ВСЮ проводку заменить :)
vogetel написал: Кажется 8 жил, но это не точно. Не знаю на сколько визуально можно определить что это за кабель..
либо 16мм2 либо 25мм2 По фото - щиток надо обслуживать - соединения старые и тд и тп Больше и четче(с вспышкой) фото - больше будет видно что делать.
vogetel написал: На счет проседания электричества, за которые все так сильно зацепились. Проседание до 160 было 1 раз, когда на улице было холодно но еще не начат отопительный сезон. Все "топили" электричеством. Тогда же "падала" сеть на минут 10. Рубильник где-то видимо таки сработал. В обычном режиме это около 200 в вечернее время.
Тем не менее - это уже явные звоночки.
vogetel написал: И все же. Какие автоматы оптимально стоит установить имея счетчик и стабилизатор напряжения на 50 А, мощность стабилизатора 11 кВт. Кабель на ввод 3х6.
никак не более 32А, но .... часто ТТХ стабилизаторов сильно преувеличены... Ставьте 25А... на Ваши нужды - хватит с запасом, если вдруг когда то сработает один раз - не беда. Если вдруг проводку в вашем доме приведут в порядок, увеличат мощность на вводе и тд и главное - вы установите у себя кучу всего потребляющего - то поменять на 32 - не долго и не дорого.
vogetel написал: Делается ремонт во всей квартире который уже очень надоел. И хочется сделать с запасом на будущее.
на ремонт и переделки вводной автомат НИКАК не влияет. С такими соплями в щитке возможно имеет смысл реле напряжения поставить, в том числе и для защиты самого стабилизатора, если в нем нет функций реле защиты.
04.12.2019 в 01:06:47
Спасибо большое. Эти ответы мне уже более чем понятны. Вы мне очень помогли!
04.12.2019 в 01:10:02
vogetel, У Вас задачи есть поважнее выбора автомата
Силами нормального электрика.
04.12.2019 в 02:13:57
BV написал: vogetel, У Вас задачи есть поважнее выбора автомата
- привести в этажном щитке контакты в порядок. Крайне желательно - с отключением стояка.
- Проверить - нет ли на соседних фазах в эт. щите повышенного напряжения. Если да - значит - плохо. Проверять ноль стояка.
Силами нормального электрика.
BV, а можно подробнее? Особенно 2й пункт. Если да то что? Если нет то что?