Stierlitz
Stierlitz
Новичок

Регистрация: 28.11.2019

Москва

Сообщений: 40

28.11.2019 в 12:04:32

Здравствуйте!

Двушка, дом 1965 года. Электросеть обновили при капремонте. В этажном щите есть отдельный провод РЕ, который подключен к корпусу щита.

  1. Квартиры со старой проводкой подключены N проводом к щиту - правильно ли это?

  2. Квартира с новой проводкой подключена N и РЕ к нулевому проводу из счётчика - правильно ли это?

  3. Сделал новый ввод в свою квартиру 3х4, ноль и фазу подключил к проводам из счётчика, РЕ подключил к корпусу щита - правильно ли это?

  4. Так как N из квартир подключили к корпусу щита, получается ток идёт по корпусу щита. И общий РЕ тоже подключен к щиту. Я правильно понимаю, что из-за этого, на корпусах приборов, которые заземлены есть напряжение?

  5. Оцените пожалуйста схему электрощита.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

28.11.2019 в 12:25:26

Stierlitz, фото щита.

Stierlitz написал: делал новый ввод в свою квартиру 3х4,

Эконом вариант?

Stierlitz написал: что из-за этого, на корпусах приборов, которые заземлены есть напряжение?

Может появится, то что Вы описываете - зануление. До 2000 г. допускалось, теперь нет. Хотя если реконструкция выполнена по старому проекту, то земли у Вас может не быть.

Stierlitz написал: Оцените пожалуйста схему электрощита.

Печалька. Места совсем нет? Тёплый пол, кондей, водогрей, посудомой, электрику на балкон планируете?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Stierlitz
Stierlitz
Новичок

Регистрация: 28.11.2019

Москва

Сообщений: 40

28.11.2019 в 12:35:25

megrad, Эконом, но какой смысл ставить толще, если автомат на 25?

Реконструкция была примерно 2005-2010. Электрикам из УК указал на то, что нули подключили к щиту, они сказали что не знают, и спросили, а как должно быть?

Места 12 модулей. Водогрей проточный в розетку, на летнее отключение 10 дней, 3,5 КВ. Посудомойку возможно, в будущем - но не вижу проблемы не включать одновременно со стиралкой. Всего остального не будет.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

28.11.2019 в 12:36:15

Оцените пожалуйста схему электрощита.

Хрень полная.

0
Stierlitz
Stierlitz
Новичок

Регистрация: 28.11.2019

Москва

Сообщений: 40

28.11.2019 в 12:38:05

Rumato написал:

Оцените пожалуйста схему электрощита.

Хрень полная.

Rumato, Спасибо. А как сделать лучше, с учётом места на 12 модулей?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135507

28.11.2019 в 12:51:09

Stierlitz написал: Квартиры со старой проводкой подключены N проводом к щиту - правильно ли это?

нет

Stierlitz написал: Квартира с новой проводкой подключена N и РЕ к нулевому проводу из счётчика - правильно ли это?

нет, и весьма ОПАСНО

Stierlitz написал: Сделал новый ввод в свою квартиру 3х4, ноль и фазу подключил к проводам из счётчика, РЕ подключил к корпусу щита - правильно ли это?

да

Stierlitz написал: Так как N из квартир подключили к корпусу щита, получается ток идёт по корпусу щита.

да

Stierlitz написал: И общий РЕ тоже подключен к щиту. Я правильно понимаю, что из-за этого, на корпусах приборов, которые заземлены есть напряжение?

небольшое, в около 5-10 В - может быть

Stierlitz написал: Оцените пожалуйста схему электрощита.

Rumato написал: Хрень полная.

присоединяюсь к мнению коллеги...

Stierlitz написал: Эконом, но какой смысл ставить толще, если автомат на 25?

У Вас вводной АВ указан 32А, или не надо верить своим глазам? :)

Кроме того, я сильно сомневаюсь, что при реконструкции поставили 32А, т.к. обычно в домах с газом ставят 25А .

Stierlitz написал: Квартиры со старой проводкой подключены N проводом к щиту - правильно ли это? Квартира с новой проводкой подключена N и РЕ к нулевому проводу из счётчика - правильно ли это?

По этому вопросу надо писать жалобу на работу УК. Обращаться в МЖИ, и долбить УК до победы....

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135507

28.11.2019 в 12:58:01

Stierlitz написал: Rumato, Спасибо. А как сделать лучше, с учётом места на 12 модулей?

Пригласить спеца. Обследовать проводку не предмет утечек, если планируется использовать старую. Разработать схему с учетом всех ваших пожеланий. Реализовать.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

28.11.2019 в 13:45:10

Stierlitz, Пожалуйста. Все линии должны быть защищены УЗО.

0
Stierlitz
Stierlitz
Новичок

Регистрация: 28.11.2019

Москва

Сообщений: 40

28.11.2019 в 13:52:05

BV написал:

Stierlitz написал: Rumato, Спасибо. А как сделать лучше, с учётом места на 12 модулей?

Пригласить спеца. Обследовать проводку не предмет утечек, если планируется использовать старую. Разработать схему с учетом всех ваших пожеланий. Реализовать.

BV, спасибо за ответы.

Старая проводка рассыпается в руках, поэтому делаю новую проводку. Щиток в квартире накладной, и места больше чем на 12 модулей нет, ну прям вообще. Долбить стены в доме 60 года никакого желания нет. Скажите, какие могут быть пожелания, при учёте 12 модулей? Вы считаете что можно что то улучшить?

Может кто нибудь сказать конкретно, почему хрень? Неправильные расчёты, неправильно подключены автоматы? Или всё сводится к тому, что нужно поставить щиток на половину прихожей с автоматами на каждую розетку?

По поводу ввода, да глазам верю, там изначально стоял автомат на 25(так как квартира с газом, и больше 6 КВ на квартиру не дают)
подключенный напрямую, по нижним контактам(сгорел при прошлых владельцах квартиры). Вызвал электрика из УК, он поставил на 32, потому что других нет на складе. Соответственно в квартиру я поставил на 25, как и было расчитано. И снова вопрос - какой смысл делать ввод больше 4мм, если автомат на 25?

0
Stierlitz
Stierlitz
Новичок

Регистрация: 28.11.2019

Москва

Сообщений: 40

28.11.2019 в 13:58:56

Rumato написал: Stierlitz, Пожалуйста. Все линии должны быть защищены УЗО.

Rumato, то есть схема должна быть такой?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135507

28.11.2019 в 13:59:19

Stierlitz написал: Щиток в квартире накладной, и места больше чем на 12 модулей нет, ну прям вообще.

Не верю :)

Stierlitz написал: Долбить стены в доме 60 года никакого желания нет.

Проблем не вижу, если делать с умом. Есть решения не только долбить... Но не зная материала стен, серии дома, планировки - обсуждаем сферического коня в вакууме

Stierlitz написал: Вызвал электрика из УК, он поставил на 32, потому что других нет на складе.

Дебил - электрик - не новость. Но не факт, что его не выгонят в ближайшее время. А собак повесят на Вас в случае каких-либо проблем со стояком

Stierlitz написал: И снова вопрос - какой смысл делать ввод больше 4мм, если автомат на 25?

это не ко мне....

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу