mpmaks90
mpmaks90
Местный

Регистрация: 25.07.2018

Абакан

Сообщений: 759

02.12.2019 в 11:15:02

Stierlitz написал: Но тогда я не могу понять, в чём опасность того, что соседский ноль подключен к РЕ в общем щитке?

Никакой опасности, если надежно прикручен ;) Но по правилам PE разрываться не должен. Вообще не лезьте в щит, если там всё работает, тем более если эта не ваша ЗО, а то соседские приборы можете попалить запросто ;)

0
Stierlitz
Stierlitz
Новичок

Регистрация: 28.11.2019

Москва

Сообщений: 40

02.12.2019 в 12:11:58

mpmaks90 написал: Вообще не лезьте в щит, если там всё работает

Ну да, сейчас работает, а завтра квартира сгорит из-за того что жэковский электрик криво всё подключил. Тогда жаловаться уже поздно будет.

0
Stierlitz
Stierlitz
Новичок

Регистрация: 28.11.2019

Москва

Сообщений: 40

02.12.2019 в 12:13:04

mpmaks90 написал:

Stierlitz написал: Но тогда я не могу понять, в чём опасность того, что соседский ноль подключен к РЕ в общем щитке?

Никакой опасности, если надежно прикручен ;) Но по правилам PE разрываться не должен. Вообще не лезьте в щит, если там всё работает, тем более если эта не ваша ЗО, а то соседские приборы можете попалить запросто ;)

mpmaks90, А если не надежно прикручен, тогда что?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.12.2019 в 15:35:41

Stierlitz написал: Но тогда я не могу понять, в чём опасность того, что соседский ноль подключен к РЕ в общем щитке?

Рабочий ноль - как вариант тырят энергию. При отпадении на нём появится напряжение.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Stierlitz
Stierlitz
Новичок

Регистрация: 28.11.2019

Москва

Сообщений: 40

02.12.2019 в 17:13:34

megrad, BV,

не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии

Как можно проверить технически, соединены ли N и РЕ где-то после ГЗШ или нет? То есть, пожалуюсь я на неправильно подключение, электрик из ЖЭК отключит N от РЕ у меня на этаже, но так подключен весь дом после кап-ремонта. Как узнать отключили ли N от РЕ во всём доме или только у меня на этаже?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120561

03.12.2019 в 03:19:20

Stierlitz написал: . Как узнать отключили ли N от РЕ во всём доме или только у меня на этаже?

визуально, обход этажей.

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 3766

03.12.2019 в 07:03:40

Stierlitz написал: Как можно проверить технически, соединены ли N и РЕ где-то после ГЗШ или нет? То есть, пожалуюсь я на неправильно подключение, электрик из ЖЭК отключит N от РЕ у меня на этаже, но так подключен весь дом после кап-ремонта. Как узнать отключили ли N от РЕ во всём доме или только у меня на этаже?

Вольтметром. Напряжение между шиной нейтрали N и защитным заземлением PE Будет свидетельствовать о наличии выравнивающего тока в нейтрали. А вот отсутствие напряжения, увы вам ничего не скажет.

0
Stierlitz
Stierlitz
Новичок

Регистрация: 28.11.2019

Москва

Сообщений: 40

13.12.2019 в 12:17:29

Написал в УК. Описал проблему и указал пункт ПУЭ. Пришёл электрик, отключил нулевые провода соседей от корпуса электрощита. Спросил у него, будет ли отключать на других этажах. Он ответил, что будет отключать, только если будут жалобы от квартир на тех этажах. Мои доводы, о том что отключение нуля от РЕ на моём этаже проблемы не решает, его не убедили.

Вот думаю, есть ли смысл делать что то дальше? То что на моём этаже нули отключили от корпуса щита, а на остальных этажах оставили, сделало как кто безопаснее моё существование? :confused:

0
mpmaks90
mpmaks90
Местный

Регистрация: 25.07.2018

Абакан

Сообщений: 759

16.12.2019 в 07:00:09

Stierlitz написал: сделало как кто безопаснее моё существование

Лучше бы елку поставил и к НГ готовился

0
Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

18.12.2019 в 05:20:39

Stierlitz написал:

BV написал: соседского тока на корпусах ваших приборов не будет.

Спасибо, успокоили. Но тогда я не могу понять, в чём опасность того, что соседский ноль подключен к РЕ в общем щитке? Если для окружающих, и в том числе меня нет ни какой опасности в этом, то зачем на этом заострять внимание и жаловаться на управляющую компанию?

Stierlitz, например, корректную ДСУП сделать тяжело, т.к. по PE может пойти достаточно большой ток рабочего нуля, особенно в аварийных режимах.

0
sdtreew
sdtreew
Новичок

Регистрация: 02.06.2018

Москва

Сообщений: 48

19.12.2019 в 00:46:42

Stierlitz написал: Как можно проверить технически, соединены ли N и РЕ где-то после ГЗШ или нет?

измерительными клещями померить токи в нулевом и PE-проводнике. в нормальном режиме работы тока в PE не будет. (это надо делать в начале линии, естественно.)

Stierlitz написал: То что на моём этаже нули отключили от корпуса щита, а на остальных этажах оставили, сделало как кто безопаснее моё существование?

сделало, но пятипроводка выполненная по нормам всё равно безопаснее.

0