Доброе утро.

Сегодня утром появился звук в косом фильтре обратки, как будто шелест. Отопление индивидуальное, фильтр стоит на обработке, в вертикальной части пробкой вверх. Трубы полипропиленовые. Сами радиаторы не завоздушены — при открытии кранов Маевского вода течёт. Добавка воды была месяц назад, такого не было.

Открутить пробку непонятно как — чем удерживать саму трубу. Перед этим сливать воду — через котёл или можно с кранов Маевского?

Или что вообще делать с этим?

menket написал:
Открутить пробку непонятно как

Газовым ключем.

menket написал:
чем удерживать саму трубу.

Удерживать не трубу, а сам фильтр. Другим газовым ключем.

menket написал:
можно с кранов Маевского?

Можно, но долго...

menket написал:
Или что вообще делать с этим?

menket написал:
фильтр стоит на обработке, в вертикальной части пробкой вверх.

Перемонтировать после рукожопов - поставить пробкой вниз, или поставить универсальный фильтр - по месту.
Погонять систему, прочистить фильтр.

menket написал:
Перед этим сливать воду — через котёл или можно с кранов Маевского?

Хрустальный шар запотел - отсюда не видно...

Регистрация: 29.11.2017 Белгород Сообщений: 1006

касимов, там корпус фильтра полипропилен. Газовым ключом удерживать — покоцаю, или раздавлю.

Регистрация: 29.11.2017 Белгород Сообщений: 1006

BV, фильтр п/п впаян в трубу обратки.

Меня больше беспокоит шелест — не было ничего, и вдруг...

menket, обсуждать без фото не пойми что - бестолковое занятие

menket написал:
Газовым ключом удерживать — покоцаю, или раздавлю.

Полотенце подложить под губки ключа? Не? Ну а раздавить еще ни у кого не получалось.....

menket написал:
не было ничего, и вдруг...

Даже Ванга не предсказывала дату своей кончины.....

Регистрация: 29.11.2017 Белгород Сообщений: 1006

BV, вот изображения:

касимов, вспомнил — у меня есть ремешковый ключ для съёмки масляных фильтров. Он точь-в-точь как ремешковый риджид.

Страшновато лезть — обычно косые фильтры плохо отворачиваются, если их не обслуживали. И пока морозы — если что-то пойдет не так, этот будет очень плохо.

Допустим, слив воды. Солью с котла. Отвинчу фильтр, может там шлам просто плещется. Поставлю с инвертором потока. Далее надо опять заполнить систему водой. Далее выпускать воздух через Маевского.

Правильно?

menket написал:
BV, вот изображения:

касимов, вспомнил — у меня есть ремешковый ключ для съёмки масляных фильтров. Он точь-в-точь как ремешковый риджид.

Страшновато лезть — обычно косые фильтры плохо отворачиваются, если их не обслуживали. И пока морозы — если что-то пойдет не так, этот будет очень плохо.

Допустим, слив воды. Солью с котла. Отвинчу фильтр, может там шлам просто плещется. Поставлю с инвертором потока. Далее надо опять заполнить систему водой. Далее выпускать воздух через Маевского.

Правильно?

menket,
Весь мусор лежит под фильтром, в горизонтальном участке тройника под ним когда нет потока воды.
Когда есть поток, в зависимости от скорости и веса мусора - болтается между фильтром и тройником.
Передавайте с форума привет рукожопам
Фильтр не только надо открыть, но еще и мощным потоком воды выдуть мусор наверх. Напор подавать в подачу, чтобы из двух встречных труб обратки шел поток наверх.
Второй вариант - слить воду и пытаться достать мусор пылесосом и тонкой трубкой.
Ну и да - фильтр вырезать и ставить универсальный от Валтек...

menket написал:
Поставлю с инвертором потока.

ну или так

Регистрация: 29.11.2017 Белгород Сообщений: 1006

BV, понятно. Закрыть кран обратки на входе в котёл, и начать заполнение системы водой. Но т.к. пробка косого фильтра будет открыта, то вода будет выходить из него. Поэтому чтобы не было красивого фонтана, вкрутить туда переходник на шланг.

Осталось определить, есть ли вообще такие переходники на шланг (со штуцером), и какого размера ставить сетку инвертора.

Перепаять я не возьмусь. У меня ни инструмента нет, хотя можно взять, ни, что основное, опыта.

menket написал:
Осталось определить, есть ли вообще такие переходники на шланг (со штуцером),

замахаетесь искать

menket написал:
Перепаять я не возьмусь. У меня ни инструмента нет, хотя можно взять, ни, что основное, опыта.

сантехника пригласить - никак?
Дел на полчаса, если слито будет

Регистрация: 29.11.2017 Белгород Сообщений: 1006

BV, а как тогда промыть? Как бы вы организовали это дело.

отрезать трубу перед заменой, хомутом шланг и промыть.
Если не менять - приколхозить шланг потолще (от пылесоса) хомутом на пластик фильтра. Или примотать скотчем... Колено из пластиковой трубы + тазик и тд и тп
Короче - решать по месту .... из того, что есть включая голову.
Пригласите на промывку того, кто это собирал

Регистрация: 29.11.2017 Белгород Сообщений: 1006

BV, да это от застройщика. И это ещё на фоне остальных квартир очень хорошо сделано. У других вообще мрак...

menket написал:
BV, да это от застройщика. И это ещё на фоне остальных квартир очень хорошо сделано. У других вообще мрак...

menket, найдите нормального сантехника и переделайте по человечески, чтобы потом не мучиться еще раз.
Шлангом запаситесь - или старую камеру от велосипеда

menket написал:
Но т.к. пробка косого фильтра будет открыта, то вода будет выходить из него. Поэтому чтобы не было красивого фонтана, вкрутить туда переходник на шланг.

Начните без фонтанов, просто отключите воду, откройте фильтр, возможно проблема станет видна сразу или после переборки проблема уйдёт. А может шум и не от туда вовсе.

Как вариант, коль уже разобрали заменить на сетку от валтек, если лень установить другой правильный фильтр или установить этот правильно, например перенеся его горизонтально.

ссылка

Для фонтана план Б любой шланг, возможно от пылесоса и по месту обмотать серым скотчем или для грядок, что бы можно было натянуть поверх фильтра возможно прижав хомутиком.

ser000 написал:
заменить на сетку от валтек,

емкость у этой сетки меньше, и большой мусор - горошины так будут болтаться, как и раньше

BV написал:
емкость у этой сетки меньше, и большой мусор - горошины так будут болтаться, как и раньше

Зато совесть и тревога лентяев уже будет спать спокойнее... А совсем ленивые уберут сетку.