Уважаемые мастера, помогите.
Имеется радиатор, на котором установлен терморегулятор Данфос RTR 7091, терморегулятор установлен вертикально, на максимальном значении (5) верх радиатора чуть теплый, низ холодный, в комнате холодно. Сняли головку терморегулятора, радиатор прогрелся, температура стала комфортной, хотели бы так оставить до конца отопительного сезона. Собственно в чем вопрос - опасно ли эксплуатировать терморегулятор без головки, не выдавит ли шток (крана перед терморегулятором нет, на обратке тоже нет крана, т.е. в случае порыва перекрыть радиатор не получится)? Перечитала кучу форумов, ответа не нашла.
Евгения М написал:
Собственно в чем вопрос - опасно ли эксплуатировать терморегулятор без головки,
совершенно безопасно
чтобы регулятор нормально работал - надо повернуть так, чтобы ось была горизонтально.
Любо купить регулятор с выносным термостатом на капиллярной трубке.
BV, про правильную установку уже прочитала, спасибо.
Т.е. даже при повышении давления в системе этот шток не выдавит? кипяток оттуда не будет хлестать?))) Извините за глупые вопросы, на других формах начиталась "опыт" других людей, у которых при снятии головки шток улетал в неизвестном направлении и приходилось вызывать сантехника и перекрывать целый стояк, а зная нашу УК пока будем ждать зальем все этажи ниже)
Евгения М написал:
BV, про правильную установку уже прочитала, спасибо.
Т.е. даже при повышении давления в системе этот шток не выдавит? кипяток оттуда не будет хлестать?)))
В многих новостройках клапаны стоят без колпачков годами
Евгения М написал:
на других формах начиталась "опыт" других людей, у которых при снятии головки шток улетал в неизвестном направлении
можно ссылки? Аж даже интересно стало. Ни разу о таком не слышал....
Нет ничего не будет без термоголовки. Почти во всех новостройках сейчас их нет, а вентиля есть, т.к. 2-х трубка в их разном виде.
Это штатно и проблем нет и быть не может.
Данфосс - это высокое качество вентилей. Лучший выбор !
Но с термоголовкой в квартире будет более комфортно.
Евгения М написал: BV, да пожалуйста) это,конечно, не тематический форум, но искала информацию и опыт из всех доступных источников))))
Евгения М, подозреваю, что там был не данфосс а нечто другое, названное данфосс.
Ну типа как копировальную машину зовут ксероксом.
У меня стоят такие клапаны. Неоднократно снимал и ставил, и подолгу работали без головок.
По схеме - шток при желании выдернуть пассатижами наверное можно,
но кольцевое уплотнение 4 не даст хлестать воде.
Если бы штоки вылетали так легко - то наверное хоть когда-то я бы увидел клапан без штока.
Но вот ни разу не видел.
SergSB, спасибо за ответ. С термоголовкой может и было бы комфортно, если бы она была правильно смонтирована, а так как она установлена вертикально в комнате было постоянно холодно и мы не могли понять почему низ радиатора и обратка холодные) А теперь сняли головку и греемся уже второй день))
BV, возможно и так, там ещё в комментах скидывали фото термоголовок, на которых русскими буквами написано Данфосс)
спасибо, Вы окончательно успокоили меня, сегодня буду спать спокойно, а то два дня постоянно проверяю клапан на предмет протечки
Евгения М написал:
BV, возможно и так, там ещё в комментах скидывали фото термоголовок, на которых русскими буквами написано Данфосс)
Такие и стоят у меня. Но фото - не от того, у кого шток вылетел.
Есть защитные колпачки, если клапан стоит без головки - чтоб не погнули и не сломали шток
Евгения М написал:
а так как она установлена вертикально в комнате было постоянно холодно
Это не может быть причиной. У многих они так и установлены, но вся батарея в режиме 5 горячая.
Может быть не так установлены пресеты или начальное положение установки термоголовки.
"7. Снять защитный колпачок с клапана, выставить значение настройки термоэлемента на макс. «5». Уверенно нажать на термоголовку в направлении клапанадо звукового щелчка.
Убедитесь что клипсовое соединение термоэлемента находится в открытом состоянии (а). В противном случае поверните нижнюю часть термоэлемента против часовой стрелки."
Только там даже не 5, а еще больше нужно ставить. Там 5 с копейками максимум.
Это когда не читал инструкцию кажется что все просто и по-другому никто не установит. Но ...
SergSB написал:
"7. Снять защитный колпачок с клапана, выставить значение настройки термоэлемента на макс. «5». Уверенно нажать на термоголовку в направлении клапанадо звукового щелчка.
Убедитесь что клипсовое соединение термоэлемента находится в открытом состоянии (а). В противном случае поверните нижнюю часть термоэлемента против часовой стрелки."
Только там даже не 5, а еще больше нужно ставить. Там 5 с копейками максимум.
Это когда не читал инструкцию кажется что все просто и по-другому никто не установит. Но ...
SergSB, это нужно чтобы термоголова оделась на клапан без сверхусилий.
А так то можно и на троечке засадить, если сил полно
На дальнейшее влиять не будет
Евгения М написал:
У меня на 4 стоит, максимум на шкале 7,
поставьте пока на 7
Евгения М написал:
но она просто руками не поворачивается ...
кольцо тянется на себя - сдвигается и крутится, достаточно тугое даже для мужчины с сильными пальцами, особенно если подзакисло. Попробуйте в резиновых перчатках
11 лет назад я прочитал тут файлик от Данфосса (в 2008 году).
Вот он в интернете.
Пропускная способность Kv 1), м3/ч, при значениях предварительной настройки с термоэлементом и без т/э.
Искать новый файл на сайте тоже можно, но это время.
А холодно из-за положения 4. Заужение там почти в 5 раз от без т/э (N) и в 3 раза от с т/э в положении N.
BV, странно, но никто так и не поинтересовался однотрубная система у ТC или двухтрубная или коллекторно-лучевая.
А ведь для всех этих систем термоклапаны применяются совершенно разные.
Насоветовали термоклапан Данфосс RTR-N установить в положение предностройки N... А зачем? Чтобы разбалансировать весь двухтрубный стояк? А может стояк-то вообще однотрубный? Тогда и термоклапан нужен совершенно другой - Данфосс RTR-G или вообще противопоказан любой термоклапан!
SergSB написал:
Пропускная способность Kv 1), м3/ч, при значениях предварительной настройки с термоэлементом и без т/э
Неверно! У термоклапана Данфосс RTR-N-П 1/2" Kv (пропускная способность) преднастраивается в диапазоне 0,04 - 0,73 м3/час. А у того же клапана 3/4" настраивается в диапазоне 0,10-1,04 м3/час
И преднастройка производится ВСЕГДА без колпачка или термоэлемента!
Но опять же неправильно советовать примянять этот клапан для однотрубных систем.