Аватар пользователя
Bruzga

Местный

Регистрация: 05.12.2019

Москва

Сообщений: 3

05.12.2019 в 23:47:01

Ребят помогите, есть электрокотел Ермак инфы по котлу нет. В котле 3 тэна и скорее всего каждый из них по 8кВт 3X=24кВт, подскажите, как переключить тэны на пониженный режим работы с мощностью не более 9кВт. Будет ли потом правильно работать автоматика котла.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111784

06.12.2019 в 00:14:07

Bruzga написал: как переключить тэны на пониженный режим работы с мощностью не более 9кВт.

по уму - просто оставить один тэн,

Bruzga написал: Будет ли потом правильно работать автоматика котла.

сисмистора три.... х3... но по логике ничего криминального не будет

По уму - подключить к ТЭНам контрольные лампы на 220 и немного погонять котел с разными уставками температуры.... Если лампы вкл и выкл вместе - можно просто отключить два ТЭНа. Если ТЭНы подключаются по очереди - оставить тот, который включен самое долгое время .

Bruzga написал: есть электрокотел Ермак инфы по котлу нет.

да ладно http://www.kzto-zavod.ru/catalog/115/index.php

Мощность каждой модели котла разделена на 3 экономичные ступени (« 1/3 номинальной мощности - каждая ступень).

Так что - оставлять ТЭН, который дольше всех включен.

Лучший вариант - связаться с производителем и у него купить 3 ТЭНа по 3 КВТ и заменить, либо купить подходящие ТЭН где найдете

0
Аватар пользователя
Пыхтачок

Местный

Регистрация: 26.07.2013

Зеленоград

Сообщений: 2498

06.12.2019 в 18:35:27

http://kzto-kimry.ru/catalog/115/ А обратиться на завод не пробовали?

0

Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini

Аватар пользователя
Bruzga

Местный

Регистрация: 05.12.2019

Москва

Сообщений: 3

08.12.2019 в 11:38:59

BV, Пасиба за мысли!

0
Аватар пользователя
Bruzga

Местный

Регистрация: 05.12.2019

Москва

Сообщений: 3

08.12.2019 в 11:51:31

Пыхтачок написал: http://kzto-kimry.ru/catalog/115/ А обратиться на завод не пробовали?

Пыхтачок, Зачем Вы пишите - хреновину, какой завод... Смотрите, я в посте, попытался максимально УТОЧНИТЬ суть вопроса, и прошу помощи - что бы РАЗОБРАТЬСЯ , Можно решить Вопрос или Нельзя. Если Вы способный Разяснить, Указать, Помочь мне, я буду очень благодарен, так как не очень разбираюсь в электросхемах. Если Вы не обладаете способностью понимать суть вопроса -Зачем Вы пишите - бред - сайт визитка который Вы указываете сделан торгашами , которые и в помине ничего не знаю и не понимают. Ничего личного.

0
Аватар пользователя
Пыхтачок

Местный

Регистрация: 26.07.2013

Зеленоград

Сообщений: 2498

08.12.2019 в 13:13:24

Bruzga написал: В котле 3 тэна и скорее всего каждый из них по 8кВт 3X=24кВт, подскажите, как переключить тэны на пониженный режим работы с мощностью не более 9кВт.

Ответ в вашем же вопросе. Каждый ТЭН по 8КВТ. Подключать их не все вместе а ступенчато. Если включить только один ТЭН мощность будет 8 Квт. Если включить два последовательно, то мощность снизится до 4 Квт. Если все вместе, то получим 24 Квт. У вас три фазы?? И ТЭНы должны быть подключены по одному на каждую фазу. Автоматика питается от одной фазы и ноля. Если сами не разбираетесь, пригласите нормального электрика. А в вашем котле не предусмотрена автоматика для поддержания заданной температуры?? Может проще установить блок автоматики, и он будет включать ваш котел на нужное время, хоть и на полную мощность. Но будет работать циклически, набрал температуру, отключился. Остыл до нижнего предела. снова включился. Вот так. Тоже ничего личного. Бред сам пишешь.

0

Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini

Аватар пользователя
myxamor

Местный

Регистрация: 18.12.2009

Москва

Сообщений: 17

17.12.2019 в 20:15:19

А не легче выкрутиться тэны и посмотреть мощность? Автоматика присутствует, алгоритм работы скорее всего по заданной температуре, сначала включаются 3 тэна, при достижении 2 отключаются и остается один для поддержания заданной температуры. Если его не хватает включается второй тэн и т.д.

0
Аватар пользователя
myxamor

Местный

Регистрация: 18.12.2009

Москва

Сообщений: 17

17.12.2019 в 20:19:02

Там может стоять и 3х1,5, и 3х2 и 3х4кВт. Поставьте 3 автомата на провода которые идут непосредственно на тэны(но это изврат....)

0
Аватар пользователя
Пыхтачок

Местный

Регистрация: 26.07.2013

Зеленоград

Сообщений: 2498

17.12.2019 в 20:27:09

myxamor написал: Там может стоять и 3х1,5, и 3х2 и 3х4кВт.

Не может. ТС пишет что котел 24 Квт. А это значит что 3х8.

0

Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111784

17.12.2019 в 20:52:11

Пыхтачок написал: http://kzto-kimry.ru/catalog/115/ А обратиться на завод не пробовали?

Пыхтачок, Вообще-то официальный сайт завода вот этот https://kztoradiator.ru/

Пыхтачок написал: А в вашем котле не предусмотрена автоматика для поддержания заданной температуры?? Может проще установить блок автоматики,

Может проще посмотреть на фото в первом сообщении и не писать чушь? :)

myxamor написал: А не легче выкрутиться тэны и посмотреть мощность?

А зачем их выкручивать, и где там в грязи и отложениях мощность смотреть? И что мешает посмотреть инструкцию, где написано, что ТЭНы по 8квт?

0
Аватар пользователя
Пыхтачок

Местный

Регистрация: 26.07.2013

Зеленоград

Сообщений: 2498

17.12.2019 в 21:41:25

BV написал: предусмотрена автоматика для поддержания заданной температуры??

Знак вопроса надо смотреть прежде чем писать. Я спросил ТС, предусмотрена ли там автоматика?? А она там есть. Так что прежде чем писать и копировать, сначала читать научитесь. :killyourselfbywall:

0

Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini

Аватар пользователя
quantum

Местный

Регистрация: 23.01.2016

Нижний Новгород

Сообщений: 9

18.12.2019 в 11:39:06

Вообще-то, прежде чем советовать включать в сеть 24кВт, нужно узнать, выдержит ли сеть такую нагрузку. Ток нагрузки 8кВТ порядка 36А при напряжении 220В, реактивной частью ТЭНа пренебрегаем. Три ТЭНа одновременно в однофазной сети возьмут из нее больше 100А. Да и в трехфазной сети при равномерной нагрузке на фазы ток достаточно большой, нужен кабель не менее 4 квадрат сечением (4Х5 или 4Х4)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111784

18.12.2019 в 11:47:49

Пыхтачок написал: Так что прежде чем писать и копировать, сначала читать научитесь. :killyourselfbywall:

Угу... чего Вам и желаю... См 1е сообщение темы:

Bruzga написал: Будет ли потом правильно работать автоматика котла.

0
Аватар пользователя
anatoly-52

Местный

Регистрация: 16.03.2017

Киев

Сообщений: 0

18.12.2019 в 17:27:30

В данном случае самое простое это пригласить толкового ЭЛЕКТРИКА, он просмотрит ВАШИ электро-цепи (провода) и в доме, квартире, сечение которых должно быть не менее 6 квадратных миллиметров, а это уже кабель и должен идти специально только для котла. Расчёт очень прост 1 квт - 4,5 А это примерно, а ВАМ нужно пости на 10 квт, пропускная способность по меди около 8 А 1 квадратный миллиметр, по алюминию в два раза меньше около 4А на 1 квадрат, электрик, есои он имеет образование не от жидо-вора сороса, всё посчитает сам.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу