igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

08.12.2019 в 01:46:43

YrchikYrchik написал: igor1, в щите соединены N и PE перемычкой

Ну, прежде всего, в каком щите? В Вашем, квартирном? Или в этажном? Если в квартирном - это не допустимо, вообще-то, и в этажном то же, но, в России это частое явление. И, это означает, что земли у Вас, скорее всего, нет.

YrchikYrchik написал: Замерял на вводе напряжение, и на всех автоматах. Там все в норме, без просадок.

На мой взгляд, это означает, что в распредкоробках соединения проводов N и PE плохие: если скрутки или спайки - то какие-то развалились или подгорели, если клемники - ослабли.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140068

08.12.2019 в 02:02:06

igor1 написал: Ну, прежде всего, в каком щите? В Вашем, квартирном? Или в этажном? Если в квартирном - это не допустимо, вообще-то, и в этажном то же, но, в России это частое явление. И, это означает, что земли у Вас, скорее всего, нет.

Кхм, ..... прочитайте название темы, и пару строчек первого сообщения :)

0