BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140062

19.03.2007 в 17:32:46

2OlegI Ваши советы опасны, хотя можно брать PE от PEN в этажном щитке, но!!! соблюдая определенные условия и не в любом доме.
Условия, при которых это можно делать описаны в ПУЭ, как делать точку разделения - написано там же.

Ну а по выражению

OlegI написал : землю замкнуть на ноль.

весьма сложно понять, что вы имели в виду.

0
Radj
Radj
Резидент

Регистрация: 12.03.2006

Казань

Сообщений: 2381

19.03.2007 в 18:04:47

OlegI написал : Но перед ответом изучите этимологию албанского

Здесь пишут по-русски. Кроме того, здесь стараются давать ответственные советы.

Давая такие советы следует не только, что Вы давая советы не удосужились ознакомиться с нормативной документацией, и предыдущими темами по этому вопросу, но и то что Вы не знаете:

  1. Что в большинстве советских квартир на нуле стоит однополюсной автомат. В случае срабатывания которого, с Вашим советом любой заземленный прибор с проводящим корусом превратится в опасную игрушку. А через приборы соединенные с проводящими общедомовыми коммуникациями поражение током смогут получить даже соседи.
  2. Разделив PEN после УЗО, то останетесь без света, так как УЗО просто не будет включаться если в квартире есть хоть один прибор с естественным заземлением. Думаю, у Вас есть все основания очень внимательно отнестись к чужим советам по серьезному изучению этой области.
0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

19.03.2007 в 21:45:46

OlegI написал : Но перед ответом изучите этимологию албанского

Вопрос о запрещении пАдонкАвскАго сленга на форуме будет рассмотрен в ближайшее время.

OlegI написал : меньше четайте ПУЭ

OlegI написал : Замыкать землю я могу как до УЗО, так и после - в любом случает УЗО сработают

Вы близки к потере права доступа к форуму за множественные технически безграмотные советы и флейм.

0
OlegI
OlegI
Местный

Регистрация: 09.09.2006

Москва

Сообщений: 317

20.03.2007 в 00:00:29

я читал правила - запрета на "технически безграмотные советы", которые я такими не считаю нет. Есть пункт 11 рекомендаций, которому стоит следовать. По существу: темы, которые я читал про заземления и без моего участия сводились к куче бессмысленных постов и флейму. Найти в них грамотный совет невозможно. В ответах, обычно, изучаются нереальные ситуации с целью написать "читайте ПУЭ". Хотя в Прибалтике, по постам по этой теме, никаких ПУЭ не существует, а в США рекомендуют пользоваться личным опытом. В России то же самое - она не хуже других стран, но наставивать на этом не буду, чтобы не обидеть кого-нибудь. Всё это, к сожалению, не делает раздел ЭЛЕКТРИКА форума популярным.

Что в большинстве советских квартир на нуле стоит однополюсной автомат. В случае срабатывания которого, с Вашим советом любой заземленный прибор с проводящим корусом превратится в опасную игрушку. А через приборы соединенные с проводящими общедомовыми коммуникациями поражение током смогут получить даже соседи

1) не знал, что на нуль где-то ставят однополюсный автомат. Неужели это допускается нормативами? Видел несколько домов разного типа - везде стоит автомат только на фазе. 2) как они получат поражение током, если сразу же сработает УЗО? Если УЗО нет и автомат на нуле, то стоит его поставить, а не обсуждать теоретические аспекты заземления розеток в таких квартирах.

Разделив PEN после УЗО, то останетесь без света, так как УЗО просто не будет включаться если в квартире есть хоть один прибор с естественным заземлением

Зачем обсуждать вариант, который неверен? В чем радость исследовать те варианты, про которые было написано, что они не самые лучшие? Но даже в этом случае - я на практике проверял: если приборы исправны, УЗО не срабатывает. Если УЗО сработает - это укажет на то, что надо искать неисправный прибор. Что окажет большую услугу безопасности проживания в квартире. :)

Ваши советы опасны, хотя можно брать PE от PEN в этажном щитке, но!!! соблюдая определенные условия и не в любом доме.
Условия, при которых это можно делать описаны в ПУЭ, как делать точку разделения - написано там же

разумная фраза, недаром живете в САО. Конечно, можно. Теперь осталось написать, что нужно соблюдать и окажется, что все условия в моей рекомендации были соблюдены. Зачем отсылать на ПУЭ, когда можно кратко передать смысл или тиснуть небольшую цитату? Это послужит удобству читателей форума. Вряд ли кто-то из читателей будет вникать и тратить время на это. А для уважаемых специалистов это было бы просто - передать русским языком смысл. Вместо того, чтобы обвинять "дилетантов" в смертных грехах. :)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.03.2007 в 00:27:27

2OlegI Бред. И не надо просить приводить конкретные бредовые высказывания - все бред.

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

20.03.2007 в 00:30:36

OlegI написал : Теперь осталось написать, что нужно соблюдать .

Ссылка на тему по двухпроводке уже дана в 16 посте, по ссылке перечислены все требования, и показано, что проверить их иногда просто невозможно.

OlegI написал : и окажется, что все условия в моей рекомендации были соблюдены.

Ни одного условия вы назвать не смогли, а их почти десяток.

0
Radj
Radj
Резидент

Регистрация: 12.03.2006

Казань

Сообщений: 2381

20.03.2007 в 00:50:22

OlegI написал : 1) не знал, что на нуль где-то ставят однополюсный автомат. Неужели это допускается нормативами? Видел несколько домов разного типа - везде стоит автомат только на фазе. 2) как они получат поражение током, если сразу же сработает УЗО? Если УЗО нет и автомат на нуле, то стоит его поставить, а не обсуждать теоретические аспекты заземления розеток в таких квартирах.

  1. Защищать ноль автоматом не только допускается, но и рекомендуется.
  2. Вот Вы и сами сказали, что до советов по заземлению надо узнать есть ли УЗО и прочие подробности подключения квартиры. Не узнав это Вы дали потенциально опасный совет.

OlegI написал : Зачем обсуждать вариант, который неверен? В чем радость исследовать те варианты, про которые было написано, что они не самые лучшие? Но даже в этом случае - я на практике проверял: если приборы исправны, УЗО не срабатывает. Если УЗО сработает - это укажет на то, что надо искать неисправный прибор.

Мне кажется понятия "совет не самый лучший" и "совет неверен" даже рядом не стоят. На практике Вы проверяли совсем другой случай. А описанный приводит к срабатыванию при совершенно исправных приборах и даже если они выключены. Потому что проблема не в приборе, а в том, что Вы искусственно создаете цепь утечки с нуля там где УЗО ее не допустит.

0
Arr
Arr
Резидент

Регистрация: 15.02.2006

Москва

Сообщений: 2937

20.03.2007 в 01:02:40

Radj написал : Защищать ноль автоматом не только допускается, но и рекомендуется.

Рекомендуется двухполюсным при однофазном вводе !!! Однополюсным запрещено !!!

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

20.03.2007 в 03:33:33

уточню вопрос.. самому интересно стало. я приехал в эту квартиру.. тут имеются розетки без заземления, на кухне стоят розетки с заземляющим контактом.. - электрик при монтаже монтировал трех жильным проводом.. и провод что идет на клемы заземляющие в розетке в щите повесил на ноль.

УЗО нет и не предвидится пока.
но вопрос в другом - правильно ли он сделал? пока отключил этот провод.. земля болтается в воздухе - не люблю нештатных конструкций.

знаю что ноль зануляют, зануляют его в подвале дома. в основном щите.. так-же зануляют его в электрощитах подъездных (в доме где я жил во всяком случае щит металический на ноль повешен) и на трансформаторной подстанции. - но все-таки ввод от щита до квартиры это с какой-то стороны сопротивление.. тоесть ноль получается не совсем уже земля..

  • я прав?..

в общем вопрос простой - этот провод мне лучше откусить нафиг? или повесить обратно на ноль?.. - так-же отлично понимаю что если поставлю узо, то его лучше уже откусить будет иначе узо работать не будет. или я не прав?. (во всяком случае при пробое на корпус узо не сработает.. если пробой не в виде КЗ то я буду платить как минимум за нагрев корпуса электроприбора, да и возможность пожара.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.03.2007 в 04:10:24

2Aleks_nw Ничего откусывать не надо - просто отсоедините и заизолируйте, а об остальном все написано в 11 посте.

0
OlegI
OlegI
Местный

Регистрация: 09.09.2006

Москва

Сообщений: 317

20.03.2007 в 11:59:14

вопрос простой - этот провод мне лучше откусить нафиг? или повесить обратно на ноль?..

я бы повесил обратно на ноль, электрик не зря так сделал. Пример: если розетки имеют общую землю, то включив в одну из розеток, например, плиту с автоподжигом, а во вторую лампу подсветки (импульсный блок питания), плита землей через сильфонный шланг будет замкнута на газовую трубу и будет ее окислять.

отлично понимаю что если поставлю узо, то его лучше уже откусить будет иначе узо работать не будет. или я не прав?

не правы - будет работать.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу