adidas452017
adidas452017
Местный

Регистрация: 15.03.2015

Уфа

Сообщений: 257

14.12.2019 в 11:56:15

Подскажите как правильно подключить ПС к стояку горячей воды? Интересует диаметр трубы пп до ПС от сточка)(стояк 3/4 металл), какие краны ставить по диаметру. На данный момент ПС как на фото будем менять на лесенку с боковым подключением и трубы пп прятать в штробу. Ещё вопрос если сейчас наклеить плитку и спаять новый ПС, всё останется в штробах. Как сделать так чтобы плитка не резалась в местах подключения ПС. Или пока не паять, оставить после поклейки плитки уже спаять, но тогда у соседей снизу ПС не будет работать. Может есть какие-то фитинги чтобы временно без пайки соединить до поклейки плитки?

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

14.12.2019 в 14:08:29

adidas452017, Вы заузили сечение стояка, тем самым ухудшили всем циркуляцию, врезали в него два крана и вентиль, то есть видимо собираетесь регулировать температуру ПС для других квартир и охлаждать им горячую воду. Использовали полипропилен, смело заменив им стальные трубы. И вдобавок нарукожопили в разводке своего водопровода, поставив ФГО вверх ногами. Нехорошо все это. И незаконно.

0
adidas452017
adidas452017
Местный

Регистрация: 15.03.2015

Уфа

Сообщений: 257

14.12.2019 в 14:40:46

AKI написал: adidas452017, Вы заузили сечение стояка, тем самым ухудшили всем циркуляцию, врезали в него два крана и вентиль, то есть видимо собираетесь регулировать температуру ПС для других квартир и охлаждать им горячую воду. Использовали полипропилен, смело заменив им стальные трубы. И вдобавок нарукожопили в разводке своего водопровода, поставив ФГО вверх ногами. Нехорошо все это. И незаконно.

AKI, не собираюсь вовсе регулировать температуру ПС, краны поставили чтобы в случае протечки ПС отсечь его кранами и поменять не вызывая сантехника из жэка. С заужением труб я с вами согласен. Подскажите какого диаметра трубу ПП подводить к ПС если стояк 3/4, вернее кран шаровый на стояке 3/4. Вентиль будет убираться. Краны я так понимаю нужно ставить на сам ПС? По поводу фильтра ФГО тоже разъясните пожалуйста?

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

14.12.2019 в 14:54:16

adidas452017 написал: краны поставили чтобы в случае протечки ПС отсечь его кранами и поменять не вызывая сантехника из жэка.

А что будете делать, когда краны прикипят или потекут? Все равно придется сантехника вызывать.

adidas452017 написал: Подскажите какого диаметра трубу ПП подводить к ПС если стояк 3/4, вернее кран шаровый на стояке 3/4

32мм. Но сам по себе полипропилен в этом месте не по проекту. К тому же (на фото плохо видно) если переход выполнен американкой.

adidas452017 написал: Краны я так понимаю нужно ставить на сам ПС?

Краны на ПС надо ставить так, чтобы не перекрывать ими общий стояк.

adidas452017 написал: По поводу фильтра ФГО тоже разъясните пожалуйста?

Он установлен "вверх ногами". В прямом смысле. Грязь из его сетки будет сыпаться обратно в трубу. Посмотрите любую инструкцию к "косому" ФГО.

0
adidas452017
adidas452017
Местный

Регистрация: 15.03.2015

Уфа

Сообщений: 257

14.12.2019 в 17:34:07

AKI написал:

adidas452017 написал: краны поставили чтобы в случае протечки ПС отсечь его кранами и поменять не вызывая сантехника из жэка.

А что будете делать, когда краны прикипят или потекут? Все равно придется сантехника вызывать.

adidas452017 написал: Подскажите какого диаметра трубу ПП подводить к ПС если стояк 3/4, вернее кран шаровый на стояке 3/4

32мм. Но сам по себе полипропилен в этом месте не по проекту. К тому же (на фото плохо видно) если переход выполнен американкой.

adidas452017 написал: Краны я так понимаю нужно ставить на сам ПС?

Краны на ПС надо ставить так, чтобы не перекрывать ими общий стояк.

adidas452017 написал: По поводу фильтра ФГО тоже разъясните пожалуйста?

Он установлен "вверх ногами". В прямом смысле. Грязь из его сетки будет сыпаться обратно в трубу. Посмотрите любую инструкцию к "косому" ФГО.

AKI, по ПС:получается чтобы не перекрывать стояк и установить краны на ПС нужно будет сделать байпас, тогда если подвод 32 пп, какой байпас тогда? И какие краны по диаметру ставить на ПС в таком случае? Теперь по ФГО:скину фото по направлению вроде всё верно, не понимаю что не так с ним мне его переставить вверх ногами что ли? У меня подача снизу со стояков поднимается до фильтров и счетчиков, затем уходит полипропиленом.

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

14.12.2019 в 19:17:42

adidas452017 написал: ПС:получается чтобы не перекрывать стояк и установить краны на ПС нужно будет сделать байпас, тогда если подвод 32 пп, какой байпас тогда?

25 мм ППР, 3/4 краны. По грамотному подключению ПС (отводы и т.д.) на форуме есть специальная тема.

adidas452017 написал: по направлению вроде всё верно, не понимаю что не так с ним мне его переставить вверх ногами что ли?

Мусоросборник ФГО при таком направлении воды установлен вверх дном (его дно там где гайка). Вам надо заменить ФГО на такую, модель либо переделать трубы, чтобы дно мусоросборника в косом ФГО смотрело вниз.

0
adidas452017
adidas452017
Местный

Регистрация: 15.03.2015

Уфа

Сообщений: 257

14.12.2019 в 20:26:57

AKI написал:

adidas452017 написал: ПС:получается чтобы не перекрывать стояк и установить краны на ПС нужно будет сделать байпас, тогда если подвод 32 пп, какой байпас тогда?

25 мм ППР, 3/4 краны. По грамотному подключению ПС (отводы и т.д.) на форуме есть специальная тема.

adidas452017 написал: по направлению вроде всё верно, не понимаю что не так с ним мне его переставить вверх ногами что ли?

Мусоросборник ФГО при таком направлении воды установлен вверх дном (его дно там где гайка). Вам надо заменить ФГО на такую, модель либо переделать трубы, чтобы дно мусоросборника в косом ФГО смотрело вниз.

AKI, по ФГО могу просто перевернуть? , но тогда подача воды будет не по направлению указанному на фильтре

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

14.12.2019 в 21:04:33

adidas452017 написал: ГО могу просто перевернуть? ,

Нет. Вы по ссылке в предыдущем сообщении посмотрите картинку, там наглядно показано как не работает косой фильтр.

0
adidas452017
adidas452017
Местный

Регистрация: 15.03.2015

Уфа

Сообщений: 257

14.12.2019 в 21:50:48

AKI написал:

adidas452017 написал: ГО могу просто перевернуть? ,

Нет. Вы по ссылке в предыдущем сообщении посмотрите картинку, там наглядно показано как не работает косой фильтр.

AKI, добро всё увидел