Аватар пользователя
elena-1968

Местный

Регистрация: 25.08.2019

Very

Сообщений: 18

15.12.2019 в 23:49:52

Подскажите пожалуйста, можно ли циркуляционный насос повесить на компьютерный ИБПшник ? Где-то читала, что якобы не подходит.

0
Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

16.12.2019 в 09:23:47

Нельзя какой попало, как правило, многие ИмпБП на выходе имеют не синус, а меандр, который потребителям с индуктивной начинкой- асинхронные моторы, трансформаторы..., совсем не нравится. Для них нужен бесперебойник с синтезированной синусоидой, которые есть в продаже. Они же и для питания котлов, т.к. там есть и турбина и насос.

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

16.12.2019 в 10:21:04

АлВас написал: Нельзя какой попало, как правило, многие ИмпБП на выходе имеют не синус

Вопрос про конкретный: ИБП APC UPS 700. Вы про его выход (синус/меандр/...) знаете?

0
Аватар пользователя
elena-1968

Местный

Регистрация: 25.08.2019

Very

Сообщений: 18

16.12.2019 в 11:49:26

АлВас, нельзя для насоса или нельзя для ИБП?

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

16.12.2019 в 12:10:11

elena-1968, ИБП - без разницы кого и чем "кормить". Насосу требуется синусоида (как в сети 220В), без этого он не работает или работает с потерей мощности. Поэтому важно какую форму напряжения выдает ИБП. У ИБП компании APC в разных сериях разная форма сигнала. Если APC серии Smart, то почти чистый синус, а если Back, то "нечто" другое. Поэтому важна конкретная модель. В качестве справочника можно заглянуть сюда. Может найдете вашу модель.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111663

16.12.2019 в 12:20:48

elena-1968 написал: Подскажите пожалуйста, можно ли циркуляционный насос повесить на компьютерный ИБПшник ? Где-то читала, что якобы не подходит.

elena-1968, Там "Ступeнчатая аппроксимация синусоиды"
Возможно будет работать - позвоните в сервисный центр.... Другой вопрос - что котлу тоже надо электричество. И сколько котел+насос проработают на этом бесперебойнике? Если час - то спасет только от непродолжительных аварий, т.к часто восстановление сети - не менее 2х часов....

0
Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

16.12.2019 в 12:47:05

AKI написал:

АлВас написал: Нельзя какой попало, как правило, многие ИмпБП на выходе имеют не синус

Вопрос про конкретный: ИБП APC UPS 700. Вы про его выход (синус/меандр/...) знаете?

AKI, а где у ТС написано про конкретное изделие? По-моему, и про насос ничего, но это не так существенно, как тип, модель... бесперебойника. В том и дело, что компьютерныи БП совершенно незачем синус, даже синтезированно-апроксиммированный, там, как правило, на входе все равно сначала выпрямитель, затем преобразователь. Пока не будет полной информации о мощностях насоса и котла, бесперебойника виртуального, говорит сложно.

0
Аватар пользователя
elena-1968

Местный

Регистрация: 25.08.2019

Very

Сообщений: 18

16.12.2019 в 12:57:12

AKI написал:

АлВас написал: Нельзя какой попало, как правило, многие ИмпБП на выходе имеют не синус

Вопрос про конкретный: ИБП APC UPS 700. Вы про его выход (синус/меандр/...) знаете?

AKI, не знаю конечно )

0
Аватар пользователя
elena-1968

Местный

Регистрация: 25.08.2019

Very

Сообщений: 18

16.12.2019 в 13:07:58

BV написал:

elena-1968 написал: Подскажите пожалуйста, можно ли циркуляционный насос повесить на компьютерный ИБПшник ? Где-то читала, что якобы не подходит.

elena-1968, Там "Ступeнчатая аппроксимация синусоиды"
Возможно будет работать - позвоните в сервисный центр.... Другой вопрос - что котлу тоже надо электричество. И сколько котел+насос проработают на этом бесперебойнике? Если час - то спасет только от непродолжительных аварий, т.к часто восстановление сети - не менее 2х часов....

BV, пробный пуск состоялся. Насос как-то странно гудит (похоже как если рядом с трансформатором стоять), но судя по всему циркуляция какая-то есть. Как можно диагностировать, что внутри происходит?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111663

16.12.2019 в 13:13:05

elena-1968 написал: Насос как-то странно гудит (похоже как если рядом с трансформатором стоять),

Значит синус у насоса - не совсем синус :)

elena-1968 написал: Как можно диагностировать, что внутри происходит?

Поясните свой вопрос... что именно Вы хотите диагностировать?

0
Аватар пользователя
tvmaster

Местный

Регистрация: 06.05.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2973

16.12.2019 в 13:20:27

Гудит это не очень хорошо. Возможно будет перегреваться вплоть до выхода из строя. Проверяйте, как было раньше и как греется с гудением. Заявляемая "ступeнчатая аппроксимация синусоиды" просто фигура речи, как они это называют, там может быть ужас, а не аппроксимация. В идеале, нужно смотреть осциллографом под нагрузкой. Но уже то что насос гудит явно свидетельствует, что мотору такая синусоида не нравится.

0
Аватар пользователя
AKI

Местный

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

16.12.2019 в 13:24:35

elena-1968 написал: не знаю конечно )

Это был вопрос к АлВас :)

elena-1968 написал: пробный пуск состоялся.

От вас нужна информация по модели UPS (ИБП) - модель и фото.

0
Аватар пользователя
АлВас

Местный

Регистрация: 09.03.2015

Одесса

Сообщений: 1338

16.12.2019 в 14:01:32

Кроме модели ИБП- какие мощности насоса и котла?

0
Аватар пользователя
elena-1968

Местный

Регистрация: 25.08.2019

Very

Сообщений: 18

16.12.2019 в 17:52:45

Вот такой. Мощность насоса не нашла. Обычный зелёный с рынка ) С тремя скоростями.

0
Аватар пользователя
elena-1968

Местный

Регистрация: 25.08.2019

Very

Сообщений: 18

16.12.2019 в 17:54:30

АлВас написал: Кроме модели ИБП- какие мощности насоса и котла?

АлВас,

Котёл твердотопливный - сколько положишь дров такая и мощность. Циркуляция только принудительная, поэтому (было уже несколько раз такое) выключают на даче свет и п...ц через какое-то время срывает обратный клапан и теплоноситель отправляется наружу.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу