16.12.2019 в 18:45:44
Добрый день. Делаем вместо кухни спальную. Соответственно, вентилляция переносится в зал путем пробивки существующего вентотверстия на кухне на противоположную сторону стены в прихожую и далее венткоробом затем в комнату, где будет стоять вытяжка электроплиты. До точки установки вытяжки получается 1 поворот 90гр и 5,5 метра трассы (пластиковый короб 60x204). Вопрос 1. Будет ли она работать на таком расстоянии и имеет ли смысл вместо прямоугольной прокладки вести ее наискосок через подобный как на фото поворот? Вопрос 2. Есть ли возможность оставить естественную вентилляцию в вент отверстии бывшей кухне? Как сделать, чтобы они друг другу не мешали?
16.12.2019 в 19:00:13
sserge написал: Будет ли она работать на таком расстоянии
будет, но не очень, и шуметь будет посильнее, чем с трубой 150
sserge написал: имеет ли смысл вместо прямоугольной прокладки вести ее наискосок
чем короче трасса, и чем плавнее углы - тем лучше
sserge написал: Есть ли возможность оставить естественную вентилляцию в вент отверстии бывшей кухне?
Возможность есть, а смысла - нет
sserge написал: Как сделать чтобы они друг другу не мешали?
можно... но зачем
16.12.2019 в 19:03:07
Трубой 150 многовато, сильно низко потолок в прихожей будет.
BV написал: можно... но зачем
для естественной вентилляции в квартире хотелось бы оставить
16.12.2019 в 19:07:17
sserge написал: для естественной вентилляции в квартире хотелось бы оставить
В комнатах не делают входов ЕВ. А оставить надо.... в новой кухне
16.12.2019 в 19:28:10
sserge написал:
BV написал:
sserge написал: для естественной вентилляции в квартире хотелось бы оставить
В комнатах не делают входов ЕВ. А оставить надо.... в новой кухне
BV, вы имеете ввиду в натяжном потолке?
sserge, вход ЕВ должен быть в кухне. Где - дело Ваше, но лучше над плитой у потолка. То, что на фото - не подружится с вытяжкой
16.12.2019 в 19:59:06
BV, Будет ли работать эта схема, если просверлить два отверстия на 125 мм в стене с вентканалом со стороны прихожей и сделать 2 ввода естественной и принудительной от вытяжки? Мне проще там сразу сделать, т.к. дверь в нее практически всегда со стороны "новой" кухни будет открыта, да и дверной порог отсутствует.
16.12.2019 в 20:13:35
sserge, да будет. Тройник 90 град - плохо. ЕВ - лучше над плитой. Там же можно и клапан
16.12.2019 в 20:24:31
BV написал: sserge, да будет. Тройник 90 град - плохо. ЕВ - лучше над плитой. Там же можно и клапан
BV, у вас нет примера на фото, как реализовать естественную вентилляцию вместе с вытяжкой на кухне с натяжным потолком? Чтобы и вент короб за потолок спрятать и вентрешетку для ЕВ правильно установить?
16.12.2019 в 23:44:03
sserge написал:
BV написал: sserge, да будет. Тройник 90 град - плохо. ЕВ - лучше над плитой. Там же можно и клапан
BV, у вас нет примера на фото, как реализовать естественную вентилляцию вместе с вытяжкой на кухне с натяжным потолком? Чтобы и вент короб за потолок спрятать и вентрешетку для ЕВ правильно установить?
sserge, короб гкл над шкафами кухни.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу