WhiteWhale
WhiteWhale
Новичок

Регистрация: 09.10.2019

Рязань

Сообщений: 32

17.12.2019 в 00:44:48

Доброго времени суток! Хочу установить сервоприводы на коллектор и раскидать термостаты по комнатам. Возник вопрос: что будет если все сервоприводы закроются? Как в таком случае будет работать котел? Ему ведь плохо станет. Какие варианты решения такой проблемы существуют? Котел Baltur Tesis 24 к нему тоже можно подключить термостат, но куда его вешать, если в каждой комнате уже висят термостаты? Спасибо.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135481

17.12.2019 в 01:25:57

WhiteWhale написал: Доброго времени суток! Хочу установить сервоприводы на коллектор и раскидать термостаты по комнатам. Возник вопрос: что будет если все сервоприводы закроются? Как в таком случае будет работать котел? Ему ведь плохо станет. Какие варианты решения такой проблемы существуют?

В конце ветки за последним радиатором байпас с перепускным клапаном. Можно сложнее - теплоаккумулятор

WhiteWhale написал: Котел Baltur Tesis 24 к нему тоже можно подключить термостат, но куда его вешать, если в каждой комнате уже висят термостаты?

Тут инструкцию читать - уличный и комнатные термостаты несколько по разному работают

0
WhiteWhale
WhiteWhale
Новичок

Регистрация: 09.10.2019

Рязань

Сообщений: 32

17.12.2019 в 15:17:18

BV, Благодарю за ответ. А по байпасам можете что-то посоветовать? Стоят коллекторы far дюймовые. У far есть свой байпас FAR FK 3423, не сталкивались с таким?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135481

17.12.2019 в 15:25:42

WhiteWhale написал: BV, Благодарю за ответ. А по байпасам можете что-то посоветовать? Стоят коллекторы far дюймовые. У far есть свой байпас FAR FK 3423, не сталкивались с таким?

WhiteWhale, не сталкивался. А советовать что-то без гидравлических расчетов смысла нет. Как минимум нужен нормальный перепад давления на радиаторах при работе, и тот, при котором должен открыться байпасс.

0
Железная Маска
Железная Маска
Новичок

Регистрация: 18.12.2019

Пенза

Сообщений: 36

18.12.2019 в 13:08:13

WhiteWhale написал: Хочу установить сервоприводы на коллектор и раскидать термостаты по комнатам. Возник вопрос: что будет если все сервоприводы закроются? Как в таком случае будет работать котел? Ему ведь плохо станет.

Котлу плохо не станет, если в насосно-смесительной группе водяных теплых полов вы примените насос с частотным регулирование мощности. Который в режиме dP будет автоматически подддерживать перепад давлений заданных на лицевой панели насоса, например 2,8 м.в.ст.

А также распределите перепад давления между радиаторной частью отопления и водяными теплыми полами посредством ручных балансировочных клапанов, или что обычно обходится дешевле - посредством применения ГР с уже приваренной коллекторной группой. Что производится рассчётом напоров насосов во вторичном контуре ГР, а также в первичном контуре ГР

Также напомню рекомендации СНИП и СП, о том, что доли мощности ВТП не должны превышать 50% от общих теплопотерь помещения, если зоны ВТП не оборудованы автоматикой с сервопирводами.

0
Железная Маска
Железная Маска
Новичок

Регистрация: 18.12.2019

Пенза

Сообщений: 36

18.12.2019 в 13:19:56

WhiteWhale написал: У far есть свой байпас FAR FK 3423

Если система у Вас двухтрубная, или насосы используются с частотным регулированием в режиме dP Const, то применение байпаса не только нецелесообразно, но даже и крайне вредно. В такой случае мои заказчики, которым поставщики "втюхали обманув" НСУ ТП с байпасом, просто по моему совету элементарно их сплющивали пассатижами в двух плоскостях, как сигареты "Беломорканал". ;)

0
WhiteWhale
WhiteWhale
Новичок

Регистрация: 09.10.2019

Рязань

Сообщений: 32

19.12.2019 в 00:48:52

Железная Маска, у меня только радиаторное отопление. Коллекторная разводка.

0