Помогите. пжл., оценить качество монтажа проводки и подрозетников. Как-то неаккуратно выглядит, на мой взгляд, монтаж + но м.б. это просто мой дилетансткий взгляд.
1)Должны ли быть подрозетники быть идеально вровень с отштукатуренной стеной?
2)Какие правила СНИПов нарушены при монтаже?
3)Можно ли вмазывать подрозетники ЦПС штукатуркой?
4) любые другие замечания?
Будут при осмотре на месте - как правило всплывает в разы больше.
Еще бы сопротивление изоляции промерить.
Еще - посмотреть на схему разводки...
Что планируется в щите и его размер?
Судя по подходу "третий сорт не брак" :)
Срач на рабочем месте
BV, спасибо!
А то что провода выглядывают из штробы, не замазаны местами полностью это нормально?
Ничего, что так накидано штукатурки на сами провода? или так всегда бывает при монтаже?
Вот набросок по электрощиту, который мне написали. 25 единиц. Еще вопрос нужна ли коробка выравнивания потенциалов в кваритире?
По итогам монтажа, планирую вызывать электролабораторию. Правильно понимаю, что сопротивление она сможет проверить и целостность всех линий?
И еще вопрос - электромонтаж делается без распределительных/распаечных коробок, это нормально?
darkest написал:
Правильно понимаю, что сопротивление она сможет проверить
обычно они проверяют на собранном щите и с розетками.
Вы прям сейчас им фото эти пришлите, и спросите - будут они в таком виде проводить измерения?
Будут ли они прозванивать все линии без схемы и маркировки?
Но консультировать по тому как сделать и переделать - не будут точно. Их дело быстро воткнуть приборы, замеры и протокол. А тут походу пол-дня день разгребать творчество.
Если что - сопротивление и я могу замерить, но без протокола ...
darkest написал:
электромонтаж делается без распределительных/распаечных коробок, это нормально?
да
darkest написал:
Вот набросок по электрощиту, который мне написали.
Там примерно 30% надо исправлять - от ошибок явных, до "сойдет, но так лучше не делать"
Думаю, что Вы договаривались на нормальное качество, а не на то, что я вижу...
Большие горизонтальные штробы на фото в бетонных стенах у пола и возможно несущих ...никого не напрягают?
Возможно под сантехнику которые...
В целом согласен с BV
А то что провода выглядывают из штробы, не замазаны местами полностью это нормально?
По мне так нет(потом на обои пятна не проступят-ли?)...штробили вероятно не штроборезом по тому и глубина штроб такая и кривые такие...
igorek73 написал:
По мне так нет(потом на обои пятна не проступят-ли?).
Дискутировали тут как-то по вопросу пятен на краске....
Пришли к выводу, что над проводом не менее 1см, чтобы не было сюрпризов.
Но случай там был скорее уникальный
Два случая - один российский, кто начал тему и какой кабель не помню, другой мой - кабель наш, который только под штукатурку, и в двух случаях очень близко к поверхности.
BV написал:
Пришли к выводу, что над проводом не менее 1см,
У нас это прописано четко, у вас также, но слегка мутно ;) Эти 10мм являются негоримым слоем над проводкой.
Да и невозможно повредить кабель при штукатурке, это считал мифом, но недавно увидел в Ютубе, что это возможно ;) https://www.youtube.com/watch?v=_nyrlPiKYH8
darkest, запомните, некрасиво хорошо не бывает!
Небрежное отношение к работе говорит лишь о том, что люди не любят свое дело и не умеют, душа не лежит, чтобы сделать красиво и качественно.
Решили сэкономить, ждать не хотелось Мастеров, или что?