19.12.2019 в 07:20:30
19.12.2019 в 21:16:51
BV написал: тьфу, зря смотрел, думал что стоящее...
Реальность в стройке по стране надо смотреть. А то "мальчики" с рукавичками и очками не интересны.
Баш майсторът
20.12.2019 в 02:31:08
Маркировку кабеля сфотографируйте... Насколько я знаю, по правилам нельзя в стационарной проводке использовать ПВС и нельзя кабель без индекса нг-LS или лучше... Ну и штробы можно только вертикальные и горизонтальные, в редких случаях можно по диагонали, но это гуглить надо... Это навскидку. чего успел почитать-поизучать... Честно говоря выглядит как будто электрику делали мастера-универсалы, которые и плитку кладут, и штукатурят. Ну и по щитку бардак лютый, в частности по номиналам автоматов. Стандартно: Обычно используют кабель марки ВВГнг-LS Линии групп освещения: кабель 1,5 мм2, защищается автоматом 10А Линии розеточных групп: кабель 2,5мм2, защищается автоматом 16А Розеточные группы общей мощность более 3-3,5 кВт следует выполнять отдельными линиями... Стационарные потребители: отдельная линия для каждого потребителя, 2,5 мм2, защищается автоматом 16А. К таким потребителям как правило относятся: стиральная машина, посудомоечная машина, накопительный бойлер, сушильная машина, духовой шкаф и т.п. Варочная панель: обычно кабель 6 мм2, защищается автоматом 32А; Холодильник: обычно удобно выделить в отдельную линию, как минимум чтобы можно было обесточить всю квартиру, а холодильник оставить включенным. А вообще "неотключаемые" линии (как минимум холодильник) - тема творческая, заслуживает отдельного внимания :)
УЗО: тут простор для творчества. По правилам под УЗО идут линии с электроприборами, работающими с водой (стиралка, бойлер - обязательно) + "мокрые" помещения, а также розеточные линии. При желании и свет не грех под УЗО пустить..
Дифавтомат это УЗО + автомат в одном корпусе. Типа удобно, но дорого.
Идеал, это когда всё на дифавтоматах, то бишь на каждый автомат есть своё УЗО, но дешевле делать групповые УЗО. Группы удобно делать смешанными, чтобы при срабатывании того или иного УЗО не отключался весь свет или все розетки. Вероятность срабатывания УЗО выше, чем автомата, так как у УЗО бывают ложные срабатывания, или срабатывания по небольшим утечкам. Тема для отдельного разговора....
Автоматы защищают электропроводку (от КЗ и перегруза),
УЗО защищает человека (от поражения электрическим током при утечке на корпус), в общем-то и проводку от возгорания из-за утечки (для этого ставят "противопожарное УЗО на вводе - это УЗО номиналом 100-300 мА);
реле напряжения защищает технику (от повышенного или пониженного напряжения, но это бывает в Москве в общем-то крайне редко)...
P.S.
Сечение кабеля и номинал автомата вещи взаимосвязанные. На просторах форума проскакивала табличка:
Провод (медь) - Автомат - Мощность
1.5мм2 - 6А - 1.3кВт
1.5мм2 - 10А - 2.2кВт
2.5мм2 - 13А - 2.9кВт
2.5мм2 - 16А - 3.5кВт
4.0мм2 - 25А - 5.5кВт
6.0мм2 - 32А - 7.0кВт
10.0мм2 - 40А - 8.8кВт
10.0мм2 - 50А - 11.0кВт
16.0мм2 - 63А - 13.9кВт
25.0мм2 - 80А - 17.6кВт
Допустимое максимальное значение ампер автомата защиты указано на розетках, патронах, выключателях - независимо от того, что в них включено и включено ли вообще!
20.12.2019 в 02:37:45
id1678424 написал: Вероятность срабатывания УЗО выше, чем автомата, так как у УЗО бывают ложные срабатывания, или срабатывания по небольшим утечкам.
:popcorn
20.12.2019 в 02:42:49
BV, у вас другая статистика? Конкретно эта строчка была из жизненного опыта. Прошу нормально опровергать те места, где считаете, что я ошибся. Оно ж для всех будет конструктивнее.. Про "небольшие утечки" я, конечно, перегнул, имел ввиду что случайное срабатывание УЗО на практике вызывает куда меньше удивления, чем "случайное" срабатывание автомата..
20.12.2019 в 02:46:48
id1678424, Мой опыт говорит о том, что УЗО, как автомат без причины не срабатывает.
20.12.2019 в 02:51:12
20.12.2019 в 02:58:41
BV, с этим не спорю, всему есть причины. Но бывало такое, что УЗО сработало, а причина не нашлась, а после включения всё работает и УЗО не срабатывает. А вообще писал очень наскоро и в контексте скорее имел ввиду, что вероятность остаться без света, или, к примеру, без работающих розеток ввиду срабатывания УЗО выше чем может показаться...
20.12.2019 в 09:06:23
id1678424 написал: УЗО сработало, а причина не нашлась
Это не значит, что причины нет.
Даже на времянках исправные УЗО не отключаются сами собой.
20.12.2019 в 13:20:37
id1678424 написал: Но бывало такое, что УЗО сработало, а причина не нашлась,
бывает, что и АВ сработал и причина не нашлась ..... сразу :) И найдется через месяц...
20.12.2019 в 22:39:20
id1678424 написал: Но бывало такое, что УЗО сработало, а причина не нашлась, а после включения всё работает и УЗО не срабатывает.
В моей практике такого не бывало.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу