Помогите. пжл., оценить качество монтажа проводки и подрозетников. Как-то неаккуратно выглядит, на мой взгляд, монтаж + но м.б. это просто мой дилетансткий взгляд.
1)Должны ли быть подрозетники быть идеально вровень с отштукатуренной стеной?
2)Какие правила СНИПов нарушены при монтаже?
3)Можно ли вмазывать подрозетники ЦПС штукатуркой?
4) любые другие замечания?
Будут при осмотре на месте - как правило всплывает в разы больше.
Еще бы сопротивление изоляции промерить.
Еще - посмотреть на схему разводки...
Что планируется в щите и его размер?
Судя по подходу "третий сорт не брак" :)
Срач на рабочем месте
BV, спасибо!
А то что провода выглядывают из штробы, не замазаны местами полностью это нормально?
Ничего, что так накидано штукатурки на сами провода? или так всегда бывает при монтаже?
Вот набросок по электрощиту, который мне написали. 25 единиц. Еще вопрос нужна ли коробка выравнивания потенциалов в кваритире?
По итогам монтажа, планирую вызывать электролабораторию. Правильно понимаю, что сопротивление она сможет проверить и целостность всех линий?
И еще вопрос - электромонтаж делается без распределительных/распаечных коробок, это нормально?
darkest написал:
Правильно понимаю, что сопротивление она сможет проверить
обычно они проверяют на собранном щите и с розетками.
Вы прям сейчас им фото эти пришлите, и спросите - будут они в таком виде проводить измерения?
Будут ли они прозванивать все линии без схемы и маркировки?
Но консультировать по тому как сделать и переделать - не будут точно. Их дело быстро воткнуть приборы, замеры и протокол. А тут походу пол-дня день разгребать творчество.
Если что - сопротивление и я могу замерить, но без протокола ...
darkest написал:
электромонтаж делается без распределительных/распаечных коробок, это нормально?
да
darkest написал:
Вот набросок по электрощиту, который мне написали.
Там примерно 30% надо исправлять - от ошибок явных, до "сойдет, но так лучше не делать"
Думаю, что Вы договаривались на нормальное качество, а не на то, что я вижу...
Большие горизонтальные штробы на фото в бетонных стенах у пола и возможно несущих ...никого не напрягают?
Возможно под сантехнику которые...
В целом согласен с BV
А то что провода выглядывают из штробы, не замазаны местами полностью это нормально?
По мне так нет(потом на обои пятна не проступят-ли?)...штробили вероятно не штроборезом по тому и глубина штроб такая и кривые такие...
igorek73 написал:
По мне так нет(потом на обои пятна не проступят-ли?).
Дискутировали тут как-то по вопросу пятен на краске....
Пришли к выводу, что над проводом не менее 1см, чтобы не было сюрпризов.
Но случай там был скорее уникальный
Два случая - один российский, кто начал тему и какой кабель не помню, другой мой - кабель наш, который только под штукатурку, и в двух случаях очень близко к поверхности.
BV написал:
Пришли к выводу, что над проводом не менее 1см,
У нас это прописано четко, у вас также, но слегка мутно ;) Эти 10мм являются негоримым слоем над проводкой.
Да и невозможно повредить кабель при штукатурке, это считал мифом, но недавно увидел в Ютубе, что это возможно ;) https://www.youtube.com/watch?v=_nyrlPiKYH8
darkest, запомните, некрасиво хорошо не бывает!
Небрежное отношение к работе говорит лишь о том, что люди не любят свое дело и не умеют, душа не лежит, чтобы сделать красиво и качественно.
Решили сэкономить, ждать не хотелось Мастеров, или что?
Маркировку кабеля сфотографируйте...
Насколько я знаю, по правилам нельзя в стационарной проводке использовать ПВС и нельзя кабель без индекса нг-LS или лучше...
Ну и штробы можно только вертикальные и горизонтальные, в редких случаях можно по диагонали, но это гуглить надо... Это навскидку. чего успел почитать-поизучать...
Честно говоря выглядит как будто электрику делали мастера-универсалы, которые и плитку кладут, и штукатурят.
Ну и по щитку бардак лютый, в частности по номиналам автоматов.
Стандартно:
Обычно используют кабель марки ВВГнг-LS
Линии групп освещения: кабель 1,5 мм2, защищается автоматом 10А
Линии розеточных групп: кабель 2,5мм2, защищается автоматом 16А
Розеточные группы общей мощность более 3-3,5 кВт следует выполнять отдельными линиями...
Стационарные потребители: отдельная линия для каждого потребителя, 2,5 мм2, защищается автоматом 16А. К таким потребителям как правило относятся: стиральная машина, посудомоечная машина, накопительный бойлер, сушильная машина, духовой шкаф и т.п.
Варочная панель: обычно кабель 6 мм2, защищается автоматом 32А;
Холодильник: обычно удобно выделить в отдельную линию, как минимум чтобы можно было обесточить всю квартиру, а холодильник оставить включенным. А вообще "неотключаемые" линии (как минимум холодильник) - тема творческая, заслуживает отдельного внимания :)
УЗО: тут простор для творчества. По правилам под УЗО идут линии с электроприборами, работающими с водой (стиралка, бойлер - обязательно) + "мокрые" помещения, а также розеточные линии. При желании и свет не грех под УЗО пустить..
Дифавтомат это УЗО + автомат в одном корпусе. Типа удобно, но дорого.
Идеал, это когда всё на дифавтоматах, то бишь на каждый автомат есть своё УЗО, но дешевле делать групповые УЗО. Группы удобно делать смешанными, чтобы при срабатывании того или иного УЗО не отключался весь свет или все розетки. Вероятность срабатывания УЗО выше, чем автомата, так как у УЗО бывают ложные срабатывания, или срабатывания по небольшим утечкам. Тема для отдельного разговора....
Автоматы защищают электропроводку (от КЗ и перегруза),
УЗО защищает человека (от поражения электрическим током при утечке на корпус), в общем-то и проводку от возгорания из-за утечки (для этого ставят "противопожарное УЗО на вводе - это УЗО номиналом 100-300 мА);
реле напряжения защищает технику (от повышенного или пониженного напряжения, но это бывает в Москве в общем-то крайне редко)...
P.S.
Сечение кабеля и номинал автомата вещи взаимосвязанные. На просторах форума проскакивала табличка:
Провод (медь) - Автомат - Мощность
1.5мм2 - 6А - 1.3кВт
1.5мм2 - 10А - 2.2кВт
2.5мм2 - 13А - 2.9кВт
2.5мм2 - 16А - 3.5кВт
4.0мм2 - 25А - 5.5кВт
6.0мм2 - 32А - 7.0кВт
10.0мм2 - 40А - 8.8кВт
10.0мм2 - 50А - 11.0кВт
16.0мм2 - 63А - 13.9кВт
25.0мм2 - 80А - 17.6кВт
Допустимое максимальное значение ампер автомата защиты указано на розетках, патронах, выключателях - независимо от того, что в них включено и включено ли вообще!