Помогите. пжл., оценить качество монтажа проводки и подрозетников. Как-то неаккуратно выглядит, на мой взгляд, монтаж + но м.б. это просто мой дилетансткий взгляд. 1)Должны ли быть подрозетники быть идеально вровень с отштукатуренной стеной? 2)Какие правила СНИПов нарушены при монтаже? 3)Можно ли вмазывать подрозетники ЦПС штукатуркой? 4) любые другие замечания?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111802

17.12.2019 в 01:13:20

darkest написал: 1)Должны ли быть подрозетники быть идеально вровень с отштукатуренной стеной?

могут чуть выступать до уровня шпатлевки - 1...1.5 мм

darkest написал: 2)Какие правила СНИПов нарушены при монтаже?

штробы по диагонали

darkest написал: 3)Можно ли вмазывать подрозетники ЦПС штукатуркой?

Если основная штукатурка цементная - да. Если гипс - нет. Но долго ждать пока застынет

darkest написал: 4) любые другие замечания?

Будут при осмотре на месте - как правило всплывает в разы больше. Еще бы сопротивление изоляции промерить. Еще - посмотреть на схему разводки... Что планируется в щите и его размер?

Судя по подходу "третий сорт не брак" :) Срач на рабочем месте

0
Аватар пользователя
darkest

Местный

Регистрация: 17.07.2019

Москва

Сообщений: 20

17.12.2019 в 01:20:32

BV, спасибо! А то что провода выглядывают из штробы, не замазаны местами полностью это нормально? Ничего, что так накидано штукатурки на сами провода? или так всегда бывает при монтаже?

Вот набросок по электрощиту, который мне написали. 25 единиц. Еще вопрос нужна ли коробка выравнивания потенциалов в кваритире?

По итогам монтажа, планирую вызывать электролабораторию. Правильно понимаю, что сопротивление она сможет проверить и целостность всех линий?

И еще вопрос - электромонтаж делается без распределительных/распаечных коробок, это нормально?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111802

17.12.2019 в 01:46:38

darkest написал: А то что провода выглядывают из штробы, не замазаны местами полностью это нормально?

нет, не норм. (я не собираюсь ломать глаза по вашим фото)

darkest написал: Ничего, что так накидано штукатурки на сами провода?

не смертельно, но работник неаккуратен...

darkest написал: Еще вопрос нужна ли коробка выравнивания потенциалов в кваритире?

да

darkest написал: По итогам монтажа

чернового?

darkest написал: Правильно понимаю, что сопротивление она сможет проверить

обычно они проверяют на собранном щите и с розетками. Вы прям сейчас им фото эти пришлите, и спросите - будут они в таком виде проводить измерения? Будут ли они прозванивать все линии без схемы и маркировки? Но консультировать по тому как сделать и переделать - не будут точно. Их дело быстро воткнуть приборы, замеры и протокол. А тут походу пол-дня день разгребать творчество. Если что - сопротивление и я могу замерить, но без протокола ...

darkest написал: электромонтаж делается без распределительных/распаечных коробок, это нормально?

да

darkest написал: Вот набросок по электрощиту, который мне написали.

Там примерно 30% надо исправлять - от ошибок явных, до "сойдет, но так лучше не делать" Думаю, что Вы договаривались на нормальное качество, а не на то, что я вижу...

0
Аватар пользователя
igorek73

Местный

Регистрация: 04.06.2012

Балашиха

Сообщений: 286

17.12.2019 в 13:09:59

Большие горизонтальные штробы на фото в бетонных стенах у пола и возможно несущих ...никого не напрягают? Возможно под сантехнику которые... В целом согласен с BV

А то что провода выглядывают из штробы, не замазаны местами полностью это нормально?

По мне так нет(потом на обои пятна не проступят-ли?)...штробили вероятно не штроборезом по тому и глубина штроб такая и кривые такие...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111802

17.12.2019 в 16:56:59

igorek73 написал: По мне так нет(потом на обои пятна не проступят-ли?).

Дискутировали тут как-то по вопросу пятен на краске.... Пришли к выводу, что над проводом не менее 1см, чтобы не было сюрпризов. Но случай там был скорее уникальный

0
Аватар пользователя
jekasus

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11041

17.12.2019 в 20:13:05

BV написал: Но случай там был скорее уникальный

Два случая - один российский, кто начал тему и какой кабель не помню, другой мой - кабель наш, который только под штукатурку, и в двух случаях очень близко к поверхности.

BV написал: Пришли к выводу, что над проводом не менее 1см,

У нас это прописано четко, у вас также, но слегка мутно ;) Эти 10мм являются негоримым слоем над проводкой. Да и невозможно повредить кабель при штукатурке, это считал мифом, но недавно увидел в Ютубе, что это возможно ;) https://www.youtube.com/watch?v=_nyrlPiKYH8

0

Баш майсторът

Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

17.12.2019 в 23:19:15

Кошмарно.

0
Аватар пользователя
dmitrovski

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Дмитров

Сообщений: 7206

18.12.2019 в 00:10:14

darkest, запомните, некрасиво хорошо не бывает! Небрежное отношение к работе говорит лишь о том, что люди не любят свое дело и не умеют, душа не лежит, чтобы сделать красиво и качественно. Решили сэкономить, ждать не хотелось Мастеров, или что?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111802

18.12.2019 в 05:12:07

jekasus написал: Да и невозможно повредить кабель при штукатурке, это считал мифом, но недавно увидел в Ютубе, что это возможно ;) https://www.youtube.com/watch?v=_nyrlPiKYH8

Смотреть не стал... Так трудно дать ссылку с привязкой времени, или написать откуда смотреть? :mad:

0
Аватар пользователя
jekasus

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11041

18.12.2019 в 20:00:55

BV написал: Так трудно дать ссылку с привязкой времени, или написать откуда смотреть?

Там все на первых секундах.

0

Баш майсторът

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111802

19.12.2019 в 07:20:30

jekasus написал:

BV написал: Так трудно дать ссылку с привязкой времени, или написать откуда смотреть?

Там все на первых секундах.

jekasus, тьфу, зря смотрел, думал что стоящее...

0
Аватар пользователя
jekasus

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11041

19.12.2019 в 21:16:51

BV написал: тьфу, зря смотрел, думал что стоящее...

Реальность в стройке по стране надо смотреть. А то "мальчики" с рукавичками и очками не интересны.

0

Баш майсторът

Аватар пользователя
id1678424

Местный

Регистрация: 29.01.2017

Москва

Сообщений: 63

20.12.2019 в 02:31:08

Маркировку кабеля сфотографируйте... Насколько я знаю, по правилам нельзя в стационарной проводке использовать ПВС и нельзя кабель без индекса нг-LS или лучше... Ну и штробы можно только вертикальные и горизонтальные, в редких случаях можно по диагонали, но это гуглить надо... Это навскидку. чего успел почитать-поизучать... Честно говоря выглядит как будто электрику делали мастера-универсалы, которые и плитку кладут, и штукатурят. Ну и по щитку бардак лютый, в частности по номиналам автоматов. Стандартно: Обычно используют кабель марки ВВГнг-LS Линии групп освещения: кабель 1,5 мм2, защищается автоматом 10А Линии розеточных групп: кабель 2,5мм2, защищается автоматом 16А Розеточные группы общей мощность более 3-3,5 кВт следует выполнять отдельными линиями... Стационарные потребители: отдельная линия для каждого потребителя, 2,5 мм2, защищается автоматом 16А. К таким потребителям как правило относятся: стиральная машина, посудомоечная машина, накопительный бойлер, сушильная машина, духовой шкаф и т.п. Варочная панель: обычно кабель 6 мм2, защищается автоматом 32А; Холодильник: обычно удобно выделить в отдельную линию, как минимум чтобы можно было обесточить всю квартиру, а холодильник оставить включенным. А вообще "неотключаемые" линии (как минимум холодильник) - тема творческая, заслуживает отдельного внимания :)

УЗО: тут простор для творчества. По правилам под УЗО идут линии с электроприборами, работающими с водой (стиралка, бойлер - обязательно) + "мокрые" помещения, а также розеточные линии. При желании и свет не грех под УЗО пустить.. Дифавтомат это УЗО + автомат в одном корпусе. Типа удобно, но дорого. Идеал, это когда всё на дифавтоматах, то бишь на каждый автомат есть своё УЗО, но дешевле делать групповые УЗО. Группы удобно делать смешанными, чтобы при срабатывании того или иного УЗО не отключался весь свет или все розетки. Вероятность срабатывания УЗО выше, чем автомата, так как у УЗО бывают ложные срабатывания, или срабатывания по небольшим утечкам. Тема для отдельного разговора.... Автоматы защищают электропроводку (от КЗ и перегруза), УЗО защищает человека (от поражения электрическим током при утечке на корпус), в общем-то и проводку от возгорания из-за утечки (для этого ставят "противопожарное УЗО на вводе - это УЗО номиналом 100-300 мА); реле напряжения защищает технику (от повышенного или пониженного напряжения, но это бывает в Москве в общем-то крайне редко)... P.S. Сечение кабеля и номинал автомата вещи взаимосвязанные. На просторах форума проскакивала табличка: Провод (медь) - Автомат - Мощность
1.5мм2 - 6А - 1.3кВт
1.5мм2 - 10А - 2.2кВт
2.5мм2 - 13А - 2.9кВт
2.5мм2 - 16А - 3.5кВт
4.0мм2 - 25А - 5.5кВт
6.0мм2 - 32А - 7.0кВт
10.0мм2 - 40А - 8.8кВт
10.0мм2 - 50А - 11.0кВт 16.0мм2 - 63А - 13.9кВт 25.0мм2 - 80А - 17.6кВт Допустимое максимальное значение ампер автомата защиты указано на розетках, патронах, выключателях - независимо от того, что в них включено и включено ли вообще!

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111802

20.12.2019 в 02:37:45

id1678424 написал: Вероятность срабатывания УЗО выше, чем автомата, так как у УЗО бывают ложные срабатывания, или срабатывания по небольшим утечкам.

:popcorn