darkest, объедините тот "набросок, который вам посчитали" с этой табличкой, сделайте нормальную таблицу, в которой укажите: назначение линии, кабель на эту линию, автомат (можно просто DS201 B16 30 или S201 B10).
Типа такого:
1) ввод | (кол-во жил)х(сечение) | автомат
2) розетки кабинет, лоджия | 3х2,5 | S201 B20
3) розетки спальня | 3х2,5 | S201 B20
И так далее... Это к примеру, мы же не знаем какой у вас кабель на что проложен
В принципе понятно, что можно как-то интуитивно соотнести тот "набросок" от руки и таблицу с автоматами, но это работа, которую вам бы самому выполнить..
И тогда сможете получить грамотную критику и рекомендации от форумчан.
Особенно ценно для вас же будет, если укажите, что это за объект (квартира, дом) и откуда ввод, то бишь более подробно что там со вводом и выделенной мощностью и т.п... (например: ввод с этажного щитка, в котором стоит вводной автомат такой-то категории столько-то ампер, счётчик и такое-то УЗО)
P.S. Таблицу, конечно, в excel, вам с ней дальше немножко поработать, если хотите грамотнее всё сделать)