Александра74 написал:
а может это связано с повышением напряжения в ночное время, какие то скачки, когда в квартирах например, перегорают электроприборы?
dokar написал:
Шапошники из фольги донимают форум. А серьезные дяди пытаются расследовать . :confused: :)
Да чего там расследовать..?
Это не первая похожая тема. Гудят провода без виброгасителей и трубостойка передает вибрацию на плиту перекрытия. При чем практически всегда ночью. Вибрация стойки даже рукой ощущается.
Лечится виброзащитным креплением стойки и оттяжек, навешиванием "гирь" на провода.
просто ночью как правило все дома, ночью тише и сторонние шумы не маскируют гул....
Да и днем люди заняты разными делами, чтобы обращать на этот гул внимание :)
Странные провода, а по сути- струны, и еще более странный ветер- всегда дует с одной скоростью и в одном направлении в одно время. Иначе трудно допустить этот гул и вибрацию только ночью.
Мне интереснее другое- откуда там ТАМУ и почему именно на него обратили внимание? Что такое РАДИОРУБКА?
Про ЛЭП- да, есть в некоторых местах на некоторых проводах некоторых ЛЭП загадочные шары или кубики, но здесь про ЛЭП вроде и не было разговора, да и реальна ли ЛЭП над домом, скажем- 110 кВ? Она может содрогать стены дома?
АлВас написал:
Вы увлеклись- где вы видели такие ЛЭП над домами и где видели механический контакт от трубостойки к опоре ЛЭП?
АлВас,
пример ЛЭП - просто пример, демонстрация принципа - т.е. как вообще выглядят гасители колебаний, ок? :)
С чего вы вдруг решили, что кто-то тут говорил про ЛЭП над домом? :)
Ок, сам обалдел, и не от наличия этих прибамбасов и их формы, а места, где их видел! Это была Румыния, ЛЭП 110кВ и выше, по дорогам от Брашова на север. В своем регионе не встречал ни разу ни на ЛЭП 110, ни на 330.
Часто их наличие связывают с пролетающими иеропланами в качестве предупреждающих, правда, при скорости более 300 км/ч на фоне земли хрен их увидишь. Самое непонятное не наличие, а места навески этих геометрических фигур- не там, где повыше и сам бог велел иеропланам летать, а там, где ложбины, балки и т.п., по которым проходят дороги.
Чаще они висели не на силовых проводах, а на молниеприемниках ЛЭП. И если параллельно 2...3 ЛЭП, то это на средних проводах, а не ближе к ожидаемому супостату. Были где-то и фото в архиве. Впрочем, это уже другая тема, я тАк думаю...
АлВас написал:
Странные провода, а по сути- струны, и еще более странный ветер- всегда дует с одной скоростью и в одном направлении в одно время. Иначе трудно допустить этот гул и вибрацию только ночью.
Жил в 5ти этажке на первом. На крышу приходили провода трансляционной сети. И да, при ветре они хорошо так пели.
И обращал внимание действительно только ночью, когда фоновый шум снижался.
И еще - зимой вероятность пения больше, т.к. увеличивается натяжение провода.
АлВас написал:
Ок, сам обалдел, и не от наличия этих прибамбасов и их формы, а места, где их видел! Это была Румыния, ЛЭП 110кВ и выше, по дорогам от Брашова на север. В своем регионе не встречал ни разу ни на ЛЭП 110, ни на 330.
В габарите 35 и выше - виброгасители практически обязательны.
Часто присутствуют на оттяжках мачт.
BV написал:
С чего вы вдруг решили, что кто-то тут говорил про ЛЭП над домом? :)
Линия электросвязи - принцип тот же. Хотя назначение несколько иное.
АлВас написал:
Самое непонятное не наличие, а места навески этих геометрических фигур
Каких именно фигур? Это могут быть вовсе не виброгасители! А например РДИП, ОПН, защита от птиц или вообще частотные заградители...
BV написал:
И еще - зимой вероятность пения больше, т.к. увеличивается натяжение провода.
Да, пение зависит от тяжения провода. Тяжение провода от температуры. Снизу это не всегда видно.
В минус пятьдесят как-то поднялся на десятку и... Решил не резать провода, а подождать когда потеплеет, что-бы не завалить анкерный пролёт. Они были натянуты как струна и ощутимо гудели, хотя ветра практически не было.