mpmaks90
mpmaks90
Местный

Регистрация: 25.07.2018

Абакан

Сообщений: 759

25.12.2019 в 17:18:04

Добрый день коллеги,всех с наступающим. Как встретишь нг так и проведешь, не хотелось бы жить с недоделанным туалетом. ;) Течёт новая канализация. Стык 110 трубы и переходника 110-50. Что было сделано: Очищен и протерт насухо раструб, смазана силиконовой смазкой резинка, собрано соединение. Вечером проверяю-снова течь. На следующий день купил новый переходник, правда уже другой производитель (постоянно разных возят), повторил все действия, опять течь, но едва заметная. Опять разобрал, протер,вместо смазки нанес тонким слоем силиконовый герметик, проверяю вечером -опять течь. :D Разобрал, бухнул герметик так, что сопли трубе пришлось вытирать, вроде течь прекратилась. Вопрос, можно ли это все замуровывать под плитку, новый год на носу? Ремонт надо доделывать. Обратил внимание что резинка слишком мягкая, от чего такое может быть? Достать отдельно уплотнители у нас проблема, да и как бы хуже не сделать. Переходник входил в раструб слишком легко прям, видимо от того что уплотнитель мягкий.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117664

25.12.2019 в 17:22:22

Герметик отлипнет. Потечёт. Резинку можно купить вместе с трубой

0
mpmaks90
mpmaks90
Местный

Регистрация: 25.07.2018

Абакан

Сообщений: 759

25.12.2019 в 17:28:43

BV, тут еще дело в производителе трубы, не сделать бы еще хуже, если впихнуть резинку другого производителя, поменять трубу еще более проблематично, уже сделано подключение инсталляции в этом месте, и все отлично работает, трогать не хочется.

0
mpmaks90
mpmaks90
Местный

Регистрация: 25.07.2018

Абакан

Сообщений: 759

25.12.2019 в 17:30:43

Насколько я знаю они сами дубеют со временем (резинки), может закоксуется?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 117664

25.12.2019 в 18:46:01

mpmaks90 написал: Насколько я знаю они сами дубеют со временем (резинки), может закоксуется?

mpmaks90, да не проблема - не прокатит - раздолбите :killyourselfbywall:

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8886

25.12.2019 в 19:27:30

mpmaks90 написал: Переходник входил в раструб слишком легко прям, видимо от того что уплотнитель мягкий.

Дешёвые трубы, разные производители стыкуемых деталей. Может и контруклон присутствует, тогда потечёт непременно. Может труба лопнула, когда в стояк засовывали.

0
mpmaks90
mpmaks90
Местный

Регистрация: 25.07.2018

Абакан

Сообщений: 759

26.12.2019 в 06:54:28

strider1978, труба вроде целая, трещины сразу видно, то что дешевая, так это российская. Аквалайн вроде. Контруклона нет, уклон строго выдержан, но стояк совсем рядом и от соседей ливак всегда попадает в этот раструб

0
mpmaks90
mpmaks90
Местный

Регистрация: 25.07.2018

Абакан

Сообщений: 759

26.12.2019 в 09:29:59

В общем я думаю надо реализовать аварийную съемную панель, по крайней мере чтоб весь лежак можно было ремонтировать, раз трубы такое Г

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10513

26.12.2019 в 10:09:32

  1. Все демонтировать, снять резинки, очистить.
  2. С пластиковых стыкуемых деталей снять все дефекты, сполировать шов (там бывает неровность).
  3. Убедиться в отсуствии дефектов на устанавливаемой резинке.
  4. Резинку смазать сантехсмазкой (вазелин сантехнический), установить в трубу.
  5. Еще раз смазать стыкуемые детали смазкой и установить переходник.

У вас или некачественно отлит пластик на одной из деталей (решается в п.2), или произошло замятие резинки при установке на сухую (решается в п.4-5).

0
bc----
bc----
Резидент

Регистрация: 01.11.2008

Москва

Сообщений: 8164

26.12.2019 в 10:14:51

mpmaks90, щас меня заклюют за такой совет, но все же вылезу.

  1. Густо обмазать место соединения снаружи силиконом (а лучше МС-полимером)
  2. Сделать туго 2-3 оборота бинтом, чтобы полимер сквозь него продавливался
  3. Повторить раза 4

По крайней мере, у меня так 6 лет стоит и не течет.

Все, готов к метанию какашек.

0
mpmaks90
mpmaks90
Местный

Регистрация: 25.07.2018

Абакан

Сообщений: 759

26.12.2019 в 10:33:20

Мишутк, это уже все делалось, тем более стыкуемые детали идеально гладкие, переходник новый. Резинка не замята, заходит как по маслу, даже слишком легко. Сегодня течи нет.

0