АндрейММ
АндрейММ
Новичок

Регистрация: 18.09.2014

Москва

Сообщений: 4

01.01.2020 в 18:29:44

Помогите разобрать что можно сделать с батареей гармошкой - не греет. Батареи стоят от застройщика, в свое время не менял, не было возможности, потом не было необходимости, но вот проблемы начались.

На вводите стоит регулятор(фото), кранов маевского или чего-то подобного нет. Можно как-то развоздушить возможно используя регулятор?

0
АндрейММ
АндрейММ
Новичок

Регистрация: 18.09.2014

Москва

Сообщений: 4

01.01.2020 в 19:20:49

Дело оказалось в регуляторе, при его удалении нагрев восстановился... Неясно как проверить регулятор Данфосс на работоспособность, может кто знает?

0
ADM05
ADM05
Президент

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12513

01.01.2020 в 19:20:54

АндрейММ написал: Можно как-то развоздушить возможно используя регулятор?

Нет, нельзя. Вы абсолютно уверены, что именно завоздушена батарея? Вариантов, из-за чего батарея не греет может быть не один. Например, регулятор забился грязью. Есть ли в комнате краны которыми можно полностью перекрыть батарею? Или для того чтобы слить воду с батареи надо перекрывать и сливать весь стояк?

0

ИМХО (IMHO)

АндрейММ
АндрейММ
Новичок

Регистрация: 18.09.2014

Москва

Сообщений: 4

01.01.2020 в 19:47:04

Кранов нет, только работа со стояком. Но дело действительно оказалось в регуляторе

0
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 7500

01.01.2020 в 20:32:06

АндрейММ написал: Кранов нет, только работа со стояком. Но дело действительно оказалось в регуляторе

А что именно было не так, выяснили? Или просто его удалили и всё запустилось, т.е. точная причина осталась неясна?

0
АндрейММ
АндрейММ
Новичок

Регистрация: 18.09.2014

Москва

Сообщений: 4

01.01.2020 в 21:52:46

Все заработало при удалении, как проверить сам регулятор неясно...

0
strider1978
strider1978
Резидент

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 10322

01.01.2020 в 22:01:58

АндрейММ написал: как проверить сам регулятор неясно...

Заменить на заведомо исправный. Ремонтировать там особо нечего.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

07.01.2020 в 22:02:37

АндрейММ написал: Можно как-то развоздушить возможно используя регулятор?

У вас в принципе нет возможности развоздушки. Сделайте правильную схему. Сложность такой схемы - для шестиклассника. Для развоздушки - никакой регулятор не нужен!

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

07.01.2020 в 22:03:36

АндрейММ написал: Все заработало при удалении, как проверить сам регулятор неясно..

Не нужен никакой регулятор для развоздушки!

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Starnet122
Starnet122
Резидент

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1265

08.01.2020 в 18:24:32

АндрейММ написал: Все заработало при удалении, как проверить сам регулятор неясно...

АндрейММ, уточните, Вы, видимо, автоматическую термоголовку сняли, а не сам терморегулятор ?

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

08.01.2020 в 20:25:00

АндрейММ написал: На вводе стоит не регулятор(фото) а термоклапан, кранов маевского или чего-то подобного нет. Можно как-то развоздушить возможно используя регулятор?

Раз на Вашем конвекторе термоклапан установлен снизу, значит подача по стояку должна быть снизу. При горизонтальной установке конвектора, воздух сам выходит вверх в стояк при любой степени открытости термоклапана. При этом Маевский не нужен.

Если же конвектор установили сильно не горизонтально или застройщики (коммунальщики) перепутали с направлением подачи по стояку, то в верхней трубе конвектора мог скапливаться воздух.

Сняв термоголовку с термоклапана, Вы максимально увеличили проток ТН через конвектор до максимально возможного и воздух был выгнан в стояк.

Также у Вас конвектор мог и не завоздушиваться вовсе. Просто термоголовка нажимала на шток термоклапана, расход ТН через конвектор сильно падал (это нормальный режим терморегуляции) и конвектор понижал мощность как и положено.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу