02.01.2020 в 23:40:53

5Hi2 написал: Фото шинки вместе с коробкой от щитка

вот эту шинку и ставьте над автоматами, иначе провода не дотянутся (подберите какой нибудь кусок пластика как проставку, при монтаже надо было щиток крепить вверх ногами, тогда шинка встала бы штатно)

5Hi2 написал: Это просто моя причуда по поводу отдельного пластикового корпуса

он ведь не маленький, а там места не особо много

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

02.01.2020 в 23:58:31

5Hi2 написал: Это просто моя причуда по поводу отдельного пластикового корпуса

он ведь не маленький, а там места не особо много

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

02.01.2020 в 23:58:31

5Hi2 написал: Это просто моя причуда по поводу отдельного пластикового корпуса

он ведь не маленький, а там места не особо много

0
5Hi2
5Hi2
Новичок

Регистрация: 01.01.2020

Боярка

Сообщений: 25

02.01.2020 в 23:58:39

юра Т написал: вот эту шинку и ставьте над автоматами

Спасибо dokar, igor1, юра Т за обоснованное стремеление сэкономить мои денежные средства, но как уже писал ранее - всего одному шурупу не доверяю и плюс хочется отдельныую пластиковую коробочку (любую, которая будет доступна в магазинах моего "Усть-Урюпинска"), которая будет привинчена где-то сверху и которая будет больше ничем отличаться от укомплектованной планки.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

03.01.2020 в 00:04:48

5Hi2 написал: которая будет привинчена где-то сверху

такую легче уместить

0
5Hi2
5Hi2
Новичок

Регистрация: 01.01.2020

Боярка

Сообщений: 25

03.01.2020 в 00:07:17

юра Т написал: он ведь не маленький,

Никогда не видел их вблизи, но теперь мне стало понятно, почему и Вы и dokar и igor1 пытаетесь склонить меня в сторону выбора шины без корпуса... Спасибо вам всем за предостережение!!! Буду стараться найти такой, который "поменьше", а если не найду в местных магазинах, то возьму, как ранее многие и рекомендовали, просто шину на два шурупа.

0
5Hi2
5Hi2
Новичок

Регистрация: 01.01.2020

Боярка

Сообщений: 25

03.01.2020 в 01:49:46

igor1 написал: На щитке есть 6 бонок (по 3 с каждой стороны). Верхние 4 (по 2 с каждой стороны) - для крепления крышки. 2 нижние - для этих шинок. И да, каждая крепится одним шурупом (обычно их 2: для N и земли).

Огромное спасибо за разъяснение, куда та шинка должна вкручиваться и за новое для меня слово "бонка" хаха ;)!! Ранее думал, что у меня или какой-то брак или какая-то подделка, но как в итоге оказалось - был просто невнимателен и просто не заметил этих "синих" (на фото отметил синим цветом) "бонок" для шин N и PE (см. на фото):

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

03.01.2020 в 23:10:49

5Hi2 написал: поэтому в этой схеме вводной АВ вроде как есть...

Вообще-то вводной должен стоять после счетчика. То место, где у Вас АВ 50А - это для ввода. Но

5Hi2 написал: к тому C50 подключены только стиральная машина и освещение в ванной и уборной.

Для таких потребителей 16А и кабель (или провод) 2х2,5 - самое то.

5Hi2 написал: ам размыкается только 1 фазный провод.

Я бы переделал на размыкание еще и ноля.

юра Т написал: при монтаже надо было щиток крепить вверх ногами, тогда шинка встала бы штатно)

Терпеть не могу что-то ставить вверх ногами. Однако, подобные щитки, обычно, не имеют положения "верх - низ". они симметричны и ставятся так, как удобно. Поэтому, когда будете щиток переделывать, можете его перевернуть (если посчитаете целесообразным).

5Hi2 написал: Сам кабель в металлической броне (ленте).

Возможно, это земля.

5Hi2 написал: Почему не поставили УЗО

Так это же элементарно: безграмотные "елехрики" а)плохо знают/вообще не знают, что это такое. б) им кто-то сказал, что без земли эта штука не работает (то, что на УЗО РЕ не приходит, им ни о чем не говорит)

5Hi2 написал: Планируется замена при замене близлежащей опоры ВЛ

Я бы сделал это, не ожидая замены столба, ибо это (замена столба) может произойти завтра, а может НЕ произойти никогда. Однако, все же, следует узнать, что Вы можете там ставить. Может, и впрямь 50А, а может, больше, чем 10А нельзя. Ведь, возможно, в месте ответвления от ВЛ тоже есть АВ или предохранитель. Тогда, если он 16А, а Вы на ввод поставите 25А - как включаться будете, если что?

5Hi2 написал: Что думаете по поводу прикреплённой схемы (кроме того, что там ввод на то снизу, то сверху)?

Для Вашего случая - все нормально, а по поводу "ввод то снизу, то сверху" - не заморачивайтесь, делайте так, как Вам удобно.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11274

04.01.2020 в 01:37:02

strider1978 написал: однофазные старше двух лет нужно поверять перед установкой.

Не нужно, МПИ на счётчик действует весь период до его окончания и ни какой доп.поверки до окончания МПИ не требуется.

Правило 2 лет это как раз для энергетиков (помнится это где-то в ПУЭ прописано, но не имеет ни какого отношения к метрологии), что бы не ставили старые приборы с сильно уменьшенным МПИ. Но некоторые энергетики это диктуют как своё право требовать с потребителя свежие приборы, тогда как ни каких метрологических требований такого характера, на сколько знаю, нет.

strider1978 написал: Боятся заряженных счётчиков?

Так поверка заряженный не выявит, ведь при поверке его просто подключат и выдадут заключение о его годности не смотря на начинку.

5Hi2 написал: Сейчас есть всё кроме АВ 2P, нулевого кросс-модуля, гребёнки, наконечников и провода.

Всякого рода инструкции, в том числе к счётчику, рекомендуют перед счётчиком ставить автомат для ремонта/замены/обслуживания.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.01.2020 в 05:02:19

5Hi2 написал: Какую марку кабеля посоветуете от фасада к счётчику? СИП 2x10? В гофре?

Хороший вопрос. Марка, в РФ, единственная: ВВГ нг LS. Последний индекс хоть и требуется официально - для частников не критичен. Сечение зависит от точки разделения PEN проводника. Да - третья жила обязательна! И если разделять в щитке учета внутри здания то минимум 2х10 а если снаружи 3х6. Гофра ничего не дает. А вот металлрукав прежде всего служит защитой от грызунов. Да и некоторую противопожарную функцию выполняет.

5Hi2 написал: Какую марку провода посоветуете для щитка? 6мм или больше?.

ПВ3 по старому или ПУГВ по новому. 6-ти квадрат наверняка будет достаточно.

igor1 написал: А никого не смущает, что у ТС на вводе АП50Б-3М, т.е. 3 фазы по 10А?

Видимо кто-то еще верит надписям на заборах... Я склонен рассматривать "это" просто как коммутационный аппарат. Потому что выпускались АП и без максимальных расцепителей или без тепловых. А тепловые расцепители имеют регулируемую уставку. Сколько именно этот аппарат неизвестного возраста будет держать - один аллах ведает.

igor1 написал: Если на вводе действительно АВ 10А, то зачем что-то менять?

Его номинал не имеет никакого значения... По указанным выше причинам, да и он не вечен. Поскольку деление PEN проводника не выполнено, не соблюдаются иные требования. Замену лучше произвести за древностью самого кабеля и сечением 2х2х1,5.

5Hi2 написал: Спасибо! Его можно без гофры по чердаку, где есть дерево?

Вообще-то правила предусматривают только стальную трубу обладающую локализационной способностью. Ох уж эта способность... Тяните в металлрукаве (но я вам этого не говорил :o ).

igor1 написал: Если ТС имеет разрешение на 2кВт (как было в садоводствах раньше), то кто ж ему это разрешит? Там же, банально, нет мощности ТП, а менять транс - это ж какие деньги?

А реконструкция ВЛ на ВЛИ ??? Да транс ерунду стоит (~$1500) от общей суммы тендера. Работы скорее всего за счет администрации района, так шта - опять пальцем в небо...

ser000 написал: Правило 2 лет это как раз для энергетиков (помнится это где-то в ПУЭ прописано, но не имеет ни какого отношения к метрологии), что бы не ставили старые приборы с сильно уменьшенным МПИ. Но некоторые энергетики это диктуют как своё право требовать с потребителя свежие приборы, тогда как ни каких метрологических требований такого характера, на сколько знаю, нет.

Ошибаетесь. Производитель указывает гарантийный срок хранения трехфазных счетчиков - 1 год, а однофазных - 2 года. Поэтому требования сбытовых компаний - не их собственная прихоть.

ser000 написал: Всякого рода инструкции, в том числе к счётчику, рекомендуют перед счётчиком ставить автомат для ремонта/замены/обслуживания.

Вы несколько небрежны в своих высказываниях...

7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.

Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.

Да, у ТС имеется АВ на фсаде...

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.01.2020 в 05:05:43

Остаются следующие вопросы: Тип заземления системы. Повторное заземление ноля. Устройство защиты от импульсных перенапряжений.