5Hi2 написал:
Какую марку кабеля посоветуете от фасада к счётчику? СИП 2x10? В гофре?
Хороший вопрос.
Марка, в РФ, единственная: ВВГ нг LS. Последний индекс хоть и требуется официально - для частников не критичен.
Сечение зависит от точки разделения PEN проводника. Да - третья жила обязательна! И если разделять в щитке учета внутри здания то минимум 2х10 а если снаружи 3х6.
Гофра ничего не дает. А вот металлрукав прежде всего служит защитой от грызунов. Да и некоторую противопожарную функцию выполняет.
5Hi2 написал:
Какую марку провода посоветуете для щитка? 6мм или больше?.
ПВ3 по старому или ПУГВ по новому. 6-ти квадрат наверняка будет достаточно.
igor1 написал:
А никого не смущает, что у ТС на вводе АП50Б-3М, т.е. 3 фазы по 10А?
Видимо кто-то еще верит надписям на заборах...
Я склонен рассматривать "это" просто как коммутационный аппарат. Потому что выпускались АП и без максимальных расцепителей или без тепловых. А тепловые расцепители имеют регулируемую уставку. Сколько именно этот аппарат неизвестного возраста будет держать - один аллах ведает.
igor1 написал:
Если на вводе действительно АВ 10А, то зачем что-то менять?
Его номинал не имеет никакого значения... По указанным выше причинам, да и он не вечен.
Поскольку деление PEN проводника не выполнено, не соблюдаются иные требования. Замену лучше произвести за древностью самого кабеля и сечением 2х2х1,5.
5Hi2 написал:
Спасибо! Его можно без гофры по чердаку, где есть дерево?
Вообще-то правила предусматривают только стальную трубу обладающую локализационной способностью.
Ох уж эта способность... Тяните в металлрукаве (но я вам этого не говорил :o ).
igor1 написал:
Если ТС имеет разрешение на 2кВт (как было в садоводствах раньше), то кто ж ему это разрешит? Там же, банально, нет мощности ТП, а менять транс - это ж какие деньги?
А реконструкция ВЛ на ВЛИ ??? Да транс ерунду стоит (~$1500) от общей суммы тендера. Работы скорее всего за счет администрации района, так шта - опять пальцем в небо...
ser000 написал:
Правило 2 лет это как раз для энергетиков (помнится это где-то в ПУЭ прописано, но не имеет ни какого отношения к метрологии), что бы не ставили старые приборы с сильно уменьшенным МПИ. Но некоторые энергетики это диктуют как своё право требовать с потребителя свежие приборы, тогда как ни каких метрологических требований такого характера, на сколько знаю, нет.
Ошибаетесь. Производитель указывает гарантийный срок хранения трехфазных счетчиков - 1 год, а однофазных - 2 года.
Поэтому требования сбытовых компаний - не их собственная прихоть.
ser000 написал:
Всякого рода инструкции, в том числе к счётчику, рекомендуют перед счётчиком ставить автомат для ремонта/замены/обслуживания.
Вы несколько небрежны в своих высказываниях...
7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.
Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
Да, у ТС имеется АВ на фсаде...