Доброго времени суток. Помогите пожалуйста, просто крик души, нарвался на горе мастеров. Проблема с теплым полом, подача горячая обратная еле тёплая даже просто холодная. Коллектор расположен в 5 метрах от котла, труба с подачей 6м и труба обратка 6м. Диаметр трубы к коллектору 25гвс. Котел Аристон карес икс 24. В доме только теплый пол. Шаг трубы теплого пола 20см, тип улитка. Стравливают воздух и несколько дней становится чуть лучше, но не на уровне. Горе Мастера стравливают воздух ещё раз, но воздух опять появляется и перестаёт греть. Не знаю зачем сказали купить дополнительный церкуляционный насос, купил и даже установили на обратку. Без толку. Теперь говорят что проблема в котле, что котел подсасывает воздух в систему, и что у котла должен быть клапан который этот самый воздух спускает. Что делать в чем может быть проблема??

0
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 5345

04.01.2020 в 04:49:40

Локализуйте проблему. Запускайте по очереди каждый контур отдельно, по одному. Если каждый в режиме "соло" работает нормально, то требуется балансировка системы.

Но по ощущениям - слабоват котёл. Ну и не ждите на выходе даже 35 град, у Вас слишком большой съём тепла с теплообменников. Мастера тут ни при чём.

0
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 5345

04.01.2020 в 12:53:57

Если в режиме "соло" каждый контур работает нормально, до в тестирование добавляем ещё по одному. И наблюдаем, сколько контуров ваша система в состоянии "протянуть" с удовлетворительным результатом. Удовлетворительным считаем результат, когда температура на выходе не ниже 35 град (на крайняк - 30 град).

Любой радиатор или труба водяного ТП предназначены для того, чтобы отдавать тепло. И за счёт этого, на входе и выходе имеют разную температуру. Количество тепла, забираемого от приборов - различное, в зависимости от ряда факторов. Вот в вашем случае как раз нет баланса поступаемой и отдаваемой тепловой энергии.

Возможно, что надо просто подождать несколько дней (чтобы успел прогреться окружающий пол, если это бетон), чтобы система вышла на стабильный режим.

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

08.01.2020 в 00:42:37

Дамир.Тат, Где группа безопасности котла??? У Вас тёплый пол из полипропиленовых труб?

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

08.01.2020 в 18:23:03

Дамир.Тат написал: просто крик души, нарвался на горе мастеров

Да уж...ФГО (традиционно) задом-наперед.

0
Andy81
Andy81
Новичок

Регистрация: 14.01.2020

Уфа

Сообщений: 1

14.01.2020 в 23:19:03

В котле уже есть насос, зачем вам поставили на обратную линию еще 1? Уберите его, поставьте фильтр грязевик горизонтально. Переведите котел в режим "теплый пол", проверьте воздушник на насосе котла, возможно он закрыт, проверьте давление воздуха в встроенном расш.баке. Ну и есть все риски, что 25пипиэр гдето заужена перегретой пайкой.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124032

15.01.2020 в 02:12:07

Andy81 написал: Переведите котел в режим "теплый пол",

а разве котел это умеет?

pool написал: Но по ощущениям - слабоват котёл. Ну и не ждите на выходе даже 35 град, у Вас слишком большой съём тепла с теплообменников. Мастера тут ни при чём.

Дааа? Ни при чем долбодятлы собравшие теплый пол без НСУ?

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

18.01.2020 в 19:11:22

pool написал: Но по ощущениям - слабоват котёл.

Это вряд ли. 24 квт на 6 контуров без радиаторов. Он даже излишне мощный.

Rumato написал: Где группа безопасности котла???

по обыкновению, внутри котла.

Rumato написал: У Вас тёплый пол из полипропиленовых труб?

Ага! Видите, такие красненькие ППр в пол уходят от коллектора? :D

AKI написал: Да уж...ФГО (традиционно) задом-наперед.

Да это самое меньшее зло из всего остального.

BV написал: а разве котел это умеет?

за эту модель не скажу (лезть искать паспорт от него лень), но некоторые умеют.

BV написал: Дааа? Ни при чем долбодятлы собравшие теплый пол без НСУ?

Отчасти согласен...долбодятлы. Но если отопление только ТП, то без НСУ вполне можно обойтись.

Дамир.Тат, Тяжело вот так по сети поставить диагноз... Особенно с такой конструкцией. Расходомеров на коллекторе нет, поэтому понять что там и как невозможно, отбалансировать тоже... Длины петель какие? Возможно всё не так страшно, и просто заполнение проводили через... и теперь в системе ещё воздуха полно, а воздухоотводчик в котле закрыт. На коллекторах автоматических тоже нет. (не криминал, но неудобство при пуске). Термометров ни одного... Моё виденье: проверить воздухоотводчик в котле, прогнать поочерёдно контура, как советовали выше, пробовать пускать их поочерёдно. В зависимости от толщины стяжки, первые для 2-3 вполне реально, что обратка будет намного холоднее подачи. Далее, если система не прогревается, делаем вывод о недостаточном протоке. А причины этого уже могут быть разные. В том числе-

Andy81 написал: что 25пипиэр гдето заужена перегретой пайкой.

или контура слишком длинные. Какая труба ТП?, Какая площадь обогрева? Было бы намного проще если бы коллектор имел расходомеры... а так...

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124032

18.01.2020 в 19:29:08

Мегавольт. написал: BV написал: Дааа? Ни при чем долбодятлы собравшие теплый пол без НСУ?

Отчасти согласен...долбодятлы. Но если отопление только ТП, то без НСУ вполне можно обойтись.

И в каком режиме будет работать котел? Плохо ему не будет? Смотрим техдоки по котлу .... минимальную температуру...

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

18.01.2020 в 19:48:26

BV написал: И в каком режиме будет работать котел? Плохо ему не будет? Смотрим техдоки по котлу .... минимальную температуру...

В режиме тёплого пола и будет. Некоторые котлы даже имеют отдельный символ, что котёл в режиме тёплого пола работает. Допустим мой "заяц" допускает минимальную температуру 30 (разгоняется до 35), то есть 40-45 для тёплого пола вполне можно держать совместно с непрерывным режимом работы насоса. Теоретически да, разница температур, конденсат и всё такое... Консультировался с официалом по котлам "заяц", заверил, что такой режим штатный, на ресурс не влияет, гарантия сохраняется. Ну и по логике... если бы что не так, производитель бы ограничил минимальную температуру выше. Из практики. Сейчас у меня на виду 5 котлов работающих в режиме ТП. дольше всех пок 5 лет. В этом году приезжали спецы делать обслуживание, сказали всё в норме.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124032

18.01.2020 в 20:21:35

Мегавольт. написал: то есть 40-45 для тёплого пола вполне можно держать совместно с непрерывным режимом работы насоса.

не много-ли для теплого пола?

0