06.01.2020 в 12:19:17
Дом 3 этажа, котел лемакс25.установлена гидрострелка, каждый этаж имеет свой контур. На обратке у каждого стоит свой насос. На подаче от котла один общий. Батареи биметаллические. При температуре теплоносителя 70 батареи горячие. В помещении 14градусов. Топили сутки, температура не изменилась. Начальная в помещении была 10 градусов.котел шарашит без остановки,3 куба в час. В чем причина?
06.01.2020 в 12:24:31
Так было всегда, т.е. с момента запуска существующей системы обогрева? Или раньше все было нормально с обогревом и вдруг такое?
ИМХО (IMHO)
06.01.2020 в 12:29:43
ADM05, дом новый,систему смонтировали впервые. До подведения газового котла был электрический,ситуация была аналогичной. Думали мощности не хватает, провели газ,сменили котел. Дом опять холодный. Дом утеплен снаружи.
06.01.2020 в 12:36:16
АлександрРуба, Ищите тепловизор проверяйте куда уходит тепло. Пол, потолок, крыша, нижний венец, окна. Если радиаторы 70 градусов, должно быть как в бане.
06.01.2020 в 12:40:02
Alex___dr, 220кв.м.бетонные перекрытия 20 см ничем еще не отделаны
06.01.2020 в 13:43:50
АлександрРуба написал: В чем причина?
Скорей всего в недостаточном утеплении, размерах радиаторов.
Из-за гидрострелки, которая для функционала НИ чего полезного НЕ даёт, а только ухудшает надёжность, функционал, Вы в "лучшем" случае будете ПОСТОЯННО переплачивать за покупные энергоносители!
Размер радиаторов, гидрострелка не основная причина. .
АлександрРуба написал: сменили котел
Зря, НУЖНО было просто добавить газовый!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
06.01.2020 в 14:17:57
Посититель, подскажите, насосы один на подачу,три на обратке. На какой скорости их надо выставить,на подачу скорость должна быть выше?
06.01.2020 в 14:20:58
На какой скорости должен быть насос на подачу и на обратке. Один на подаче стоит,три на обратке.
06.01.2020 в 14:28:55
Выставил на 3,чтобы быстро разогнать. Температура на котле 70. Котел работает без остановки, в помещении 14градусов.переключил на 2, температура на котле поползла вверх,котел отключился,батареи сразу из горячих стали теплыми. Может было ошибкой ставить биметалл,надо было чугун ставить?
06.01.2020 в 14:33:44
Если батареи горячие но в помещении холодно: а) тепло куда то уходит б) размер батарей (и соответственно мощность ) недостаточен. в) и то и другое вместе...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу