07.01.2020 в 17:33:02
Правильно ли я понимаю, что в санузле и в кухне, в розетках и электроприборах, к клемме земли PE нужно дополнительно подключать ещё один повод, который идёт на КУП, а с неё - на щиток к шине PE? То есть, туда же, куда приходит жила заземления PE розетки или электроприбора в составе трехжильного кабеля питания? Квартира в новостройке, застройщиком сделана коробка КУП у стальных стояков воды, стояки подключены к шине КУП, шина КУП подключена к шине PE щитка. Вводной кабель - трехжильный, с отдельным проводником PE.
07.01.2020 в 17:59:46
Grobina,
что в санузле и в кухне, в розетках и электроприборах, к клемме земли PE нужно дополнительно подключать ещё один повод, который идёт на КУП
Неправильно. Это совершенно не нужно.
07.01.2020 в 21:35:09
AndyMirror, Кроме "вроде", пока никто доводов не привёл. Если это из разряда - а вдруг... То тогда и 2 мало. Один ураган вырвет, второй тараканы перегрызут, третий сам по себе выскочит...
07.01.2020 в 21:56:35
Rumato, спасибо. Ещё вопрос по тёплому полу: мат выполнен двужильным нагревательным кабелем с оплёткой, подключенной к выводу PE мата. Мат подключается трехжильным кабелем к терморегулятору, который, в свою очередь, подключается к диф. автомату на щитке трехжильным кабелем с подключением PE жилы к PE шине щитка. Нагревательный кабель прикреплён к стеклопластиковой сетке - основе мата. Мат монтируется под плитку, в плиточный клей, в ванной и в кухне. Вопрос, нужны ли какие-то мероприятия, кроме вышеуказанных, типа монтажа армирующей сетки поверх мата с подключением к ДСУП? И ещё вопрос, нужно ли подключать к ДСУП металлический каркас, на который крепится гипсокартонная обшивка стен ванной и кухни?
07.01.2020 в 22:16:23
Grobina,
нужны ли какие-то мероприятия, кроме вышеуказанных, типа монтажа армирующей сетки поверх мата с подключением к ДСУП?
При наличии штатного РЕ провода мата, не вижу такой необходимости.
нужно ли подключать к ДСУП металлический каркас, на который крепится гипсокартонная обшивка стен ванной и кухни?
Настоятельной необходимости нет. Этот каркас будет вне Ваших рук, но с другой стороны протянуть один провод до КУП совсем не сложно.
07.01.2020 в 22:41:19
Rumato, спасибо
07.01.2020 в 22:42:51
Rumato написал: Кроме "вроде", пока никто доводов не привёл. Если это из разряда - а вдруг...
Как быть?
требование ПУЭ, п. 7.1.88. К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток). Для ванных и душевых помещений дополнительная система уравнивания потенциалов является обязательной и должна предусматривать, в том числе, подключение сторонних проводящих частей, выходящих за пределы помещений. Если отсутствует электрооборудование с подключенными к системе уравнивания потенциалов нулевыми защитными проводниками, то систему уравнивания потенциалов следует подключить к РЕ шине (зажиму) на вводе. Нагревательные элементы, замоноличенные в пол, должны быть покрыты заземленной металлической сеткой или заземленной металлической оболочкой, подсоединенными к системе уравнивания потенциалов. В качестве дополнительной защиты для нагревательных элементов рекомендуется использовать УЗО на ток до 30 мА. Не допускается использовать для саун, ванных и душевых помещений системы местного уравнивания потенциалов.
07.01.2020 в 23:23:55
AndyMirror написал: Как быть?
А нет вопроса , тк условие
AndyMirror написал: К дополнительной системе уравнивания потенциалов должны быть подключены все доступные прикосновению открытые проводящие части стационарных электроустановок, сторонние проводящие части и нулевые защитные проводники всего электрооборудования (в том числе штепсельных розеток).
, у ТС - соблюдено .
Grobina написал: приходит жила заземления PE розетки или электроприбора в составе трехжильного кабеля питания
07.01.2020 в 23:58:52
AndyMirror, И где здесь написано, что в розетке должно быть 2 РЕ проводника? Всё подключено. Электроприборы через 3 контактные розетки. Сторонние металлические части через КУП. В чём проблема?
08.01.2020 в 11:51:30
Rumato написал: В чём проблема?
В трактовке текста. Его авторы постарались исключить двусмысленность отдельным примечанием в скобках. Но не помогло.
08.01.2020 в 12:22:40
Rumato написал: В чём проблема?
В том, что розетка д.б. подключена именно к ДСУП, а не только к проводу РЕ от щитка. Поэтому в ванной два провода РЕ в розетке.
Но, конечно, можно провести "альтернативный" провод РЕ по кабелю от розетки до щитка, а там через шину РЕ обратно в ДСУП. Ловкость рук и вуаля.
Так то я уже устал от подобных альтернативных вариантов. Люди готовы на всё что угодно лишь бы свести трудо и просто затраты к минимуму.
ВТБ! написал: Но не помогло.
:confused:
08.01.2020 в 12:35:25
AndyMirror написал: Но, конечно, можно провести "альтернативный" провод РЕ по кабелю от розетки до щитка, а там через шину РЕ обратно в ДСУП.
Нельзя - смысл именно в локальности, в минимуме соединений и в возможности лёгкой ревизии целостности ДСУП.
08.01.2020 в 12:39:16
ВТБ! написал: Нельзя - смысл именно в локальности, в минимуме соединений и в возможности лёгкой ревизии целостности ДСУП.
Спасибо, я понимаю. Поэтому про ловкость рук и написал.
08.01.2020 в 13:26:14
AndyMirror, С точки зрения физики не вижу необходимости во втором проводе. Но и не запрещаю его проложить.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу