1-й ряд Ввод, проставка, 1р АВ 1-6 А – защита и отключение ВАР, ВАР, пара РБ, 1р АВ и ВДТ – плита и проточник, через проставку. Можно АВДТ поставить, но тогда на плиту 25А. В принципе, хватит. 2-й ряд ВДТ 40/0,03 АС, 2р АВ полотенцесушитель+ТП с/у (один отходящий кабель), 2р АВ ТП лоджия, 2р АВ ТП кухня, 2р АВ ТП кухня, 2р АВ ТП детская, 2р АВ ТП спальня, все по 6А. Далее проставка,1р АВ регистратор, 1р АВ ОПС и клеммный блок. Для чего? Если к одному 2р АВ подключается больше двух отходящих кабелей, выводите присоединение на клеммы. Допустим, по проекту в спальню, прихожую и детскую надо проложить три отдельных кабеля от щита. Тогда клеммы. Если два – скрутка под зажимы АВ, клеммы не нужны. Тут сами смотрите, зависит от проектного решения. И еще чтобы для ОПС и регистратора взять N из того же места щита. Можно оба N хвоста на РБ завести (один зажим останется), но это не комильфо.

3-й ряд ВДТ 40/0,03 АС, 2р АВ 16А розетки спальня, прихожая, детская; 2р АВ 6Асвет кухня, прихожая, звонок; 2р АВ 10А холодильник; ВДТ 40/0,03 АС, 2р АВ 16А розетки кухня (фартук) и по стенам; 2р АВ 6А свет спальня, детская; ; 2р АВ 6А розетки кухня под ТВ, вытяжку, подсветка фартука и что там еще. 4-й ряд ВДТ 40/0,03 АС, 2р АВ ПММ, 2р АВ СМ, 2р АВ СВЧ, все по 16А ВДТ 40/0,03 АС, 2р АВ 10А кондей-1, 2р АВ 10А кондей-2, 2р АВ 6А аквастоп.

Получается не более 26 кабелей + ввод. Щит – Мистраль 72 мод, 150 мм. Шины РЕ – штатные. РКН Вам не нужно, лучше любуйтесь показаниями ВАРа. Надоест- отключите автоматом. Да, вот еще. Не занимайтесь ерундой на лоджии. Осветительную и розеточную линии возьмите от ближайших точек освещения и розеток комнаты (или кухни). Если лоджия к кухне примыкает и удобно, можно освещение взять с розетки кухня под ТВ, вытяжку, подсветка фартука.

0
Bukan
Bukan
Местный

Регистрация: 02.11.2018

Ногинск

Сообщений: 376

19.01.2020 в 19:18:14

Warlock77, это чего такое? Рекламируете стенд областного ЖЭКа, что ли? :cool:

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20923

19.01.2020 в 19:28:40

Bukan написал: Если к одному 2р АВ подключается больше двух отходящих кабелей, выводите присоединение на клеммы. Допустим, по проекту в спальню, прихожую и детскую надо проложить три отдельных кабеля от щита. Тогда клеммы. Если два – скрутка под зажимы АВ, клеммы не нужны. Тут сами смотрите, зависит от проектного решения.

Лолшто?

В чем прелесть тащить в комнату три отдельных кабеля, если они запитаны через один автомат? Неужели у кого-то дядя работает на кабельной фабрике и у него этого гуталина кабеля девать некуда? :a

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20339

19.01.2020 в 19:37:07

Bukan, А где отдельная линия для чайника, на СВЧ, есть же ?

0
Bukan
Bukan
Местный

Регистрация: 02.11.2018

Ногинск

Сообщений: 376

19.01.2020 в 19:46:16

Radio написал:

Bukan написал: Допустим, по проекту в спальню, прихожую и детскую надо проложить три отдельных кабеля от щита.

Radio, ключевые слова выделил. Три кабеля в комнату тащить не надо.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116567

19.01.2020 в 19:52:27

Bukan написал: 2р АВ 6А розетки кухня под ТВ, вытяжку, подсветка фартука и что там еще.

зачем? место было?

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20923

19.01.2020 в 19:52:46

Bukan написал: Три кабеля в комнату тащить не надо.

Даже в этом случае намного лучше и правильнее, если в щит войдет только один кабель. На все эти три помещения.

0
Bukan
Bukan
Местный

Регистрация: 02.11.2018

Ногинск

Сообщений: 376

19.01.2020 в 19:53:03

dokar написал: Bukan, А где отдельная линия для чайника, на СВЧ, есть же ?

dokar, не знаю я, что там за СВЧ. Может, стационарная, встроенная какая-нибудь. Так пусть сидит на своем кабеле. А чайник-то в любую розетку можно воткнуть. Фартук там или вдоль стен.

Вот чего забыл. Grobina, как вариант, можете к спецу обратиться. Есть человек на форуме, ник Юрка. Он профессиональный сборщик. Граф (который был здесь, в теме) спроектирует, а Юрка соберет. (Вроде, я не перепутал? :cool: ) Это 100% работа профи. Я не специалист и таковым себя не считаю. Просто время свободное было, перерыв. :)

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20923

19.01.2020 в 19:53:16

Bukan написал: Три кабеля в комнату тащить не надо.

Даже в этом случае намного лучше и правильнее, если в щит войдет только один кабель. На все эти три помещения.

0
Bukan
Bukan
Местный

Регистрация: 02.11.2018

Ногинск

Сообщений: 376

19.01.2020 в 19:55:29

Radio написал:

Bukan написал: Три кабеля в комнату тащить не надо.

Даже в этом случае намного лучше и правильнее, если в щит войдет только один кабель. На все эти три помещения.

Radio, правильно - это в соответствии с грамотно составленным проектом. Я у Grobina в гостях не был, планировку даже не знаю. Там на месте виднее, как и чего. Лепить везде шлейфы или распайки не всегда хорошо. Поэтому и указал максимальное число кабелей. Будет меньше - не вопрос.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20923

19.01.2020 в 19:58:23

Bukan написал: правильно - это в соответствии с грамотно составленным проектом.

Ото ж. В грамотно составленном проекте по три кабеля в автомат не заведут. Хотя физически можно хоть пять зажать без малейших вопросов.

0